Retour
Menu utilisateur
Menu

Utilisation différentiel ASi Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 275 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Moselle
Bonjour,

Encore une petite. Un différentiel haute immunité ASi 30mA (Merlin Gerin 16161) n'est finalement utile que pour très peu de circuits (ordi, congel, frigo..). Alors ma question peut on brancher sur celui-ci des circuits de prises ou d'éclairage dit "normaux" ou "aïe mes doigts c'est interdit"?

Merci à toutes et tous.
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non c'est tout à fait autorisé.

Mais pas forcément pertinent :
Vous mettez cher dans un équipement censé vous amener plus de sécurité en limiter les défauts pour des appareils sensibles.
Si vous ajoutez d'autres circuits qui peuvent eux même etre source de défaut, vous augmentez la probabilité d'avoir des problèmes et donc d'aller à l'encontre du but recherché.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Moselle
Carminas a écrit:Bonjour

Non c'est tout à fait autorisé.

Mais pas forcément pertinent :
Vous mettez cher dans un équipement censé vous amener plus de sécurité en limiter les défauts pour des appareils sensibles.
Si vous ajoutez d'autres circuits qui peuvent eux même etre source de défaut, vous augmentez la probabilité d'avoir des problèmes et donc d'aller à l'encontre du but recherché.

Je ne l'avais pas vu en ce sens mais c'est très pertinent, idée à la poubelle...
Par contre je peux vous poser la même question mais avec le A? ..... euh... mauvaise idée aussi...
Je me pose ces questions parce que mon tableau commence à être pas mal occupé et je cherche des emplacements libres.  Comme c'est du ID clic 1 différentiel = 1 ligne donc pleins d'emplacements inoccupés pour le ASi et le A.
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le type A c'est juste un type AC qui possède en plus une protection contre les fuites de courant continu

Donc pas de problème pour ajouter des circuits, si le courant assigné maxi le permet
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Moselle
Carminas a écrit:Le type A c'est juste un type AC qui possède en plus une protection contre les fuites de courant continu

Donc pas de problème pour ajouter des circuits, si le courant assigné maxi le permet

Ok c'est tout bon. Merci.
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 08h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir