Bonjour,
Je fais construire ma maison de plein pied avec un toilette suspendu. RT2012
Le tuyau de décompression du toilette était prévu en sortie toiture sauf qu'il m'ont installé une fenêtre trop large et du coup le tuyau de 100 n'a pas la place de passer dans l'angle.
Mon conducteur de travaux veut le faire sortir directement dans le pignon derrière le coffrage du suspendu. Cette sortie sera à hauteur d'homme à l'extérieur.
1ère question : est-ce autorisé ?
2ème question : y-aura t-il des odeurs et des écoulements de condensation sur mon mur extérieur ?
Merci
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Seine Et Marne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
il est évident que votre façade va morfler et de plus
vous serez condamner a laisser la fenêtre fermée ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
+1.
Pour arranger le constructeur (mouais :/) il y a peut-être la possibilité de mettre un clapet de décompression (ce genre de chose), caché mais dans un endroit accessible. Dans le coffrage du WC c'est jouable mais si problème il y a, il faut pouvoir y accéder sans devoir tout casser. Sinon peut-être sous la baignoire pas loin de la trappe de visite (j'ai pas bien réfléchi aux conséquences, si ça va poser problème ou pas).


Bon par contre je ne sais pas si c'est autorisé pour une construction neuve.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour
Peut être mettre un réducteur et un tuyau moins large pour monter au dessus du toît.
Un évent à hauteur d homme = interdit....Plein de bactéries et d'ODEUR qui rentreront dans la maison!
Si vous êtes en CCMI, le CST vous doit les travaux du plan, changement de fenêtres et tuyau au dessus du toît; Pourquoi faire un compromis, un Contrat est un Contrat !!!
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Pour l'évent à hauteur d'homme, tu es certain ? C'est normalement conçu pour ne pas avoir de retour d'odeur ni de bactéries (après effectivement, il est préférable si possible de faire une sortie en toiture pour la colonne de chute).
Peut-être la faire parcourir la salle de bain et remonter à un autre endroit ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rhone
Bonjour

A mon avis il parle de l'event mais dans l'autre sens des odeurs et bactéries vont sortir de la maison à hauteur d'homme.

Dans l'autre sens je vois pas ce qui changerais par rapport à une VP classique.

Dans l'idée pour moi le constructeur ce débrouille à faire remonter un 100 jusqu'au toit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Seine Et Marne
Oui c'est la prise d'air qui normalement aspire et ne refoule pas, normalement...
Prise de tête avec mon CDT. Son supérieur doit me contacter pour un rdv sur place ! j'attends de voir maintenant... Ils ont évoqué une déviation dans la chambre de droite pour remonter en toiture.
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,
c'est la solution de facilité de caissonner le conduit dans l'angle de la chambre, pas vraiment top...
Si c'est a qqs cm passe en 80 la VP dans le wc, la sortie a mi-mur extérieur il faut oublier,
oublier aussi le clapet encastré dans le bati wc, c'est carrément inutile, la membrane ne se lévera pas
en vase clos sans air.

Ce que je pige pas, c'est coller une fenêtre de 80x80 dans wc
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Seine Et Marne
C'est ce que mon CDT m'a dit. Et j'avoue qu'on ne s'en ai pas rendu compte...
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Seine Et Marne
Après 15 jours d'attente, j'ai contacté directement le plombier chargé de mes travaux. Et il était surpris de mon appel et de mon soit disant problème... Pour lui, il est évident qu'il ne peut pas passer le tuyau dans le WC puisqu'il n'y a pas la place et hors de question de placer un clapet dans le coffre du bati support du vw suspendu : interdit par le DTU.
Donc pour lui, il suffit de placer cette décompression ailleurs, c'est à dire à l'opposer du WC dans le cellier.

Ma question : est-ce possible de placer cette ventilation si loin du WC ?
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir
C'est possible, rien ne contre indique, même si le mieux est le plus près des wc.
Par contre qu'il monte en toiture a partir du cellier, son clapet il ne peut l'installer
que si une ventilation toiture existe.

Donc il monte a l'air libre le tube, et il jette son clapet trucmuch a la poubelle...

Tout ça parce qu'il a pas envie de s'emm.....c'est grave quand même
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Seine Et Marne
Ok. Je vais sur le chantier demain matin. Je vais demander plus d'info aux ouvriers...
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Seine Et Marne
J'ai rencontré les 2 plombiers (au passage hyper sympathique)
Il ont fait sortir la décompression primaire dans le garage. Toujours mieux que dans la chambre...
Par contre, il ont mis un clapet sur l'évent dans les combles. J'espère que yaura pas d'odeur...
J'ai une autre question concernant mon plancher chauffant : Ils passent les tuyaux sanitaire dans des gaines sur le même niveau que le chauffage. Ils seront coulés dans la meme chappe. Ont-il le droit ??? J'avais entendu qu'il devait y avoir seulement le chauffage dans cette dalle...
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Pour la sortie de l'évent et le clapet dans les combles c'est parfait,

Par contre maintenant il faut stopper leur 2ème conne...

On ne mélange ni les tubes sanitaires ni les gaines électriques dans le PC..

Un plancher chauffant est seul dans son enrobage.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Seine Et Marne
Meme si les gaines des tuyaux sanitaire ressorte de la dalle ?
Il m'a dit que si il y avait une fuite, l'eau n'irai pas dans la dalle mais ressortirai par la gaine...
Messages : Env. 40
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir