Pompe à chaleur sur coffret de chantier

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 499 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Schirrhein (67)
Salut tout le monde.

Aujourd'hui, gros soucis je pense.

Mardi, le chauffagiste passe mettre en route notre PAC pour la 1 ère chauffe de la dalle qui vient d'être coulée semaine dernière.
J'ai fais les raccordement électrique aujourd'hui mais je viens de penser, trop tard comme d'habitude, que ça risquait de ne pas fonctionner comme je le pensais.

J'ai le coffret de chantier à 25m de la maison, relié à la maison pour une rallonge de 30m en 1.5mm2.

J'ai raccordé la PAC sur la rallonge, mais j'ai peur que cela ne fonctionne pas vu le diamètre ..

Si certain d'entre vous ont allumé leur PAC sur le coffret de chantier, pouvez vous me dire comment vous avez fait ?
Messages : Env. 50
De : Schirrhein (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
C'est surtout qu'en fonction de la puissance de votre pac le cable va fondre... à moins que vous ayant bien dimensionné la protection de la rallonge par un dj 16a ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Schirrhein (67)
La rallonge est branchée sur une prise reliée à un disjoncteur 16a dans le coffret de chantier.
Messages : Env. 50
De : Schirrhein (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Au moins déjà cela évitera de faire fondre le cable et potentiellement créer un incendie. Maintenant ce qu'il peut se passer c'est que le dj déclenche suivant la puissance de cette dernière.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Changez cette rallonge pour un cable en 2.5²
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
***** a écrit:Changez cette rallonge pour un cable en 2.5²


Sans vouloir être désagréable comment pouvez vous dire cela sans même connaître la puissance de sa pac ? Si on suit la norme ncf 15100, une ligne en 2,5 protège par un 16 À peut servir pour alimenter un appareil comme un chauffage jusqu’a 4500w maximum....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Schirrhein (67)
La documentation de la PAC indique une conso de 1,85Kw/h.
Messages : Env. 50
De : Schirrhein (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Vous n'avez pas sa puissance plutôt ? Car une pac d'une puissance ce de 1,85 c'est pas beaucoup...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Tornes a écrit:
Sans vouloir être désagréable comment pouvez vous dire cela sans même connaître la puissance de sa pac ?

j'ai essayé de répondre sobrement, sans justifier et sans citer pour ne pas contredire.... loupé


Citation: Si on suit la norme ncf 15100, une ligne en 2,5 protège par un 16 À peut servir pour alimenter un appareil comme un chauffage jusqu’a 4500w maximum....

ah ? PU = UxI n'est plus d'actualité ?

Citation: C'est surtout qu'en fonction de la puissance de votre pac le cable va fondre... à moins que vous ayant bien dimensionné la protection de la rallonge par un dj 16a ?


==================
oui, selon la puissance de la pac, le type de fil (souple ou rigide), la T° extérieure (dept 67 fait pas chaud) si on perd quelques pouièmes ... ça peut éventuellement être suffisant...oupa... "tenir" ... oupa... 
sauf que le chauffagiste vient mardi pour le branchement et que s'il y a pb, il n'attendra pas.
puissance de la PAC : attention, elle tire plus au démarrage => le chauffagiste sera plus vite parti .

mais j'avoue : je n'ai pas calculé les pertes possibles sur les 30m et les risques que le chauffagiste fasse demi-tour ;
j'ai répondu trop vite, dsl


donc => pour l'auteur du post, ne changez rien 5
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
***** a écrit:
Tornes a écrit:
Sans vouloir être désagréable comment pouvez vous dire cela sans même connaître la puissance de sa pac ?

j'ai essayé de répondre sobrement, sans justifier et sans citer pour ne pas contredire.... loupé


Citation: Si on suit la norme ncf 15100, une ligne en 2,5 protège par un 16 À peut servir pour alimenter un appareil comme un chauffage jusqu’a 4500w maximum....

ah ? PU = UxI n'est plus d'actualité ?

Citation: C'est surtout qu'en fonction de la puissance de votre pac le cable va fondre... à moins que vous ayant bien dimensionné la protection de la rallonge par un dj 16a ?


==================
oui, selon la puissance de la pac, le type de fil (souple ou rigide), la T° extérieure (dept 67 fait pas chaud) si on perd quelques pouièmes ... ça peut éventuellement être suffisant...oupa... "tenir" ... oupa... 
sauf que le chauffagiste vient mardi pour le branchement et que s'il y a pb, il n'attendra pas.
puissance de la PAC : attention, elle tire plus au démarrage => le chauffagiste sera plus vite parti .

mais j'avoue : je n'ai pas calculé les pertes possibles sur les 30m et les risques que le chauffagiste fasse demi-tour ;
j'ai répondu trop vite, dsl


donc => pour l'auteur du post, ne changez rien 5


Mon message n’avait pas pour but de vous froissez ou vous contredire... simplement en effet j’ai moi aussi fait un raccourci rapide avec la norme ... bref je voulais simplement aider... ça me paraît optimiste d’alimenter une pac avec seulement du 1,5... mais bon je n’est pas fait le calcul adéquat je vous l’accorde.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 17h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir