Bonjour

nous avons du arreter la vmc pour travaux la semaine dernière, elle na pas fonctionner pendant 3-4 jour

hier je l'aie remise en route et je suis monter au comble et j'ai vu de la condensation a l’entrée des bouches du caisson

J'ai regarder de plus près en démontant une gaine et la il y avait de la condensation dedans

le problème c'est que je ne peut pas les vidées j'ai aucun accès  

vont t'elle se vidée de la condensation avec le temps ou pas ? cela est il dangereux ? 

merci
Messages : Env. 20
De : Varaville (14)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Bonjour
Je suis pas connaisseur. Mais si vous mettez des photos ça peut aider les forumenaute à vous répondre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
C'est tout à fait normal ce qui vous ait arrivé.
L'arrêt fait que l'air chaud intérieur remonte lentement mais naturellement dans les gaines ... et là cata en hiver ça condense grave W00t

Pas de panique, il faut remettre en marche la bouzine et vérifier pendant sur 3 jours que l'air circule à chaque bouche. Si ça circule, l'eau va disparaitre petit à petit.

Si une gaine est remplie d'eau, rien ne va se passer, donc il faudra trouver un moyen pour évacuer cette eau en pompant au point bas.

ATTENTION si vmcdf il faudra veiller à ce qu'il ce passe dans le caisson vmc surtout côté insufflation, car il ne faut pas tout mouiller comme les filtres et autres. Le mieux sera une fois l'eau évacuer de nettoyer l'intérieur dont les ventilo, l'échangeur et le caisson, sans oublier de changer les filtres.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 20h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir