Retour
Menu utilisateur
Menu

Balisage de chemin par spots encastrés Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 925 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 300 message Isere
Bonjour à tous,

J'ai dernièrement fait réaliser une allée carrossable en enrobé. Avant cela, j'avais passé des câbles en 3 x 1,5 mm², ils sortent de l'enrobé par deux tous les 3 m par des puits de diamètre 80 mm.

J'avais prévu d'installer dans ces puits des spots encastrés démontables (avec ampoule type GU10) fonctionnant en 220V, l'électricité étant reprise au niveau de l'alimentation du portail. Mais pour des raisons de simplicité d'installation (les puits sont profonds et difficilement accessibles) et de sécurité électrique (c'est tout de même très très humide au niveau des puits), je me demande si je ne vais pas changer d'idée et installer des spots étanches en 12V, avec un transfo au niveau de l'alimentation du portail.

Ma question est : est-ce que le câble 3 x 1,5 mm² va convenir pour alimenter ces spots ? Précision, je ne peux pas le retirer pour en passer un plus fin, il est définitivement bloqué dans sa gaine !

Autre question : ça existe des spots étanches IP67/68 12v avec un diamètre de 90/100 mm environ et qui en plus pourraient résister à un passage malencontreux de véhicule léger ? (cela ne devrait théoriquement pas arriver car les spots sont à gauche et à droite contre un enrochement, donc les rétroviseurs et la carrosserie d'une voiture toucheront les rochers avant que les roues ne roulent sur les spots... normalement...)

Merci d'avance pour vos réponses et conseils 

Pascal
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39211.php

"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Hello !

Ce sont des câbles que tu as tiré ou des fils ?

Car si ce sont des câbles, tu peux très bien utiliser des spot prévu pour avec des presses étoupes comme ça par exemple :


https://www.anrold-diffusion.com/PBSCProduct.asp?ItmID=14504[...]2vjiBbLd3RoCDREQAvD_BwE

En plus tu peux rouler à 30kmh dessus si ça te fait plaisir Laugh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Bonjour
J'avais testé plusieurs spots encastrables dans l'allée menant à la maison
Aucun spot n'a donné un résultat satisfaisant. Les spots éclairent le ciel mais pas l'allee
J'ai opté pour des balises à fixer au sol, la on a un eclairage vraiment exceptionnel en terme de luminosité et de design
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Isere
Merci pour vos réponses !

Cyril : J'ai tiré des câbles, du U1000R2V classique, j'aurais du utiliser du souple car celui que j'ai mis est beaucoup trop rigide et c'est là le problème justement : j'ai déjà  des spots comme celui que tu me montres, exactement les mêmes dimensions en largeur et hauteur mais avec un seul presse étoupe, ce qui m'obligerait à en installer un 2ème (très compliqué car le 1er est au centre au fond du spot, pas évident qu'il reste assez de place) ou à raccorder les câbles sous le spot dans une boite de dérivation étanche et remplie de gel), de plus compte-tenu de l’exiguïté du puit, il faut que je fasse les raccordements en dehors et que je repousse tout à l'intérieur, quasi impossible j'ai essayé, y'a pas assez de place, le spot remonte tout seul et encore quand j'arrive à le pousser vers le bas...

C'est pour ça que j'envisage des spots ultra plats en 12 V et totalement étanches car en plus j'ai tendance à me méfier des presse étoupe si la base du spot baigne dans la flotte... Mais dans ce cas, est-ce que mon câble en 3 x 1,5 peut convenir ?

Bricoler67 : je sais que les spots encastrés au sol éclairent le ciel et pas l'allée, mais dans mon cas ils seront contre un enrochement, donc j'ai bon espoir qu'ils éclairent les rochers et que ça donne un bel effet esthétique. Toutefois, j'aime bien aussi ton idée de balises. As-tu un lien produit ou des photos de ton installation pour que je vois le rendu ?

Merci beaucoup à tous les deux 
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39211.php

"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Un spot étanche d'accord mais tu auras toujours un raccord, qui ne sera pas forcement plus étanche que le presse étoupe d'un spot "fait pour"

En plus qui dit spot étanche dit spot a changer si la led claque... Je suis pas fan du concept Tongue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Bonjour Pascal
Je t'envoi des photos au courant du week-end
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Somme
Bonjour à vous tous
Pascal 78 comment as tu fait pour installer tes "puits" dans l'enrobé ? te remercie
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Isere
Salut pepere1960, problème toujours en cours, seuls les fils sortent des puits Crying...

Mais je suis en train de tester la solution suivante : je compte relier les deux câbles rigides 3x1,5 dans une mini boîte de dérivation placée au fond du trou. De cette boîte partira également un câble souple en 3x0,75 (pas besoin de plus pour une ampoule led de 3w). Ce fil souple se pliera beaucoup plus facilement quand j'enfoncerai le spot et il passera également facilement dans le presse étoupe. Enfin, la boîte de dérivation sera remplie de gel d'étanchéité pour éviter toute infiltration.
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39211.php

"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Somme
Bonjour
Comment as tu fais pour tes.puits tu les a mis en même temps que l'enrobe ? Pour tes fils pourquoi 2 câbles arrivent dans le puit moi je pense faire une dérivation avant cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 22 décembre 2024 à 06h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir