Nstallation electrique et Limite d’un fil 6 mm2

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 255 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Bastia (20)
Bonjour,

Je refais un post sur ce sujet en étant plus précis sur ma situation.

Je rencontre un problème avec mon installation électrique.
Entre le compteur électrique et le disjoncteur se trouve un fil de 6 mm2 pour l'alimentation.
Mon compteur se trouve dans une gaine commune dans les cages d'escaliers.
Changer ce fil demanderais des travaux lourd à la copropriété et il n'y a aucune chance que cela passe.

Donc je me retrouve coincé en 6Kva avec un film de 6 mm2 pour tout alimenter. (pas de gaz possible)

Pouvez vous me conseiller sur les limites de mon installation?

Je partais sur une installation classique
32a - 6 mm2 plaque electrique
Un cumulus 100 litres
une machine à laver
un four
lumières
ordinateur.
Ce que l'on trouve dans la plupart des appartement aujourd'hui...
Mais après cette nouvelle je ne sais pas trop comment gérer tout ca.

Merci
Messages : Env. 80
De : Bastia (20)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Bonjour,

Honnêtement, 6kVA pour un appart', en plus en chauffage collectif (je ne vois pas de chauffage électrique dans votre installation), c'est largement suffisant. Pour calculer au plus juste, il faudrait la puissance de chacun de vos équipements mais il y a aussi des sites qui vous simulent la puissance à souscrire.

Pour ce qui est du câble en 6mm², il va limiter la puissance SELON la longueur de celui-ci, les 2 vont ensemble ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Bastia (20)
Bonjour twof,

La longueur du fil de 6 mm2 entre le disjoncteur et le compteur serait à peu prés de 7 à 8 mètres.
Le chauffage n'est pas collectif.. mais si ce n'est que ca, je me ferais installer un chauffage à bois. j'ai le conduite d'évacuation de pret.
Le tout est que je sache si une installation classique peut tenir correctement sur du 6 mm2.
Messages : Env. 80
De : Bastia (20)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si vous faites tourner le chauffe-eau la nuit, vous n'aurez aucun problème avec 6kVA pour faire fonctionner le four et le LL.
Le reste est négligeable

Si vous vouliez mettre des radiateurs électriques, vous auriez toujours la solution du délesteur pour couper ces radiateurs ou le cumulus lors des pointes de consommation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Bastia (20)
Merci pour votre réponse Carminas,
Ma question tourne surtout autour du fil de 6 mm2 qui alimente mon installation plutôt que les 6Kva.
Mais d'après moi votre réponse répond a cela aussi.

Il va falloir que je fasse une installation plus réfléchi que prévus. Ce qui en soit, n'est pas une mauvaise chose.

Et si vraiment tout le monde se trompe et que cela devient une catastrophe (pas du tout envisagé)
J'aurais toujours la possibilité de partir sur des travaux pour tirer un fil de 10 mm2 entre le compteur et le disjoncteur.

Ce post et vos réponses m'ont beaucoup aidé, merci.
Messages : Env. 80
De : Bastia (20)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En principe il faut a minima du 10² en sortie du disjoncteur de branchement.
Mais tant que vous ne tirez pas plus de 30A du 6² reste sécurisé sur 7 à 8m
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Bastia (20)
Sur mon contrat il est ecrit :
Puissance limite 6 kVA
Réglage de protection 15 A
est ce qu'il y a un lien entre le réglage de protection et les 30 A maximum à ne pas tirez?

Parce que si ma limite c'est effectivement 15.. c'est faible?
Messages : Env. 80
De : Bastia (20)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne connais pas cette notion de réglage de protection.
A priori cela devrait être 30A si la puissance est limitée à 6kVA
Sur quelle valeur est réglée le disjoncteur de branchement ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Bastia (20)
Carminas,
Je n'ai pas le branchement sous les yeux et la personne de edf va passer le 18 pour augmenter mon abonnement de 3 Kva à 6 Kva

J'ai reçus mon contrat contrat EDF ce matin.
Et dessous le Puissance limite 6 kVA
Il y a écrit Réglage de protection 15 A.

Le 30 A n'apparait pas sur le contrat de manière générale? Si c'est le cas, j'ai peut être encore une chance.. Sinon.. ca va devenir compliqué.
Messages : Env. 80
De : Bastia (20)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Selon ce que moi je comprends : votre compteur peut vous fournir 6KVA maximum (30A) mais est reglé sur 15A pour le moment (3 KVA)

J'avais zappé ce minimum de 10mm² mais les travaux ne devraient pas être si compliqués que ça en passant une aiguille. Il faudrait voir si un technicien EDF accepte de rester le temps de virer le 6mm² et passer le 10mm². Si une aiguille passe facilement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis... J'ai d'énormes doutes cela dit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Bastia (20)
Merci Twof.
mais est reglé sur 15A pour le moment (3 KVA)
Le soucis c'est que ces 15A apparaissent sur le nouveau contrat.


"J'ai d'énormes doutes cela dit"
je vais faire passer un électriciens rapidement.
Je vais lui demander d'installer un disjoncteur edf dans le local
De tirer une ligne de 10 mm2 de ce disjoncteur a l'armoire électrique qui se trouve dans la cage d'escalier.
Savoir si c'est possible et le cout..
Au moins on sera fixé.
La suite dans un prochain post.
Messages : Env. 80
De : Bastia (20)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Bastia (20)
Ca passe a 30 A
Une erreur d'impression.. c'est bien 30 et non 15A.
Messages : Env. 80
De : Bastia (20)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 14h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir