Besoin d'aide resultats etude de sol / portance

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 450 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,

Je reviens demander conseil car nous devons prendre une décision rapidement sur la signature de notre acte de vente.

L'étude de sol préconise des fondations semelle filantes descendu à -1.2m de 0.5m de large.

4.1 – Portance
Pour une semelle respectant les préconisations, nous retiendrons :
qd = 2 MPa
i = 1 (charges supposées verticales)
iβ = 1 (charge éloignée de tout talus)
Ainsi, les contraintes de calculs sont, en négligeant q0:
q’ELS = 0,10 MPa
q’ELU = 0,17 MPa

4.2 – Tassements
Pour une semelle filante de 0,5 m de largeur respectant les préconisations du § 3 ci-dessus, et soumise à une contrainte verticale maximale de 0,10 MPa à l’ELS, les tassements absolus et différentiels de l’ordre du centimètre.

Bref, on avait prévu un mur de refend en brique de terre crue dans notre salon. Lorsque je calcule la masse du mur + la masse du mur de fondations/vide sanitaire + la masse de la semelle filante de 0.4x0.5 prévue, je retrouve une contrainte verticale de 0.1MPa soit la valeur de la contrainte de service... Il faudrait donc élargir encore la semelle...

Nous avions pris soin d'inclure dans le compromis une clause qui stipulait  : "La présente condition vaut autorisation immédiate pour l’ACQUEREUR : de réaliser également à ses frais et sous sa responsabilité tous sondages, études de sol, de sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses, afin de vérifier que les
constructions ne nécessiteront pas, au regard du projet de l’ACQUEREUR tel qu’il est
défini ci-dessus un investissement dépassant le coût normal de tels travaux. A défaut,
les présentes seront nulles et non avenues sans indemnité de part ni d’autre. Étant
observé qu’en cas de non-réalisation des présentes pour quelque cause que ce soit,
l’ACQUEREUR devra supprimer à ses frais toutes les traces d’études de sol
effectuées."

Les résultats cité plus haut peuvent-ils justifier la non-réalisation de la clause suspensive ?

Merci beaucoup pour votre aide

Cdt 
Pytheas
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
"un mur de refend en brique de terre crue"... je ne connaissais pas ce produit...

-> J'ai 0,12MPa ELS et ça ne nécessite pas d'adaptation particulière... voir mon récit: j'ai sous/sol + RDC + Etage

0,1MPa c'est habituellement la limite entre fondations spéciales et "normales"... ça fait quand même 10t/m2
je doute que la masse de vos murs et semelles dépassent 10t/m2 !
-> Avec des semelles de 0,5m de largeur ca fait donc 5t/ml
le parpaing c'est 300Kg/m2, ca fait donc un mur de 16m de haut sur la semelle ! vous faites un building ?

Un calcul de portance c'est pas juste les murs et les semelles, il faut aussi les planchers, l'aménagement etc...

Benoît
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Isere
Citation: "un mur de refend en brique de terre crue"... je ne connaissais pas ce produit... 

-> J'ai 0,12MPa ELS et ça ne nécessite pas d'adaptation particulière... voir mon récit: j'ai sous/sol + RDC + Etage 

0,1MPa c'est habituellement la limite entre fondations spéciales et "normales"... ça fait quand même 10t/m2 
je doute que la masse de vos murs et semelles dépassent 10t/m2 ! 
-> Avec des semelles de 0,5m de largeur ca fait donc 5t/ml 
le parpaing c'est 300Kg/m2, ca fait donc un mur de 16m de haut sur la semelle ! vous faites un building ? 

Un calcul de portance c'est pas juste les murs et les semelles, il faut aussi les planchers, l'aménagement etc... 

Benoît


Le bureau d'étude de sol ne préconise pas l'utilisation de pieux à cause de la présence de galets.

Mur de refend+semelle+fondation je calcul 7.2T sur 3.65ml de fondation de 0.5m de largeur soit 7.2T/1.8m² soit 4T/m² soit 0.04MPa exercé sous les semelles.

Les murs de fondations et vide sanitaire seront en béton ferraillé coulé (j'ai pris 2400kg/m3 dans mes calculs)

la maison sera "posée" sur les fondations périphérique, mais effectivement le mur de refend supportera également une partie de la dalle de compression donc en plus de la contrainte d'environ 0.04MPa calculée avec la charge ci dessus.

mais est ce que de charger autant (nous souhaiterions rajouter un poele de masse de 1.5T de dimension environ 0.9x0.8m) ne risque pas d'entrainer des tassements différentiels ?
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 18h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir