Retour
Menu utilisateur
Menu

Thermostat d'ambiance Chauffage au sol

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 527 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Charente Maritime
Bonjour,

J'ai une maison de 105m² construction achevé en 2017.... J'ai un chauffage PAC air/eau de marque DAIKIN(chauffage au sol)./

Le problème c'est que j'ai juste un thermostat sur l'installation dans le cellier. J'ai deux chambres plein nord et c'est le bordel pour les températures. 
Des fois il fait 16-18 dans les chambres le matin 19-21 dans le salon. 

Pour avoir 20-21 dans la maison je suis obligé de programmer 28 sur le thermostat.... 

Le plombier me dit que c'est normal qu'il faut un an pour que ça s'adapte bien... un peu sceptique...
Apres plusieurs appels et plaintes au sujet de la température la secrétaire nous a aussi dit qu'il fallait 2 thermostats que ça serait peut être mieux qu'ils vont nous faire un devis et que c'est obligatoire pour toute maison de plus de 100m²...

Cependant ils veulent quand même nous faire payer l'installation des thermostats d'ambiance. 

Questions : 
 Est ce obligatoire les 2 thermostats d'ambiance pour les maisons de plus de 100m²? 
 Est ce normal que je programme 28 pour avoir 20° dans le séjour ? orienté plein sud)
 
Peut etre que l'unité externe a un défaut ? car beaucoup de soucis de réglage de température. Quels sont mes récours ? 
Messages : Env. 70
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Y4A SURTOUT UN DEFAUT DE REGLAGES Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Bonjour
Nous avions une sonde extérieure, et un thermostat intérieur à l'etage d'une chambre à coucher
Le remplacement il y a 3 ans de la chaudière par un autre chauffagiste, il a supprimé le thermostat dans la chambre
Ça fonctionne à merveille
Thermostat dans le cellier plus que bizarre. Aucun intérêt
De nos jours les chaudières sont très techniques, souvent les chauffagistes sont obligés de contacter leurs fournisseurs pour pouvoir les régler correctement, ou simplement ne veulent pas s'enmerder et laisse filer...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
zelko a écrit:Bonjour,

J'ai une maison de 105m² construction achevé en 2017.... J'ai un chauffage PAC air/eau de marque DAIKIN(chauffage au sol)./

receptionnée donc

Le problème c'est que j'ai juste un thermostat sur l'installation dans le cellier. J'ai deux chambres plein nord et c'est le bordel pour les températures. 
Des fois il fait 16-18 dans les chambres le matin 19-21 dans le salon.

peux-tu faire une photo de tout ce qu'il y a entre la chaudiere et le pc ?
pourrais-tu deplacer le TA ?
 

Pour avoir 20-21 dans la maison je suis obligé de programmer 28 sur le thermostat.... 
pas gave en soi mais ca demontre que ta pente est mauvaise

Le plombier me dit que c'est normal qu'il faut un an pour que ça s'adapte bien... un peu sceptique...c'est quel modele ton TA ?

Apres plusieurs appels et plaintes au sujet de la température la secrétaire nous a aussi dit qu'il fallait 2 thermostats que ça serait peut être mieux qu'ils vont nous faire un devis et que c'est obligatoire pour toute maison de plus de 100m²...pourquoi ne l'ont-ils pas mis lors de l'instal ces branleurs ?

Cependant ils veulent quand même nous faire payer l'installation des thermostats d'ambiance.normal non ?  

Questions : 
 Est ce obligatoire les 2 thermostats d'ambiance pour les maisons de plus de 100m²? 
 Est ce normal que je programme 28 pour avoir 20° dans le séjour ? orienté plein sud)
 
Peut etre que l'unité externe a un défaut ? je pense que non , as-tu une sonde exterieure déportée ou interne ?

car beaucoup de soucis de réglage de température. Quels sont mes récours ? demander au tech de passer régler ton instal
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
D'accord avec ALAIN47300, l'installateur n'a pas fait son boulot; une telle installation s'équilibre et se règle (elle ne le fera pas toute seule) et c'est le travail de l'installateur de faire cela... Tu n'as pas acheté un engin en ferraille et des tas de tuyaux, tu as acheté une installation de chauffage, pour te chauffer...

Exige donc son intervention (lettre recommandée, médiateur etc...)

Si tu maîtrises bien le fonctionnement de ce genre de régulation, tu peux y arriver seul (c'est long et fastidieux, mais pas trop difficile).

Si tu n'y connais rien, abstiens toi d'y toucher...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Charente Maritime
ALAIN47300 a écrit:
zelko a écrit:Bonjour,

J'ai une maison de 105m² construction achevé en 2017.... J'ai un chauffage PAC air/eau de marque DAIKIN(chauffage au sol)./

receptionnée donc OUI Réceptionné

Le problème c'est que j'ai juste un thermostat sur l'installation dans le cellier. J'ai deux chambres plein nord et c'est le bordel pour les températures. 
Des fois il fait 16-18 dans les chambres le matin 19-21 dans le salon.

peux-tu faire une photo de tout ce qu'il y a entre la chaudiere et le pc ?
pourrais-tu deplacer le TA ?
 NON il est fixé dessus.

Pour avoir 20-21 dans la maison je suis obligé de programmer 28 sur le thermostat.... 
pas gave en soi mais ca demontre que ta pente est mauvaise  JE VAIS LEUR DEMANDER

Le plombier me dit que c'est normal qu'il faut un an pour que ça s'adapte bien... un peu sceptique...c'est quel modele ton TA ?  DAIKIN 

Apres plusieurs appels et plaintes au sujet de la température la secrétaire nous a aussi dit qu'il fallait 2 thermostats que ça serait peut être mieux qu'ils vont nous faire un devis et que c'est obligatoire pour toute maison de plus de 100m²...pourquoi ne l'ont-ils pas mis lors de l'instal ces branleurs ? BONNE QUESTION C'est pour cela que je ne veux pas payer et je me renseigne sur les obligations. 

Cependant ils veulent quand même nous faire payer l'installation des thermostats d'ambiance.normal non ?  Non vu que c'est obligatoir.

!Je vais poster la photo dans la journée. 

Messages : Env. 70
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ton TA est fixé sur quoi ?
ton TA est un daikin ?

si tu as signé une zone normal de payer une seconde , mais encore faudra-t-il qu'ils aient de quoi etayer le fait d'en avoir mis qu'une

hors si je lis bien tu as plus de 100M2 , ont-ils mis un sèche serviette ? ou radia sdb ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Bonjour,
On va y aller chacun de nos commentaires, vous ferez le tri
zelko a écrit:J'ai une maison de 105m² construction achevé en 2017.... J'ai un chauffage PAC air/eau de marque DAIKIN(chauffage au sol)./

Le problème c'est que j'ai juste un thermostat sur l'installation dans le cellier.

Thermostat dans le cellier? qui donc fait réagir la chaudière en fonction de la température constatée dans le cellier? bizarre, bizarre....
vous n'auriez pas aussi une sonde extérieure qui pilote la chaudière?
Citation: J'ai deux chambres plein nord et c'est le bordel pour les températures. 
Des fois il fait 16-18 dans les chambres le matin 19-21 dans le salon. 

Qu'il fasse moins chaud dans les chambres que dans la salon n'a en soit rien d'anormal. Si comme cela semble être le cas vous n'avez qu'une seule zone de chauffe le réglage peut se faire au niveau des nourrices pour chacun des circuits du PC. C'est quelque chose qu'on ne doit pas toucher si on ne s'y connaît pas mais que le plombier/installateur peut et doit régler finement
Citation: Pour avoir 20-21 dans la maison je suis obligé de programmer 28 sur le thermostat.... 

Vu l'emplacement du thermostat j'aurai pensé le contraire;
Citation: Le plombier me dit que c'est normal qu'il faut un an pour que ça s'adapte bien... un peu sceptique...

Aussi très sceptique
Citation: Apres plusieurs appels et plaintes au sujet de la température la secrétaire nous a aussi dit qu'il fallait 2 thermostats que ça serait peut être mieux qu'ils vont nous faire un devis et que c'est obligatoire pour toute maison de plus de 100m²...

Effectivement l'article 24 de l'arrêté du 26 octobre 2010 impose qu'une zone de chauffe du PC ne dépasse pas 100m2.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessio[...]&dateTexte=20180228

Maintenant je ne suis pas expert-chauffagiste, mais je ne vois pas très bien si vous n'avez qu'une seule zone de chauffe installée physiquement, comment ça va marcher avec un autre thermostat si la chaudière n'a qu'un seul départ.
Citation: Cependant ils veulent quand même nous faire payer l'installation des thermostats d'ambiance. 
Questions : 
 Est ce obligatoire les 2 thermostats d'ambiance pour les maisons de plus de 100m²?

Voir l'article 24 plus haut. voir aussi si vos SdB ne sont pas avec sechè-serviettes indépendants hors du circuit PC, ramenant donc celui-ci à moins de 100m2.
Citation:  Est ce normal que je programme 28 pour avoir 20° dans le séjour ? orienté plein sud)

Non
Citation: Peut etre que l'unité externe a un défaut ? car beaucoup de soucis de réglage de température.

Oui, à vérifier également
Citation: Quels sont mes récours ? 

Vous êtes dans l'année de parfait achèvement. Votre CST voit doit une installation de chauffage qui marche. Donc LRAR au CST (pas à son plombier) le mettant en demeure de mettre fi au désordre sous 15 jours, sans quoi vous porterez l'affaire devant le TGI. Toutes informations utiles sont ici:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2958
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Charente Maritime
Voici le thermostat dans le cellier sur l'unité centrale (ballon d'eau) thermodynamique)



Messages : Env. 70
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
C'est quoi le modele ?

tu m'etonnes a coté des tuyaux , mets le ds ta piece de vie
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Charente Maritime
Daikin altherma
Messages : Env. 70
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Je parle de ton TA
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Il semblerait que le thermostat en photo sur l'unité intérieure soit le panneau de commande de la PAC. Il peut être ajouté une autre commande de ce type dans l'habitation pour servir de thermostat d'ambiance. A défaut, c'est effectivement le panneau de commande qui sert de thermostat d'ambiance.

L'installateur a également oublié de calorifuger les conduites.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ah ok je croyais que le truc rond dessus la chaudiere etait un honeywell , mais en regardant mieux il ne 'agit que d'un thermo-hygrometre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Charente Maritime
Bonjour
Alors suite à un appel on m'a dit que la température souhaitée correspond à la température de l'eau dans les tuyaux du plancher chauffant vérité ??? et ils passeront régler prochainement....
Messages : Env. 70
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 01h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir