Isolation sous bac acier toiture froide

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 579 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour, j'ai fais faire le gros oeuvre et fais le reste moi même avec ma compagne.
Notre couvreur a posé un bac acier avec des prises d'air.
Concernant l'isolant j'ai prévu de mettre une laine de 200 sans PV entre pannes, celle-ci font 225, j'ai mesuré l'isolant, en réalité il fait 180, il resterait donc 4.5 cm de lame d'air. J'ajoute un isolant de 100 avec PV dans l'autre sens.

Mes questions sont les suivantes:

- la lame d'air est-elle suffisante?
- le pare vapeur de l'isolant est-il suffisant si je scotch les différentes parties?

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Au sens de la réglementation, et du DTU 40.35 l'isolation de la toiture est réalisé sous pannes, et non entre pannes. Sinon on passe en toiture chaude.
Il faut respecter le dimensionnement des ventilation suivant le paragraphe 6.7 du DTU 40.35
Le pare vapeur de l'isolant est suffisant
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Je ne comprend pas pour le coup, il est indiqué lame d'air de 4 cm, étant donné que les pannes sont sous le bas acier, il est compliqué d'avoir seulement 4 cm, à moins que la structure ne fasses que 4 cm ce qui me parait impossible.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Ha oui ça m'oblige à changer mes plans.
Autre question : la maison est hors d'eau hors d'air mais j'ai déja de la condensation, je ne vois comment le problème s'améliorera une fois isolé.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Vous avez de la condensation sur le bac acier ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Avez vous un feutre anti-condensation sous le bac acier ??
Messages : Env. 900
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Oui j'ai déjà de la condensation, mais pour l'instant on ne chauffe pas.
Le bac acier est traité, il est moitié gris en dessous.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Si on parle bien du bac c'est normal d'en avoir actuellement. En plus votre maison est peut-être déjà partiellement isolée.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Je viens de m'apercevoir que nous ne pourrons pas mettre la totalité de l'isolant sous les pannes. Avec uniquement la lame d'air de 4 cm je pensais mettre une bouche de vmc à aspirer sous le bac acier d'autant qu'il reste 2 emplacements, ca forcerai la ventilation, pensez vous que ca serait suffisant pour éviter que ca ne condense?
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Je ne comprend toujours pas l'histoire des 4cm.
Si vous ne respectez pas les schémas indiqués, il est impossible de savoir si un autre système peut fonctionner. Cela ne dépend plus de la réglementation.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
je crois que Gwendalfr vous à bien décrit la situation si vous voulez rester
conforme aux DTU.
Soit vous mettez l'isolant entre pannes et vous devez faire 'de la toiture chaude'
soit vous mettez l'isolant et vous passez alors en toiture froide avec bac anti condensation
et ventilation bien sur.
Il savoir que les bacs acier sont malgré tout souvent source de problèmes.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
En marche public, les bureaux de contrôle par chez moi refuse le principe de la toiture froide, ou seulement sous condition d'avoir une ventilation très très importante, au dessus des DTU. Il semble en effet qu'on rencontre beaucoup de problème de condensation.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Si j'avais su je ne serais pas embarqué la dedans, j'avais prévu tout en panneau sandwichs, c'est le couvreur qui m'a dit que c'était bien trop chère et que traitement anti condensation résolvait le problème.
Encore un professionnel qui ne connait pas tout à fait son métier.
Je pense que le plus simple serait de démonter la toiture et remettre des chevrons dans l'autre sens sur les pannes, de façon à créer une vrai lame d'air, mais ça va me coûter combien ça encore...
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour
il faut que votre lame d'air soit bien ventilée sinon elle ne sert pas à grand chose.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bobjour
< il faut que votre lame d'air soit bien ventilée sinon elle ne sert pas à grand chose.>
Pour que le système fonctionne en toiture froide il faut que l'isolation soit sous pannes.
Voir le DTU 40.35 le paragraphe 6.7.2.2 sauf erreur donne les règles de ventilation .
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Pour pas avoir de condensation il faudrait floquer le dessous de toles
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Oui Alain à raison c'est encore une solution alternative. Par contre attention de mes souvenirs il faut une épaisseur minimale que je ne connais pas au niveau des pannes, sinon vous avez le risque de la création d'un point de rosé au niveau de celle-ci. Dans parler du coût. Mais c'est en effet la seule solution dans votre cas.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
J'ai les deux et je peux te dire que y'a pas photo , la tole floquée ne condense pas , mais effectivement c'est ventilé ds les deux cas y'a rien dessous
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 15h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir