Retour
Menu utilisateur
Menu

Réfection du tableau

Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 535 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Cotes D'armor
bonjour 
rangée sous inter différentiel  40 A :   je doit mettre un type a ou ac ??

10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre)
20 A : pc chambres , palier (10 pc)
20 A convecteurs chambres , bureau (maxi 3000 w )
10 A éclairage salle de bain avec WC  (1 point centre)
16 pc salle de bain
10 A sèche serviettes (maxi 1000 w)
20 A pc bureau (10 pc)

le différentiel est t' il assez puissant ,faut il mettre 63 un a ou un ac  ,un 63 , sera t il possible de rajouter de rajouter un circuit-ou faut il en retirer un pour être aux normes

et rangée sous inter différentiel  63 A :     je doit mettre un type a ou ac ??

10 A éclairage sous sol  (6 points centre)
20 A : pc sous sol (10 pc)
20 A : pc spécialisé lave linge
20 A : pc spécialisé sèche  linge
20 A : pc spécialisé ballon eau chaude avec contacteur heurs creuse
2 A :spécialisé vmc

sera t il possible de rajouter un circuit-ou faut il en retirer un pour être aux normes pour ce différentiel ou est ce correct

si possibilité de mettre 2 circuits supplémentaire sur le 63 (pc et écl extérieur)


merci d'avance michel
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Merci mais non je voudrai le realiser de moi meme
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Juste pour savoir si aux norme si il a possibilité de rajout ou faut il en enlever et les modif a apporter
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, pour respecter la norme:
le différentiel 40A est trop chargé>> à passer en 63A de type AC . Ca vous fait 7 disjoncteurs sous ce différentiel>> la norme autorise jusqu'à 8 disjoncteurs donc c'est bon.
Le différentiel 63A doit etre de type A car il y a le disjoncteur du lave linge dessus.
Vous avez 6 disjoncteurs sur ce différentiel, vous pouvez en rajouter encore 2.
D'ailleurs vous n'avez pas de circuit 32a plaques? pas de circuit four?!!

Pour respecter la norme, vos 2 circuits extérieurs (s'ils ne sont pas accolés au batiment) doivent etre sous un différentiel différent des circuits intérieurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Sur le 63 a type a je peut brancher circuit non accolés au bâtiment (1 circuit éclairage et un circuit prise) ????
OU un circuit spécialisé type four , sèche linge , plaques
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si on respecte la norme, sous un 63A type A, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la limite de 8 disjoncteurs.

Si vous ne voulez pas vous embetter, vous mettez 2 63A type A et ainsi vous aurez une installation évolutives au maximal avec 16 circuits maxi.


Ensuite si votre tableau concerne un local d'habitation et que vous voulez que cela respecte la dernière norme, il a d'autres choses qui ne vont pas.
Si vous faites une simple mise en sécurité c'est acceptable.
Dites nous en un peu plus sur votre projet pour qu'on vous donne les bons conseils.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonjour

oui c'est une habitation et je voudrait bien respecter la dernière norme pouvez vous m indiquer les points a améliorer
merci pour votre aide
michel
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
C'est une habitation qui date de 30 ans protégée par fusible
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non conforme
- type AC trop chargé, à passer en 63A
- pas de circuit avec les 6 PC de la cuisine
- pas de circuit PC pour le séjour
- pas de circuit plaque 32A
- manque un circuit spécialisé pour four ou lave-vaisselle
- circuit prises classique et éclairage devraient être ventilés sous les 2 différentiel (quoi que il y a le sous sol)
- manque disj 2A pour asservissement HC

A noter qu'il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la prise de la sdb
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Salut Carminas, il me semble  que pour respecter totalement la norme, ces 2 disjoncteurs (eclairage et pc extérieur) devraient etre sous un différentiel dédié aux circuits extérieurs. Ce qui ferait donc 3 différentiels au total.  Maintenant il est pas obligé de suivre totalement la norme mais..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Merci pour tous

ce sont 2 rangées du tableau qui en compte 4, four etc vont être mis sur les 2 autres
que je n'ai pas encore configurées. le 2 amp est prévu mais jai omis de le signaler (ballon protégé comme suit : 2 amp ; 25 amp heures creuses et 20 amp) je voulais savoir si la configuration de ces 2 rangées était a peu près correcte ; sur le 40 a type ac que je vais remplacer par un 63 a type ac que puise brancher comme circuit spécialisé et s il reste de la place est ce que je peut compléter par des circuit prises et éclairage et combien de circuit grand merci pour vos réponses
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est sûr que si on a une vue partielle de l'installation c'est difficile de dire si c'est aux normes ou non.
Pour les rangées, à partir du moment où l'ID est en 63A, on met ce qu'on veut comme circuit dans la limite de 8, sachant que la plaque et le LL doivent être sous le type A

Pour circuits extérieurs, effectivement, si prises et éclairage ne sont pas attenant au batiment il doivent être sous un ID dédié à l'extérieur. Mais en rénovation personne ne vous dira rien si vous ne le faites pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Sous le 63 ac j'ai 2 emplacements de libres je peut metres éclairages exterieur et pc exterieur si oui protegé par des dif de combien
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne comprend pas la question.
Pourquoi des dif, s'il y a déjà un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Sous le dif de 63 type ac qui a remplacé le 40 il y a 6 disjoncteurs est ce que je peut en mettre 2 autres dédiés a l'éclairage et aux prise extérieur non attenante a l'habitation ou même 1 seul et de quelle puissance
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comme je vous l'ai dit vous pourriez ajouter n'importe quel type de disjoncteur
Pour des prises 16A conviendra très bien et pour l'éclairage 10A conviendra également.

Mais si vous voulez respecter la norme, ces 2 circuits doivent être sur un différentiel dédié à l'extérieur donc vous ne pouvez pas les ajouter sous le 63A en place. Il faudra par exemple ajouter un 40A dédié aux circuits extérieurs : prises, éclairage, portail, sonnette, visiophone, arrosage, pompe...
Reste que comme dit plus haut, on ne vous dira rien si vous ne le faites pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Donc je peut soue 40 type ac relié prises, éclairage, portail, sonnette, visiophone que je vais devoir aussi brancher pour l'ensemble conbien de disjoncteur et le 40 TYPE acAC c'est bon ou il faut un 40 TYPE A MERCI
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par exemple :
ID 30mA 40A type AC
- prises disj 16
- portail disj 16A
- éclairage disj 10A
- sonette/visiophone disj 10A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonjours carminas
un grand merci pour cette configuration qui va mettre très utile dans le branchement des extérieurs
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonjour a tous

complément d'information :je met 2 frigo 1 dans la cuisine et l'autre dans le sous sol je peut mettre les deux sur le même circuit ?leurs faut ils un circuit dédié ou les mètres sur un circuit de pc ordinaires .
pour lampe de cour fixé au dessus de la porte d'entrée il faut un circuit spécialisées ou elle peut être branchée sur un circuit éclairage intérieur ?
et pour la hotte sortie de fils connectée au circuit de prises (mais pas sur le circuit des 6 prises) dédié à la cuisine c'est possible ?

PS le différentiel sera un 63 type ac sera t'il suffisant ou mettre un type a ?

merci pour vos réponses
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Rebonjour

pour la salle de bains faut il un circuit spécialisé pour la prise ou je peut la brancher sur le circuit des prises chambre par exemple ?

merci pour votre réponse
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas d'obligation de dédier un circuit aux frigos

Pas besoin de circuit dédié à l'extérieur pour un éclairage extérieur attenant au batiment (même si à titre perso je trouve que c'est une bonne précaution)

Pas de problème pour mettre la hotte sur le circuit des prises de la cuisine

Un type A est obligatoire s'il y a en aval : les plaques électrique ou le lave-linge ou la recharge de véhicule électrique. Sinon un type AC suffit.

Pas d'obligation de dédier un circuit aux PC de la sdb (mais il me semble que je l'ai dit plus haut). Vous pouvez donc vous raccorder sur le circuit prise des chambres
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Merci pour tous ,par apport a votre réponse précédente concernant les circuit extérieur sur le 40 je l'ai configuré à l'identique car j'ai ces élément a branché aussi .

merci
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Est-il possible de brancher un congélateur sur un inter différentiel de 63 type A (circuit spécialisé comme il se doit) ?
Merci.
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On peut mettre tout type de circuit sous un 63A type A, donc également un congélateur.

A noter qu'il existe des type A à immunité renforcée (autrefois appelés HPI, HI, SI selon marque et désormais appelés type F), qui améliorent la sécurisation du fonctionnement du congélateur.
Mais c'est nettement plus cher et de toute façon pas obligatoire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Merci carminas c'est soulageant comme réponse vu le prix d'un hi
merci encore
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Je prévois de mètre une fenêtre de toit motorisée filaire ,en protection cette dernière doit être protégée par un disjoncteur de combien ?
peut elle être protégée par un circuit déjà existant tel un circuit éclairage ou prise ?

ps: c'est une motorisation d'ouverture de fenêtre de toit ,pas d'un volet motorisé pour fenêtre de toit qui ont un circuit qui leur est dédié.

merci pour vos réponses

michel
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un disj 10A et un cablage en 1,5² conviendront très bien
Je vous conseille de le mettre sur le même circuit que votre volet roulant
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonjour

avec les volets electriques des fenetres
de la maison ?
MERCI
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Après tout dépend nombre de motorisation fenêtres et volets que vos avez et de la selectivité que vous voulez avoir

On peut faire un seul circuit avec l'ensemble ou répartir sur plusieurs.
Il n'y a pas de règle absolue
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
6 volets reliés ensembles
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonjour a toutes et a tous
composition de mon TABLEAU ADDITIONNEL:

1ére rangée (sous-sol) :

inter différentiel de 63 A 30 ma type A:
10 amp éclairage sous-sol (6 points centre)
20 amp prises sur circuit ordinaire (8 prises)
20 amp prise circuit spécialisé lave-linge
20 amp prise circuit spécialisé sèche-linge
2 amp circuit spécialisé ballon
20 amp contacteur heures creuse circuit spécialisé ballon
20 amp circuit spécialisé ballon
2 amp circuit spécialisé v m c

2ème rangée (extérieur):

inter différentiel de 40 A 30 ma type AC:
16 amp éclairage extérieur
16 amp prise extérieur
10 amp portillon (visiophone-sonnette-ouverture portillon)
16 amp commande d'ouverture du portail

que penser vous de cette configuration ?

si amélioration ou correction à apporter merci de me les signaler et les changements à y apporte merci
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonjour a toutes et a tous
composition de mon TABLEAU ADDITIONNEL:

1ére rangée (sous-sol) :

inter différentiel de 63 A 30 ma type A:
10 amp éclairage sous-sol (6 points centre)
20 amp prises sur circuit ordinaire (8 prises)
20 amp prise circuit spécialisé lave-linge
20 amp prise circuit spécialisé sèche-linge
2 amp circuit spécialisé ballon
20 amp contacteur heures creuse circuit spécialisé ballon
20 amp circuit spécialisé ballon
2 amp circuit spécialisé v m c

2ème rangée (extérieur):

inter différentiel de 40 A 30 ma type AC:
16 amp éclairage extérieur
16 amp prise extérieur
10 amp portillon (visiophone-sonnette-ouverture portillon)
16 amp commande d'ouverture du portail

que penser vous de cette configuration ?

si amélioration ou correction à apporter merci de me les signaler et les changements à y apporte merci
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonjour a toutes et a tous
composition de mon TABLEAU ADDITIONNEL:

1ére rangée (sous-sol) :

inter différentiel de 63 A 30 ma type A:
10 amp éclairage sous-sol (6 points centre)
20 amp prises sur circuit ordinaire (8 prises)
20 amp prise circuit spécialisé lave-linge
20 amp prise circuit spécialisé sèche-linge
2  amp circuit spécialisé ballon
20 amp contacteur heures creuse circuit spécialisé ballon
20 amp circuit spécialisé ballon
2  amp circuit spécialisé v m c

2ème rangée (extérieur):

inter différentiel de 40 A 30 ma type AC:
16 amp éclairage extérieur
16 amp prise extérieur
10 amp portillon (visiophone-sonnette-ouverture portillon)
16 amp commande d'ouverture du portail

que penser vous de cette configuration ?

si amélioration ou correction à apporter merci de me les signaler et les changements à y apporte  merci
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour moi c'est correct.
Seule limite, ce n'est pas évolutif
Vous ne pourrez pas ajouter un circuit en respectant la norme
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Merci carminas
sous le 40 non plus ?
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous pouvez ajouter un circuit 16A ou 2 circuits 10A sous l'ID 40A.
Mais cela devra être des circuits extérieurs.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
D'accord sa pourrait être pour éclairage et prise terrasse ?
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui par exemple
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
2 DE 10 amp : 1 pour pc et 1 10 amp pour allée pour la prise en extérieur 10 amp c'est suffisant ?
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
10A c'est 2300W, cela laisse des possibilités.

Mais si vous voulez plus pour les prises alors vous pouvez faire cela :
nter différentiel de 40 A 30 ma type AC:
16 amp éclairage extérieur
16 amp prise extérieur
10 amp portillon (visiophone-sonnette-ouverture portillon)
10 amp commande d'ouverture du portail
16 amp prises terrasse
10 amp éclairage terrase

Cela fait 78A/2 soit 39A
Cela passe donc sous un ID 40A en respectant la norme
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Grand merci pour toutes vos réponses je vais suivre votre configuration merci pour tou
michel
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'ai pas compris la question

Si ce sont des éclairages extérieurs non attenants, il est préférable de les mettre sous l'ID dédié à l'extérieur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Oui pour extérieur et non attenant a l'habitation
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Cotes D'armor
Donc sur le 40 c'est bien ça
Messages : Env. 40
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 12h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir