Problème gainable Toshiba

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.308 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, je suis Sébastien 30 ans du gard et bientôt papa. 
nous habitons depuis un ans dans notre maison de 95m² Rt 2012. Depuis le début de l'hiver et surtout depuis quelques semaines nous avons de gros problème avec notre chauffage gainable TOSHIBA.
voici mon installation:
UE: RAV-SM804ATP-E
UI: RAV-SM806BT-E
Télécommande: principale RBC-AMS41E + 1 boitier par chambre 
bouche de soufflage plafond :2 salon, 1 par chambre (3 chambre)
Bouche de reprise: plafond dans le couloir 
Gaine en 200 direct vers le salon, un registre motorisé sur chaque gaine vers les chambres
détail: une gaine en sortie qui reboucle vers l'entrée de l'UI equipée d'un registre a masselotte en position bloqué fermée 

Notre problème: 
la ventilation semble correct, débit d'air bon avec pression augmentée de 30pa à 50 pa. Par contre l'air n'est pas chaud, il fait 17.5°c dans la maison (température extérieure 3°c consigne à 23°c). l'UE tourne plein tube et consomme environ 35Kw jour (pour rien). le gros tuyau en sortie de UE et bouillant (impossible de laisser le doigt). 

Savez vous d'ou viens mon problème? pression ou quantité gaz frigorifique?   

Précision quand il fait plus de 15°c le chauffage s’arrête bien à la température consigne, dons la sonde de la télécommande principale à l'air de fonctionner

Merci pour vos réponse   
 
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 10 message Gers
Nettoyage des filtres pour commencer, ils sont à la reprise d'air dans le couloir

observer le groupe extérieur: il tourne et ne s'arrête jamais?
quand il est en mode chauffage (j'ai vu des appareils que les enfants ont mis en clim) le groupe tourne et les tubes de départ du groupe sont chaud, un des deux tubes est plus chaud que l'autre
ce tube là est si chaud qu'on ne peut pas laisser sa main dessus

si le tube le plus chaud n'est que tiède c'est qu'il peut y avoir un manque de gaz (incontrôlable avec un manomètre manifold)

pour faire ces essais vous devez avoir mis la clim à fond évidement , tous les réglages à fond, toutes les pièces aussi.

une autre panne qui n'en est pas une: si vous réglez à 23 °c il fait froid et pour avoir 23 vous devez régler à 26°c : ça arrive... il faut voir avec l'installateur si c'est possible de corriger le "calibrage" de la sonde


il faut connaitre un truc de vieux frigoriste: pour connaitre la charge de gaz (à la louche)
on met tout à fond, toutes les pieces etc
puis on laisse la pompe à chaleir gainable monter en régime une demiheure au moins et on controle l'ampérage au fil d'alimentation du groupe ou au tableau électique sur la protection de la pac

on doit pouvoir trouver l'ampérage nominal qui correspond à la puissance sur catalogue (la puissance est indiquée dans une fourchette mini maxi
parfois ils indiquent l'ampérage dans une fourchette min max également

si les filtres sont propres et que l'ampérage ne monte pas: c'est surement un manque de gaz

trouver la fuite est simple sur un gainable car il n'y a que 4 ecrous à contrôler avec du mir dilué

s'il y a une fuite, avec une lampe de poche on voit que c'est gras , huileux

pour recharger, le technicien accrédité doit récupérer le gaz restant, avec une balance et une bouteille vide pour peser le gaz, puis il réinjecte le gaz et un complément pesé aussi
mais avant tout il doit trouver la fuite et insistez pour voir ça de vos yeux ...
et réparer réellement la fuite: on démonte l'écrou, on observe le "dudjon" cuivre et on le refait
puis on "tire au vide" et on recharge apres
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour sylvain, 

Merci pour votre réponse, 

Le filtre a été nettoyé (avec un aspirateur) je vais quand même en commander pour le remplacer.

le plus gros des tuyaux de l'UE est bien chaud, impossible de laisser le doigt dessus sur la partie non isolé a proximité du groupe. l'autre est froid. 

le chauffage et bien en mode chauffage avec ventilation en automatique

je ferait des tests d’ampérage demain mais à priori le groupe tourne tout le temps ou presque d’après la consommation de mon boitier Delta dore. consommation entre 25Kw (belle journée) et 35Kw (jour gris et froid). On a la chance d’être dans le sud et les baies vitrées sont bien plus efficace que le chauffage (conso mensuelle chauffage décembre à fevrier 800Kw par mois. 
conso théorique du groupe min/nom/max 0.27/2.21/3.50. donc un jour à 35kw=1.45Kw/h. 
pourquoi ne consomme t'il pas plus? est ce que les cycle de dégivrage fond baisser la moyenne? 

Mon constructeur doit revenir voir et faire des essais (notamment contrôle du gaz, pression, fuite, quantité...). Il m'ont dit qu'il avais des problèmes sur d'autre installation similaire et ont contactée le SAV Toshiba.

Merci   
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Gers
Hum

si l'un des tubes cuivre est très chaud et pas l'autre c'est que vous avez la chaleur qui est dans votre maison
peut etre que vous devriez tout simplement tenter d'utiliser la pac avec 26° de point de consigne?

quand vous mettez à fond: ça chauffe? la ventilation est bien sur automatique?
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonsoir, même à fond (29°c), pas mieu! J'ai l'impression que l échange de chaleur au niveau de l unité interieure à un problème! La température maximum de sortie au niveau des bouches et d environ 30°c! (Sonde thermomètre pendu à 15cm sous une bouche du salon) Est ce que c'est normal? Nous n'avons pas de sensation de chaleur en sortie des bouches!
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Gers
Bonjour avez vous solutionner votre panne?
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonsoir, oui juste une fuite de gaz, changement des raccords et re remplissage. Depuis impeccable
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 19h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir