Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis tableau électrique / installation KNX

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 357 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Bonjour à tous,

Je continue d'avancer sur les différents postes du second oeuvre que nous nous gardons 
Je me permets ainsi de solliciter votre bienveillance et votre expérience quant à mon installation.

Dans un premier temps, voici mon projet de tableau (9 interrupteurs différentiels).



J'ai essayé de potasser pas mal la NFC 15-100 et de la respecter au mieux, mais c'est ma première installation et tout n'est pas super simple à appréhender au début !
Qu'en pensez-vous ?

A noter que je me suis pas mal inspiré du tableau de l'installation de fichatel (merci ! ;))

Pour ne pas ouvrir plein de posts, suivront dans un second temps notre projet KNX, le réseau électrique unifilaire et quelques réflexions sur l'installation du tableau (borniers wago, etc...).

Merci beaucoup !

Eudom
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Allier
Bonjour Eudom,
Je n'ai rien vu, je croyais qu'il fallait mettre au moins un ID "Ac" mais en faites non Biggrin. Après je suis dans le même cas que toi, à faire l'élec pour la 1ere fois donc je vais laisser les plus expérimenté te répondreSmile
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Allier
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

L'ID5 est trop chargé d'un point de vue de la norme.

Sinon à part qu'il y a beaucoup de circuit, pas vraiment de remarques normatives.

Pas d'obligation de mettre au moins un type AC
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Bonjour,

Merci pour vos retours
Carminas, peux tu m'expliquer pourquoi il est trop chargé ?
Je pensais respecter la règle de l'aval : 0,5 * 52 = 26 < 40 ?

Eudom
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Parce que pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE il faut prendre un coefficient de 1 et pas de 0,5
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Oui, mais sur l'ID5 je n'ai que de l'éclairage et les volets roulants ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je viens de me rendre compte que je n'avais différencié ID5 et ID6 (couleurs proches, chiffres proches un peu flous)
Vu qu'il y a 2 ID séparés, pas de problème.

Une remarque en passant, mettre les VR sous 2 ID séparés pour une meilleur sélectivité. Ainsi si un ID saute on peut quand même ouvrir une partie des VR
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Merci beaucoup !
Je vais répartir les VR sur deux ID.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A noter également qu'il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits pour micro onde, hotte, frigo, mais pas interdit non plus
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Yvelines (78)
Oui, je trouvais plus "propre" de séparer ces circuits.

Concernant la cuisine, l'amendement n°5 demande 6 prises dans la cuisine avec réseau 2,5 mm2. J'en ai 12 en 2,5 mm2, c'est OK où j'aurais du les répartir sur 2 disj en 2,5?

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est 6 prises maxi sur le circuit cuisine
Il faut répartir sur 2 circuits
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 23h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir