J'ai fait installer un adoucisseur d'eau softeo q341002001 de chez comap ;apres regeneration il reste environ 5 cm d'eau au dessus du sel est ce normal (cet adoucisseur a 1 mois de service) 
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
 
Env. 300 message Toulouse (31)
Bonjour, difficile de répondre à cette question, sans en savoir plus sur votre programmation ( consommation de sel par RG ( RG régénération ). Ce que je peux faire c’est vous dire quel doit être votre renvoi d’eau ( nombre de litres d’eau qui permet de diluer le sel, de manière à pouvoir régénérer les résines, les nettoyer du calcaire ).

Pour que je puisse faire le calcul, il faut me dire qu’elle est la quantité de résines ( en litres ) de votre adoucisseur, je veux aussi connaître la dureté de votre eau ( celle de la commune ), mais aussi, le nombre de jour entre 2 RG ( pour un adou chronométrique où le nombre de litres d’eau consommé entre 2 RG pour un adoucisseur volumétrique.

Voilà, avec ces informations je pourrai faire le calcul. Également, pour mieux comprendre, j’aimerai savoir le nom de la société qui vous a vendu et install l’adoucisseur, ainsi que leur adresse ( la ville me suffit )

Ensuite, vous dites que l’eau est plus haute que le sel de 5 cm. Quel est le diamètre de votre bac à sel, s’il est rond, ou la mesure de son côté s’il est carré, et aussi ne, important de connaître la hauteur du sel présent dans votre bac à sel.

Merci pour toutes ces informations qui me permettront de vous donner une réponse appropriée.
Messages : Env. 300
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Toulouse (31)
Aprës recherche, j’ai vu que c’était un 18 litres et mono - bloc, le corps de résines se trouve dans le bac à sel.
À vous de confirmer, et répondre au questions posées ci - dessus, mais aussi, qui vous l’a installé, plombier ou société spécialisé dans les adoucisseurs. Autre question, pourquoi posez vous la question sur ce forum puisque votre adoucisseur a un mois et qu’il est donc sous garantie ? Avez vous des doutes sur la compétence de vos installateurs ?
Messages : Env. 300
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Loiret
1er probleme le20fevrier soit 14 jours apres la mise enservice(eau 5 cm au dessuis du sel )remis 10kg de sel soit uin total de35 kg

2 probleme le3 mars   5 cm d'eau au dessus du sel
intervention de mon plombier qui a fait des reglages

3 probleme le 17 mars 
 hauteur de sel 20 cm
hauteur d'eau 5 cm au dessus du sel
 il se passe environ 14 jours entre chaques regeneration 

COnsommation d'eau 4 m cubespar mois
 mon  plombier m'a  dit que l'eau au dessus  du sel c'etait normal ???
EAU DISPONIBLE 15 M CUBES

l'appareil travail mode A_03
 merçi d'avance 

p ratinaud
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Toulouse (31)
Re - bonjour, pour que je puisse vous répondre et vous donner une explication, il faut répondre à mes questions, si non, je ne peux rien faire pour vous.

Donc on reprend : je numérote les questions, plus facile pour vous de répondre

1 ) - Consommation d’eau annuelle 50 m3 par an, on est d’accord ?
2 ) - c’est votre plombier qui a fait l’installation ? Oui ou non
3 ) - qu’elle est la dureté de l’eau de votre commune.
4 ) - votre adoucisseur, c’est bien un 18 litres de résines ? Oui ou non, si NON, combien de litres
Messages : Env. 300
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Toulouse (31)
5 ) - Si je comprends bien, votre adou a consommé 25 kg de sel en un mois ? Oui ou non
6 ) - que voulez vous dire eau disponible 15 m3 ?

De l'eau au dessu du sel, c'est possible tout dépend des circonstances. Une fois que j'aurai fait votre programmation, je vous dirai combien vous devez-vous consommer de sac de sel dans l'année, pour cela j'ai besoin d'avoir des rèponse aux questions 1 , 3 et 4 en priorité, les autres aussi mais moins importantes.
Messages : Env. 300
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Loiret
Re bonjour
question 1 conso eau 50m cubes an ok
 question 2  instalation faites par mon plombier
question 3 : eau tres calcaire
question4  adoucisseur 18 litres
question5 mis 35 kg de sel au depart ;mais pas rajoute depuis
 bonne soiree 

p ratinaud 

chatillon sur loire
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Toulouse (31)
Eau très calcaire c'est bien, ça justifié sans doute la pose d'un adoucisseur. Mais je dois connaître la dureté en °Th ( degré Th ), c'est affiché en mairie ou sur une facture de l'eau. Sans le ° Th, je ne peux pas faire la programmation. Votre plombier pour faire les réglages avait lui aussi besoin de connaitre la dureté de l'eau. S'il a fait les réglages n'importe comment, c'est normal que votre consommation de sel soit importante, mais aussi que vous ayez de l'eau au dessus du sel. Trouvez moi cette valeur, s'il vous plait
Messages : Env. 300
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Loiret
 bonjour.

 apres maintes recherches j'ai pu trouver la durete de l'eau de ma commune . 


30.3



 bon dimanche a vous 
  

p ratinaud
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Toulouse (31)
Bonjour, ok, merci pour la dureté. Alors vous avez : eau dure 30 ° Th - conso 50 m3 / an et un 18 litres de résines.
Pour connaître la consommation de sel : d’abord on recherche le nombre de jours entre 2 RG ( régénération des résines, nettoyage du calcaire ) ou le nombre de litres à consommer entre 2 RG .

Pour cela on fait un calcul avec :
- la dureté ( la votre 30 )
- la CE ( capacité d’échange de l’adoucisseur ) 3 valeurs pour votre 18 litres, 72 , 90 et 108
- mais on a aussi besoin de la consommation d’eau annuelle ( 50 m3 ) ramenée à une consommation journalière, soit. ( 0 , 130 m3 )
Pour le calcul de la CE et de la consommation de sel, explication détaillée sur le poste L’adoucisseur d’eai, quoi comment, combien ?

On divise la CE par la dureté , le résultat de cette division sera de nouveau divisé par votre consommation d’eau journalière.
3 CE, donc 3 possibilités

72 : 30 = 2,4 : 0,13 = 18 jours ( on enlève une journée tampon au cas où vous auriez plus consommé que d’habitude- cela fait donc 17 jours entre 2 RG ou en litres entre 2 RG, 17 fois 130 litres, soit 2210, soit tous les 2 m3.

17 jours entre 2 RG, ça vous fait 365 j : 17 = 21 RG dans l’année

Par régénération vous allez consommer 2,16 kg de sel par RG, soit sur l’annee 2,16 x 21 = 45 kg soit 2 sacs de sel de 25 kg pour toute l’année OUI, vous lisez bien 2 sacs de 25 kg.

Votre renvoi d’eau dans le bac à sel doit être de 6 litres d’eau ( sachant que l’on dissous 333 gré de sel par litre d’eau.

Maintenant vous comprendrez que l’eau ne doit pas se trouvez au dessus du, mais aussi que votre plombier n’y connaît rien comme la plus part des plombiers. Le traitement de l’eau c’est un MÉTIER.
Messages : Env. 300
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Loiret
Hello P Ratinaud

voici le lien sur une documentation sur les adoucisseurs COMAP (https://www.comapwt.com/upload/pdf-produits/456b10564629d6ecc944d6c21854b0e0.pdf).

En dernière page, il est bien mentionné "  dans le paragraphe "L'ENTRETIEN" qu'il ne faut jamais voir l'eau (la saumure) au-dessus du sel.

cordialement 
P MALETTE

Si jamais le pb deniveau d'eau a été solutionné depuis le dernier message, je serais intéressé d'avoir ton avis sur ton adoucisseur  Comap Softeo+ 18 L (Q341002001).
Je compte posé le même prochainement
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Loiret
Apres la venue d'un specialiste de chez comap ,la regeneration se fait tout les 8 jours (affichage sur l'ecran) et l'ajout de sel est de 8kg mois




pratinaud
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Indre Et Loire
Bonjour, vos messages datent un peu mais je compte faire installer un adoucisseur d'eau SOFTEO 26l. Est ce que vous en êtes contents? J'ai essayé de comprendre les calculs du dessus mais cela ne m'a pas l'air simple d'utilisation quand même...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour

A mon tour de déterrer ce post.
J'ai un adoucisseur COMAP Softeo 26l et je suis content de la qualité de l'eau obtenue (réponse très tardive à l'intervention précédente)

J'ai malgré tout également une question sur ce fameux niveau d'eau dans le bac a sel après régénération...

Il est actuellement a mon avis excessivement haut et je dois certainement surconsommer du sel (environ 50kg pour ces 5 derniers mois d'utilisation, eau de ville à 40-42 °F et eau adoucie à 10°F et consommation mensuelle d'environ 10 m3)

Dans la cuve, il y a des repères MINI et maxi gravés sur le puits a saumure qui correspondent aux niveaux de sel.
Le niveau des pastilles de sel est environ 5cm au dessus du mini et le niveau de l'eau est encore 5cm au dessus.

Le réglage de l'adoucisseur est conforme au tableau repris dans la notice d'utilisation (notamment le temps de remplissage pour saumure).
Dans cette même notice, il est écrit que le niveau d'eau ne doit Jamais être au dessus du niveau de sel.

Donc, il me semble qu'il doit y avoir donc une erreur dans la notice puisque le temps indiqué aboutit à un niveau situé au dessus du niveau mini de sel. 

En cherchant sur internet, j'ai trouvé plusieurs versions de cette notice (les plus vieilles de 2016 et la plus récente de 2021). Ces notices sont toutes identiques à la présentation près à l'exception du temps de remplissage qui varie suivant les versions de 4minutes 20 à 7 minutes. 
Je suis surpris que ce temps soit si variable alors qu'a mon avis le matériel en lui même n'a pas dû être modifié entre 2016 et 2021. Les autres valeurs (détachage; aspiration et lavage rapide) sont identiques dans toutes les versions.

Je suis sur le point donc de réduire le temps de remplissage et je vais surveiller le TH de l'eau pour voir si la qualité de l'eau n'en est pas altérée.

Après cette intro (un poil longue, désolé) voici les questions que je me pose et pour lesquels j'aimerai vos éclaircissements.


1)tout d'abord, je voudrai être sur du fonctionnement de l'adoucisseur lors de la régénération : 

 il y a  4 phases de régénération : 
    1-détassage - 1minute
    2- Aspiration saumure et lavage lent - 27 minutes
    3-remplissage pour saumure - 7 minutes 
    et 4-lavage rapide - 4 minutes

Lors de l'étape 2 : la totalité de l'eau contenue dans le bac est aspirée en environ 13minutes
De l'eau s'écoule encore à l'égout pendant 14minutes (ce qui donne bien 27 minutes en tout pour l'étape 2)
J'en déduis donc que pendant 13 minutes la saumure "nettoie" les résines et les 14 minutes restantes sont le "lavage lent"

Si je réduits le temps de remplissage, le niveau sera plus bas dans la cuve et donc le temps pour vider la saumure sera réduit et le temps de lavage lent sera augmenté d'autant pour qu'au final les 27 minutes soit respectées.

Jusque là  : pouvez vous me confirmer que j'ai bien compris le principe ?

 2) Si je réduis le temps de remplissage pour saumure . Au pire, la quantité de saumure ne sera pas suffisante et les résines ne seront pas suffisamment régénérées . Le seul risque semble donc d'avoir la dureté de mon eau qui augmente entre 2 régénérations. 

En surveillant régulièrement le taux de TH sur la période de 10 jours entre 2 régénérations, je devrai être en mesure de détecter un éventuel problème et donc compenser en augmentant le temps de remplissage.

Cette technique vous semble elle correcte où y a t-il un risque pour les résines ou la qualité sanitaire de l'eau que je n'appréhende pas ?

3) En tâtonnant, je devrai donc pouvoir trouver une valeur correcte de temps de remplissage pour éviter de surconsommer le sel. 
Une fois le temps "ideal" trouvé, faut-il modifier le temps de l'étape 2 pour réduire la durée du lavage lent ?

Et enfin question subsidiaire : 

4) Le niveau mini de sel gravé sur le puits correspond à environ 1/3 du bac.
On lit souvent ici et là qu'il vaut mieux attendre que la quasi totalité du sel soit dissout avant de recharger pour éviter l'agglomération de sel dans le bac.
 
Quel est donc l'intérêt de faire un repère mini si haut dans le bac ? 

Merci  à tous les participants de ce fils et ce forum en règle générale pour toutes les infos qu'on peut y trouver

Salutations
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,

Je suis nouveau propriétaire d'un comap softeo 18L et je me pose les mêmes questions concernant le niveau d'eau au fond du bac qui monte à chaque régénération. Sur la notice papier j'ai un temps de remplissage de 5m40 mais sur la notice pdf du fournisseur je vois 4min30 pour le remplissage... En suivant une régénération je vois que le niveau d'eau n'est jamais vide lors de la phase d'aspiration mais lors du remplissage le niveau d'eau ajouté est au dessus du niveaux initial... Logiquement la quantité d'eau aspirée devrait être la même que la quantité rajouter dans le bac non ?

De même que pensez vous de cette histoire de niveau de sel qui doit être toujours au dessus du niveaux d'eau ?


Merci d'avance pour vos réponses!
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 10h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis adoucisseur d'eauArtisan
Devis adoucisseur d'eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos déco de cuisines
Photos déco de cuisines
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir