Passage d'engin sur cuve de récuparation d'eau

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.236 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Bonjour à tous,


La mairie nous impose de disposer d'un bassin de rétention des eaux pluviales sur notre terrain. Nous en profitons pour réaliser directement une cuve de récupération des eaux en beton.
Seulement, nous n'avons qu'un seul emplacement cohérent sur le terrain pour y déposer la cuve. Cet emplacement se trouve un peu dans le passage entre la maison et la zone de stockage des terres.

D'ou un cruèl dilemne; après la mise en place de la cuve de récupération, des engins de chantier passeront certainement par dessus la cuve pour gratter la terre stockée juste derrière. Cela ne pose-t-il pas problème ? Quelle profondeur minimum faut-il enterrer la cuve afin de ne pas avoir de souci ?

Merci à vous,
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation_des_eaux_de_pluie.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

cela n'est pas vraiment une question de profondeur mais plutôt de resistance du couvercle de celle ci.

C'est quoi comme cuve ? une fosse septique ?

j'ai vu une realisation economique, le proprio a enterre sa cuve puis a couler 12 cm de beton ferrailler par dessus en laissant les regards bien sur et en debordant largement sur le sol autour pui il a remblayer avec 40 cm de terre.

le tracto y passe dessus sans pb.

je ne sais pas si c'est une solution a toute epreuve

perso j'ai une chambre de tirage maconnée avec un couvercle regard de 15 cm d'epaisseur, la toupie beton y circule dessus mais que partiellement.

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message Sud-ouest
Bonjour ,

ouais ... attention à ça ....
soit attendre d'avoir retirer ces terres et poser la cuve en même temps ..
soit couler une dalle de renfort comme JF l'a bien décrit ....
soit ... s'abstenir ... Crying

moyenne de recouvrement de terre sur cuve = mini 30 cm , maxi 60-80 cm selon cuve , mais ne pas surcharger sans renforcement !!

cordialement Wink
L'écoleau vous salue

> mon blog \"spécial eau\" :
http://ec-eau-logis.over-blog.net/
Messages : Env. 300
De : Sud-ouest
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Et si je mets la cuve sous la voie d'accès.... c'est possible ??? Unsure
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 21h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis récupération eaux de pluieArtisan
Devis récupération eaux de pluie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide : le béton drainant
Guide : le béton drainant
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir