Panique, gaine mal placée ! Résolu

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 560 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
J ai mesuré ce soir la position d une sortie/entrée AEP pour ma PAC.
Elle est à 13 cm de son réel emplacement (plan technique), de l autre côté de la Cloison de la cuisine finalement.....
Ce qui fait Qu en l état actuel je perds mini 13 cm ds ma largeur de cuisine et évidemment mon plan de cuisine ne passe plus du tout. Il manque 3 cm (le cuisiniste avait pris une marge, heureusement).

Y a une solution ? Faut casser la dalle et refaire ?
Je refuse de diminuer ma cuisine

Je l ai signalé au conducteur de travaux, il m a répondu qu on verrait ça plus tard, sans explications.


Sur le plan cette sortie se positionne au niveau des "nourrices" matérialisées par un rectangle bleue.




Je suis en mode

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Bonjour,
"En parler au cdt" ça ne sert à rien, surtout vu sa réponse !
Recommandé AR direct au constructeur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
mistigri34 a écrit:Bonjour,
"En parler au cdt" ça ne sert à rien, surtout vu sa réponse !
Recommandé AR direct au constructeur.


OK. Je vais préparer ça ce week-end.

Mais ensuite, qu est ce qui peut être fait techniquement ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Techniquement, ce n'est pas ton problème. A eux de se débrouiller car 10 cm de moins pour la cuisine ça me semble clairement hors tolérance acceptable.
Tu es sur vide sanitaire ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Non pas de vide sanitaire. Du coup faut casser la dalle je pense.

Bien sur que c est pas tolerable. Ils ont eu mon plan technique de cuisine et l ont intégré au ccmi.
Ils savent d emblee que ça va coincé.

Mon conducteur de travaux passe très rarement sur le chantier. DC il n à pas pu constater.

Je viens de lui faire un mail en indiquant que je faisais un recommandé au siège.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Bonjour,

Personne ne veut m expliquer comment il faut faire dans les règles de l art ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Casser une partie du plancher et déplacer les attentes, c'est pas bien grave. Mais ce n'est pas à vous de leur dire quoi faire et comment le faire.

Dites leur simplement que cette erreur sera mise en réserve et que les 5% seront consignés. Ils comprendront vite qu'ils ont tout intérêt à déplacer les attentes avant que le second œuvre continu.
Vous pouvez le faire à l'oral en appelant le directeur d'agence, ça va donner un peu d'élan au conducteur de travaux.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Merci franchou
Je ne compte pas leur dire quoi faire. C est juste pour mon info perso. Histoire que le jour où cela va être rectifié que je puisse voir s ils le font correctement.
Du coup casser la dalle et déplacer la gaine implique un referaillage à cet endroit ? Et de revoir l isolant ?

J ai eu le Conducteur de travaux en ligne entre temps ce matin et il me confirme par écrit que cela sera rectifié pour être conforme au plan d execution.
Ouf !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Non, pas besoin de recouler du béton pour une si petite ouverture.

Concernant l'isolation un coup de mousse expansive fera l'affaire.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
OK super pr les infos !
Je suis rassurée.

C est le maçon qui va être content, lui qui grogne des qu on lui fait la moindre remarque ! Un sanguin !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Vu que vous n'avez pas de vide sanitaire mais un dallage sur terre plein je comprends qu'il ne soit pas content.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Contre lui même déjà !

Même si je peux admettre qu il peut y avoir du jeu dans les positions. Mais la 13 cm! En regardant mes photos l instant au stade du remplissage des fondations la gaine était déjà décalée il avait le temps de bien la remettre avant le coulage. C est dommage que j ai pas pris les mesures à ce stade ni vu !

Mais lui a forcément remarqué que y avait un problème, étant pro, et Il aurait pu le dire qd je suis passée le voir. Ça s appelle la franchise et assumer son travail.

Enfin c est fait. Vivement la rectification.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Suite et fin de l'histoire,

Après prise des mesures (il aura fallu presque 2 mois), il s'avère que la gaine est certes pas placée où elle le devait mais avec la hauteur de la chape et le fait que çà soit une gaine "souple" çà ne posera pas de problème, elle sera inclinée et passera sous le placo et le tuyau d'arrivée d'eau prévu dans cette gaine étant plus fin il n'y aura pas de souci.
j'attends de voir de mes yeux cette explication du cdt.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
C'est une gaine pour l'adduction d'eau?

Si la gaine était sous la cloison pourquoi pas, mais là 10cm dans la pièce d'à coté c'est pas possible, le PEHD d'adduction est trop rigide, il ne passera pas dans la gaine pliée à angle droit.

Il faudra un raccord laiton 90° mais comme il est interdit d'encastrer des raccords (sous le carrelage dans votre cas) ben y'a pas d'autre choix de que casser le dallage et de faire sortir le janolène proprement au bon endroit sans angle droit.
C'est franchement pas grand chose mais ça vous évitera bien des soucis.


EDIT : Par ailleurs, tel qu'il est dessiné, le robinet de cuisine va bloquer l'ouverture de la fenêtre.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Merci pour la remarque, ça me rappelle d'être vigilante. Et comme je vois le plombier avant le début des cloisons je vais lui demander son avis et s'il confirme les dires du cdt.

Pour le robinet, pas d inquiétude, ça passe. Le maçon a mis la fenêtre a 1m20 et le plan de travail est à 90 cm et le mitigeur fait 18 cm.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Attention encore à qui fait quoi, le plombier du constructeur est en charge de l'installation intérieure mais c'est pas forcément lui qui doit réaliser l'adduction / raccordement à l'eau. Il aura beau jeu de vous dire qu'il n'y a pas de soucis.

Pour visualiser l'épaisseur de chape/carrelage et le rail de cloison vous posez deux briques et posez une règle entre les deux, le PEHD doit passer en dessous.

Je ne connais pas votre niveau en construction aussi je vous recommande d'aller prendre en main un PEHD de 25mm et essayer de le tordre à 90° pour estimer à quel point c'est rigide comme cana.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
J'ai repris mon plan.
En l'état actuel, le rail de placo serait pile au dessus de la gaine et il resterait même environ 1 cm de vide de la gaine qui serait dans le placard. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas besoin de faire un coude à 90 degrés.
S'il incline légèrement la gaine ds la chape de 13 cm il y aura donc la place au PEHD de sortir dans mon placard sans le tordre, il sera peut être mis à 15 degré.

Ça irait ?

C'est plus la pose du rail qui me questionne. Mais bon ils doivent avoir l'habitude.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Oui si le PEHD sort dans la cloison c'est "bon".

Au droit de la gaine le rail au sol sera coupé mais c'est pas grave.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
OK. Merci beaucoup. Je viendrais donner la conclusion une fois les cloisons posés.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis avant-hier à 19h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir