Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème Différenciel

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 223 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Aisne
Bonjour à tous,

Je m'exprime sur ce forum dans le but d'obtenir de l'aide, car :
   -Il se trouve que mon installation et vétuste ( 30 ans )Et que par conséquent,
le disjoncteur qui protégeait mes convecteurs à était victime de surchauffe
allant même jusqu'à noircir au niveau des bornes, bref HS !
Je suis allé chez Casto avec le modèle et le vendeur m'a conseiller
d'acheter un interrupteur Différentiel LEGRAND, 30 mA - 63 A et 
également 3 Contacteur Uni-Polaire Divisionnaire 16A.
( Uni-Polaire car les anciens étaient Uni-Polaire )

J'installe et câble l'ensemble sur mon tableau ...
Mais problème ;
     - A chaque allumage des convecteurs le différentiel se déclenche ?
Je teste les contacteurs divisionnaires pour tenter d'en isoler 1 afin de 
déceler la panne, démonter, remonter les convecteurs ...
Même résultat ... Les 3 déclenchent le Différentiel ?

En revanche, en alimentant les contacteurs divisionnaires sans passer par le
différentiel, ça fonctionne ?
Mais impossible car dangereux. 

Est-ce que quelqu'un aurait une idéé, de ce que rencontre comme problème
le différentiel ?

Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, comment avez vous branché exactement votre différentiel? (neutre et phase)
vos convecteurs sont-ils programmés par fil pilote?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous disjoncteurs sont unipolaire, c'est que vos neutres sont reliés sur une barrette de neutre.

Dans ce cas, il faut raccorder l'interrupteur différentiel comme ceci



A noter que s'il y a eu surchauffe, ce n'est pas parce que le disjoncteur était anciens, mais parce que les fils étaient mal serrés.

Il aurait été préférable de prendre des disjoncteur unipolaire+neutre et pas des unipolaire seul (bizarre d'ailleurs que vous en ayez trouver chez CASTO), l'idéal étant d'appairer phase et neutre. Si possible pour l'instant laisser la borne de neutre en attente.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Aisne
cedrikk a écrit:Bonjour, comment avez vous branché exactement votre différentiel? (neutre et phase)
vos convecteurs sont-ils programmés par fil pilote?

Bonsoir Cédric, j'ai branché le différentiel en amont  et ensuite en aval du délesteur, même résultat.
Car il y a un délesteur sur l'installation juste après le compteur EDF.
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Aisne
Merci pour vos réponses, il se trouve qu'en amont de l'installation, c'est à dire entre compteur EDF et le tableau j'ai un délesteur. Chose que je n'avais pas préciser dans ma question. Est ce bien nécessaire de conserver ce délesteur ?

Carminas a écrit:Bonjour

Si vous disjoncteurs sont unipolaire, c'est que vos neutres sont reliés sur une barrette de neutre.

Dans ce cas, il faut raccorder l'interrupteur différentiel comme ceci



A noter que s'il y a eu surchauffe, ce n'est pas parce que le disjoncteur était anciens, mais parce que les fils étaient mal serrés.

Il aurait été préférable de prendre des disjoncteur unipolaire+neutre et pas des unipolaire seul (bizarre d'ailleurs que vous en ayez trouver chez CASTO), l'idéal étant d'appairer phase et neutre. Si possible pour l'instant laisser la borne de neutre en attente.
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un délesteur permet de couper ponctuellement des circuits non prioritaires lorsque vous risquez de dépasser votre puissance d'abonnement.
Sans connaitre la nature des circuits présents sur votre installation et sans connaitre votre puissance d'abonnement, il est difficile de vous répondre.

Mais avec ou sans délesteur, cela n'empêche pas de mettre un différentiel.
Il faut juste analyser la manière dont est faites le cablage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Schiltigheim (67)
Bonsoir,
à mon avis le courant qui permet de piloter la bobine du contacteur ne passe pas de manière équilibrée par l'inter-dif.
Essayez de vérifier que la phase qui pilote la bobine soit bien prise après l'inter-dif et que le neutre de la bobine soit bien également raccordée sous le même inter-dif.

Mat
Messages : Env. 30
De : Schiltigheim (67)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 23h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir