Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement gaz 80ml en partie privative

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 341 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Landivisiau (29)
Bonjour,
Je suis en CCMI et je veux réaliser la partie VRD moi même . La longueur de la liaison entre mon compteur en bordure de la partie privative et ma future habitation fait 80ml.
puis-je la réaliser moi même?(elle sera enterrée ) Existe-y-t-il des longueurs assez longue pour la faire sans raccordement intermédiaire ? J'imagine que si une jonction doit se faire entre deux tuyeaux, je ne peux pas la faire moi même mais la faire par qq'un d'habilité...?
Messages : Env. 70
De : Landivisiau (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 3000 message Finistére (29)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
En effet il est conseillé que cette liaison soit réalisé par ton chauffagiste. après rien ne t'empêche de réaliser la tranchée toi même, tu réduira sérieusement le cout de liaison.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Landivisiau (29)
Les raccordements ( au compteurs, et a la maison )je laisse faire les pro, je pense que ne pas avoir le choix de toute façon, par contre je souhaite réaliser la tranché ,pose du fourreau et tuyau moi même
Messages : Env. 70
De : Landivisiau (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Pour pas avoir de jonction,tu prends une couronne de 100m de PEHD gaz (bande jaune) diamètre 32 avec la gaine et le grillage avertisseur qui va bien.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Foues à raison, par contre le PEHD32 posé en pleine terre. surtout pas en fourreau c'est interdit.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Ce serait bien la premiere fois que l'on interdise une protection supplémentaire.
La seule contrainte c'est que les extrémités sortent a l'air libre.
Dans le cas présent il faudrait,côté maison,faire remonter le pehd dans un coffret,mettre une vanne et repartir en cuivre.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Landivisiau (29)
Y'a un risque à le mettre en fourreau... si y'a une fuite peut importe ou dans le tuyau... c'est l maison qui saute !Crying
Messages : Env. 70
De : Landivisiau (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Eh non puique les deux extrémités du fourreau reste dehors a l'air libre ... .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 70 message Landivisiau (29)
foues a écrit:Eh non puique les deux extrémités du fourreau reste dehors a l'air libre ... .


Le fourreau ne rentre pas dans la maison ? Comment se fait la liaison avec la maison ?
Messages : Env. 70
De : Landivisiau (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Non le fourreau reste dehors,le pehd aussi. A l'interieur il faut du cuivre.
C'est pour cela que j'ai indiqué de placer un coffret et une vanne avant l'entrée de la maison.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Je bosse en VRD entre autre pour GRDF et je peut vous dire qu'on a interdiction de poser du TPC, sauf cas très particulier. le PEHD est conçu pour être en pleine terre.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
D'accord avec toi en reseau public.si tu mets le PEHD sous gaine,tu rends quasi impossible la localisation de la fuite. Mais en reseau privé tu peux le mettre nu ou sous gaine.
D'ailleurs,si on suis votre raisonnement on fait comment quand la distance est courte et que le cuivre,bien évidement sous gaine,va direct du compteur a la chaudière au milieu de la maison?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir