Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis répartition tableau electrique

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 221 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour,
Je remet à jour le tableau et je voudrais avoir un avis sur les répartitions sur les 4 différentiels.



[img]https://zupimages.net/up/18/12/he6t.bmp[/img]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 90 message Vichy (3)
Bonjour,
pour ma part je le trouve bien, après pour ce qui est de l'équilibrage si vous etes en tri il faudra affiné avec une pince ampermétrique
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 90
De : Vichy (3)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tous vos ID 40A sont trop chargés
A passer en 63A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Chez Hager, il y a plaque et lave linge et deux lumières sur un ID 40, pareil pour moi.
Et en puissance par rangées je suis en dessous du max d'un ID 40.
Hager sous un ID 40: 3 chauffage avec cumulus et lumière, là oui c'est charger à mon avis.

Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il date de quand ce doc ?
La norme a changé à ce sujet il y a 2 ans

Mais je rectifie ce que j'ai dit (j'ai calculé en peu vite)
Cela passe pour le type A
En revanche les 2 40A sont trop chargés
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Je sais pas je l'ai eu sur leur site...
Et effectivement j'avais pas calculé par rapport aux disjoncteurs du coup la 1er rangé pile au max et la 2eme on dépasse largement^^

Merci des réponses et merci de m'avoir fait réfléchir
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La 1ère ce n'est pas bon non plus
0,5x20 + 0,5x16 + 0,5x16 + 0,5x16 + 0,5x10 +0,5x10 + 0,5x2 = 45A > 40A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
J'avais zappé un 10A ^^
Sur le 63A A je peut donc mettre plaque, LL, SL et 2 lumières ?
Ou à la place du SL n'importe gros consommateur.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le jeudi 15 aout 2024 à 20h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir