Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle section de fil pour un raccordement ?

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 519 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Doubs
Bonjour à tous !

Je suis en pleine construction de ma maison où je fais beaucoup de chose moi-même et j'ai une question à laquelle j'ai du mal à trouver réponse...

Enedis vient de me poser mon coffret électrique en bord de route, c'est un coffret double avec disjoncteur car j'ai plus de 30 mètres avant mon habitation.

La grande question est de savoir quelle section de fil je dois passer dans ma gaine électrique pour le raccordement entre le disjoncteur et mon tableau ?
J'ai lu pas mal de chose sur le forum mais j'ai peur de me tromper...

Pour faire simple :

- longueur entre le disjoncteur et le tableau j'ai une longueur de 70 mètres,
- Surface au sol de la maison : 133m²,
- Chauffage au sol par aérothermie sur toute la surface de la maison,
- Ballon d'eau chaude thermodynamique,
- Cuisine avec plaque induction, lave vaisselle, frigo, micro onde,
- Eclairage intégral de la maison par spots à leds,
- Pas mal d'éclairage extérieur + motorisation d'un portail.

J'aimerais savoir quelle section de fil je dois passer pour un tel raccordement ? D'après ce que je lit il me faudrait un 35mm² cuivre ?
Je pense faire brancher mon coffret électrique en 9kVa, cela est-il nécessaire ou du 6kVa suffira ?

Merci d'avance pour vos explications lumineuses
Messages : Env. 20
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Bonjour,

Il faudrait savoir ce qu'ils comptent vous mettre en disjoncteur de branchement. Il ne vont pas simplement vous mettre un 6kVA ou un 9 kVA, ils vont en mettre un qui fera 6,9 et 12 par exemple, et dans ce cas il faut considérer la puissance max (eh oui, s'ils mettent un 12kVA, vous pouvez potentiellement demander ce câlibre et donc si vous dimensionnez votre câble pour 9kVA, il ne sera plus suffisant...)

Si vous faites brancher en 9kVA ils mettront un 6-12, il vous faudra donc une section cuivre de 50mm².
Si vous demandez un 3-9, il vous faudra du 35 mm² en effet.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Désormais ils mettent systématiquement un 30/60A réglé sur 60A, que vous ayez un abonnement 3,6,9,12kVA.
Le réglage de l'abonnement se faisant à distance sur le compteur Linky et pouvant changer à tout moment

En monophasé :
- 2x50² cuivre
- 2x70² alu

En triphasé :
- 4x25² cuivre
- 4x35² alu
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Doubs
Merci pour vos réponse cela m'aide beaucoup !

Une idée de où je peux trouver du 2x50² cuivre ? ça fais mal le prix de ces choses là pour 70ml
Crying

Merci encore pour vos réponses rapides Happy
Messages : Env. 20
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Chez un grossiste en électricité ou sur une boutique internet.

Exemple :
https://www.comptoir-du-cable.com/applications-generales/8-c[...]cteurs-2x/section-50_mm

Comptez un bon millier d’euros
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Doublon
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Doubs
Super Carminas merci pour votre réponse ! Dernier point de précision, je dois bien commander du 2x50mm² pour mon raccordement ?

Encore merci à vous !
Messages : Env. 20
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En cuivre Oui

Mais si vous voulez baisser le cout vous pouvez mettre du câble alu AR2V 2x70²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Carminas a écrit:En cuivre Oui

Mais si vous voulez baisser le cout vous pouvez mettre du câble alu AR2V 2x70²

Attention à bien prendre les manchons de raccordement pour les borniers cuivre par contre ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Doubs
A quoi cela correspond en câble Alu ? Quelle différence entre les deux hors mis le coût ?

Les manchons c'est en cas de câble cuivre ou aussi de câble alu ?
Messages : Env. 20
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les manchons réducteur il en faut dans les 2 cas car la section est élevée
Si elle était plus faible (25 mm2) ce ne serai pas obligatoire pour du cuivre.

L'alu est plus encombrant car nécessite une section plus grosse, vu que sa résistivité est plus élevée que celle du cuivre.
Son seul intérêt est d'etre moins cher.

Pour l’alu, prévoir de la graisse adaptée au niveau de la connexion
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Doubs
Merci beaucoup pour vos réponses !
Y a plus qu'à commander ça et le passer dans les 70 mètres de gaine Biggrin

Encore merci pour votre réactivité !
Messages : Env. 20
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Doubs
Hello c'est encore moi !

Je vais partir sur l'alu du coup car cela ne pose pas de problème à mon électricien et qu'il y a un beau billet à gagner !

J'ai deux question qui subsistent...

Tout d'abord, étant donné de mon compteur est en bord de route, dois-je passer simplement mon câble en 2x70mm² et raccorder ? J'ai lu certaines choses ou il était question de passer un autre câble de petite section pour je ne sais pas trop quelle raison ??
EDIT : Après avoir lu d'autres choses sur le forum, le deuxième câble servirait au téléreport, à quoi est ce que cela correspond ?

Ensuite la grosse question restante est le passage du câble dans la gaine ! J'ai une gaine de 90mm passée dans le sol à 1m30 de profondeur... Sur mes 70m, j'ai fait une chambre de tirage à 50m pour faciliter le passage de la gaine. La question est comment faire pour tirer ? le tire fil à l'intérieur ne resistera jamais à du 2x70mm² ! J'ai une pelleteuse avec laquelle je pourrais tirer mon câble et je compte bien abuser sur la graisse pour le passage ! Qu'est ce que je dois mettre en tire fil à la place de celui d'origine ? Car je pense qu'il faut quelque chose qui résiste à une sacré force ! Et que ça ne me coûte pas un bras aussi si possible...

Merci d'avance pour vos réponses !!
Messages : Env. 20
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Hello. Gaine déjà enterrée ... dommage.
En ce qui me concerne j'ai choisi 2 câble de 70mm² chacun. Les deux passés ensemble dans la gaine hors sol et jetée dans la tranchée une fois les câbles dedans

Avec une pelleteuse ça se fera mais il faut passer une corde assez grosse de nylon tressée pour tirer de manière sereine le poids du câble (c'est ce que j'ai fait et tiré à la main )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Doubs
Merci de ta réponse, j'ai vu de la corde tressée en nylon résistante à 1200kg, suffisant à ton avis ?
Messages : Env. 20
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Voilà une idée de celle que j'ai utilisé. Aucune idée de sa resistance à la traction c'était celle du beau père https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1245376.php#e_11,pj_20253
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Avant ca aurait été plus commode , une bonne descente a deux, ça se tire a la main bref , mets une bonne corde comme dit plus haut et de la graisse sur ton câble , ne mégote pas , mets du scotch d'emballage sur l'attache aussi en faisant gaffe que pas de pique qui pourraient se fourrer ds la gaine

profites pour passer un cable 5X2.5 (portail sonnette ) et un 2X1.5 (signal cpt)

si tu peux passer le tel assez loin c'est bien aussi , les gaines trop prés créent des interférences soit disant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Doubs
ALAIN47300 a écrit:

profites pour passer un cable 5X2.5 (portail sonnette ) et un 2X1.5 (signal cpt)

si tu peux passer le tel assez loin c'est bien aussi , les gaines trop prés créent des interférences soit disant


Mon câble pour portail est sonnette est passé dans une autre gaine déjà.
Qu'est ce que tu appelle le signal cpt ?
Le tel est à 20cm... genant tu penses ?
Du coup une idée de ce que c'est le telereport ?
Messages : Env. 20
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Signal compteur

le tel oui il m'avaient fait mettre 20cm

non je connais pas Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 00h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir