Section câble branchement Résolu

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 291 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Marne
Bonjour à tous,
Je chercher un conseil concernant la section de câble que je dois fournir pour mon raccord de maison au coffret ENEDIS en limite de terrain, sachant qu'il y a un distance d'environ 50metres et que le mode de chauffage sera une PAC Daikin ( maison à étage de 130m2.
Si quelqu'un peut m'orienter entre du 2*25mm2 et du 2*35mm2
À quoi cela correspond ?
Merci pour votre aide.
Messages : Env. 70
Dept : Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour je part sur le principe d'un compteur mono donc du 25 mm² vous permet d'avoir 70A au bout donc bien assez.
cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Parthenay (79)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est facile c'est désormais normé.
Pour du monophasé et un disjoncteur de branchement 30/60A qui est systématiquement désormais posé par ENEDIS (c'est le Linky qui gère la puissance d'abonnement), il faut du 2x35² entre 42 et 58m (chute de tension maxi de 2% dans la liaison)

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Aucun intérêt et surcoût de câble sur selon le tableau puissance distance de câble
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Parthenay (79)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais c'est la NF C15-100, Titre 10 sur les locaux d'habitation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Marne
Super, merci pour vos réponses !
Je pense donc partir sur du 2*35mm2, le surcoût est minime.
Mon électricien ne sera pas plus gené pour le branchement et pour passer ce câble dans un fourreaux de 90 ?
Merci
Messages : Env. 70
Dept : Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Aucun soucis pour votre électricien il faudras juste qu'il installe un inter diff général 500ma en bout de câble avant d'alimenter sont tableaux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Parthenay (79)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Marne
Ok, alors, je n'ai pas trop suivi... C'est quoi un inter DIF 500ma et cela sert à quoi ?
Désolé, je n'y connais pas grand chose...
Messages : Env. 70
Dept : Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut une coupure d'urgence dans le logement.
Habituellement c'est le disjoncteur d'ENEDIS qui joue ce rôle.
Mais dans votre cas, il est en limite de propriété.

Il faut donc prévoir un dispositif supplémentaire dans le logement pour assurer la coupure d'urgence :
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Ć’est là meme chose que selui d’edf Mais comme il seras loin de votre tableau vous devez en reposez un à côté généralement il y a des supports directement sur la gtl ( grosse goulotte plastique sur lequel ai poser le tableau )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Parthenay (79)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Ć’est là meme chose que selui d’edf Mais comme il seras loin de votre tableau vous devez en reposez un à côté généralement il y a des supports directement sur la gtl ( grosse goulotte plastique sur lequel ai poser le tableau )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Parthenay (79)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Marne
Ok, je comprends mieux.
D'après vous, quel est la meilleure solution ( sans regarder le coût ).?
Autre question, si je souhaite bénéficier du tarif HC/HP, dois-je faire passer un autre câble? Si oui, puis-je le passer dans le même fourreaux ?
Messages : Env. 70
Dept : Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les 3 se valent.

Le disjoncteur différentiel à l'avantage qu'il est facilement identifiable pour une personne qui ne connait pas l'installation.

Si vous souhaitez un asservissement HC passez :
- soit un câble R2V 2x1,5²
- soit un câble téléinfo (si vous avez un gestionnaire d'énergie)

Cela peut être passé dans la même gaine, mais sur 50m, une gaine TPC de 40 placée à côté facilitera le tirage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Marne
Je vous remercie pour vos réponses très précises, j'y vois un peu plus clair.
Merci
Messages : Env. 70
Dept : Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Détail important, un disjoncteur de branchement accepte du 25² maxi.
Il faudra donc utiliser des fouets réducteurs pour raccorder votre 35², ce qui augmente un peu le coût

Par contre un interrupteur sectionneur 63A doit accepter du 35² (à vérifier néanmoins sur la notice du fabricant)


Par contre, côté disjoncteur EDF, vous n'avez pas le choix, il faudra des fouets.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Marne
Oups, ok pour la précision très importante ! Je pensais que peu importe la section, le disjoncteur l'accepterai sans soucis. Il faut que je demande quoi précisément à mon électricien du coup ?
Si vraiment c'est compliqué, est-ce que malgré tout du 25mm2 pourrait convenir ?
Messages : Env. 70
Dept : Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour un électricien les fouets de raccordement ne sont pas un problème.

Mais néanmoins avec du 25² la chute de tension maxi serait de 2,4% en tirant 60A sur 50m.
C'est un peu au delà de ce que conseille la norme, mais ce n'est pas dramatique non plus.
Attention toutefois si vous etes en bout de ligne EDF, avec une tension déjà basse délivrée par ENEDIS.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Marne
D'accord, mais comment savoir si nous sommes en bout de ligne?
En fait, sur la parcelle, un coffret était déjà existant mais non raccordé, ENEDIS est juste venu poser le disjoncteur au dos du coffret.
Messages : Env. 70
Dept : Marne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Demandez au voisins s'ils ont des problèmes de chute de tension l'hiver
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 23 novembre 2024 à 20h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir