Retour
Menu utilisateur
Menu

Mon installation plomberie - Avis

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 540 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Salut à tous ;)

Voilà j'ai finis mon schéma d'installation plomberie pour notre projet. Je pense ne rien avoir oublié grâce à la lecture de dizaines et dizaines de sujets sur le forum.
Cette installation sera en multicouche.
Quelques explications :

- Arrivée dans la maison en PEHD 32 pour limiter les pertes de charges.

- Installation de récupération d'eau de pluie à l'aide d'une cuve, d'un ballon vessie, d'une pompe immergée commandée par pressostat, le tout en série avec un flotteur de niveau bas. Pour le branchement il faut que je potasse encore un peu le sujet ^^
L'éventualité du manque d'eau dans la cuve est corrigée par un tuyau d'EV, situé juste après la coupure d'arrivée générale.

- Après ce T on passe en diamètre 26. D'ailleurs toute l'installation entre les nourrices et en arrivée et départ du producteur d'ECS est en diamètre 26. Pareil pour limiter les pertes de charges.
J'ai essayé en diamètre 20 mais si en bas le lave vaisselle tourne, quelqu'un fait la vaisselle, un invité prend sa douche ...et bien je ne suis pas sur que la pression dans la douche du haut soit super super ...
Qu'en pensez vous sur ce point ?

- Les départs nourrices vers les douches, baignoires et double vasques sont en 16. Tous les autres départs en 12.

- Des départs sont laissés volontairement libres sur les nourrices, pour laisser la possibilité d'évoluer.

- Un bouclage d'ECS est réalisé en série pour les nourrices du haut. C'est pour cette raison que les nourrices EF sont dans la buanderie mais les nourrices EC sont au plus près des points de tirage.

Maintenant quelques questions

- Pour mon changement de diamètre entre le 32 et le 26, vaut il mieux le faire juste après le T sur le schéma ou bien plutôt après le réducteur de pression ?

- Les arrivées et départs en 26/34 sur des producteurs ECS sont quelque chose de courant ? Ou du moins possible ? Ou bien seul du 20/27 se fait, ce à quoi tout le réseau EC ne serait possible qu'en diamètre 20.

Je vous remercie
Vic

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour quelque heure en vue on ne traverse pas une nourrice en gros diamètre on mais un T avant la nourrice. le changement de section serais plus pratique apres le reducteur de pression.
je suppose que vous ete partit sur du multicouche au quel cas pas de probleme pour le 26/34.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Parthenay (79)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Bonjour,

Pourquoi ne peut on pas traverser une nourrice en entrée 26/34 et sortie 26/34 ? C’est une norme ou bien une question de pression etc ?

Ok pour le changement après le réducteur. Je vais modifier ça.

Merci
Vic
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Pas mal si tes nourrices sont pres des points usuels de services (ex moi je prend des douches et me sers du lavabo donc nourrices entre les deux , très prés du lavabo) mais j'ai fait autrement , mon 20 distribue chaque élément , j'ai ecs partout sans tirer d'eau froide

mets ton circul en sortie plutôt qu'en entrée , tu aura l'ecs plus longtemps sans allumer la source de prod Wink sinon ça brasse et mélange davantage au lieu de stratifier , sur la petite vitesse en prog aux heures de services , et baisser au max la pression d'entrée ecs , tu commence a 1.5b et tu ajustera selon Wink

pourquoi tu ne boucle que la partie droite ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Salut ;)

Je t’avoue que je n’ai pas tout compris ^^
Les nourrices EC seront en effet dans les pièces où on s’en servira. Une dans chaque SdB de l’étage.

Pour le circulateur en entrée plutôt qu’en sortie je n’ai rien compris :/

Le bouclage est uniquement pour l’EC du haut car les points de tirages du rdc seront à grand Max 3 mètres du producteur ECS.

Vic
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
En conseil de mettre un t avant la nourrice pour une meilleur répartition du debit sur toute les nourrices plutôt que de l'ai traverser et privilégier la première nourrice en débit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Parthenay (79)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
flanby79 a écrit:En conseil de mettre un t avant la nourrice pour une meilleur répartition du debit sur toute les nourrices plutôt que de l'ai traverser et privilégier la première nourrice en débit.

Ok je comprends mieux. Je vais aussi modifier cela !

Et voilà. J'ai aussi rajouter des vannes à des endroits que je pensais très utiles ! 
Dites moi si vous voyez autre chose
Merci
V2 de notre installation


Vic
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,
c'est correct, mais juste une chose, évite les tubes de 12/8, passe en 16/12 toutes les points d'eaux
sauf la baignoire et éventuellement la douche en 16/20 si elle demande du débit.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Tout en 16 même les petits lavabos pour WC ? Ça me semble beaucoup non ? Et aussi pour le Lave Vaisselle ou lave linge ..je pensais que du 12 suffisait.

Pour la douche le 16 suffira pour le coup. On est pas très douche à jets ^^

Vic
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Si tu veut respecter les DTU, il n'y a aucun tube (per, cuivre, multicouche) qui soit en dessous
du Ødiametre 10 intérieur.

LV et LV = minimum Ø10 int, donc multicouche 16/12 ou Cuivre 12/10.
Lavabos idem

Le seul tube qui pourrai passer avec un multicouche de 12/8 c'est un frigo américain.
et encore....
le raccord que tu va sertir au bout rétréci encore de 4mm en bout de tube...
autre point, ce petit diametre est cause de gigotage dans la gaine (claquements) du a son faible Ø et la pression qui passe dedans, la V/s de l'eau est acceléré et crée un déséquilibre arrivé aux robinets,
surtout les robs de WC, les électrovannes de machines qui coupe sec au remplissage.
et j'en passe avec les perte de charge sur le Ø et les longueurs...etc
Perso et avec les collègues plombiers on s'en sert jamais.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
BONJOUR.
Je mettrais le bouclage sur les 3 nourrices et avec ces 3 nourrices en parallèle.
Pour éviter les vannes ta qui valent cher je mettrais des vannes a volant ( pas 1/4 de tour) afin de régler une perte de charge sur chaque nourrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Salut,

Ok CAM, partons pour du 16 partout alors ! Je comprends mieux ainsi. Merci

Pour le bouclage il m’est totalement inutile de le mettre sur la nourrice du bas ...comme je le disais il n’y a que 2/3 mètres entre celle ci et les points de tirages.
Et je les ai mis en série afin justement d’eviter l’usine à gaz des vannes etc.
Par contre concernant la place du circulateur avant ou après le producteur ECS quelqu’un a une idée ?

Vic
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
J'ai toujours posé la pompe de bouclage
sur le retour ,je dirais donc avant ,
et en même temps je me pose la question
si ça peut fonctionner en la posant en sortie
de ballon ,si quelqu'un peut argumenter ,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
J'ai deja argumenté

je ne comprend pas pourquoi faire un bouclage partiel bref c'est pas mon instal , pour moi un bouclage c'est pour le confort et economie d'eau et ecs , si c'est pour faire a moitié je ne vois pas d'autant que cette instal coutera bien plus cher que celle que je propose sans un litre de perte d'eau et ecs
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Je n’ai jamais vu de bouclage sur la sortie c’est pourquoi je m’interroge ;) tous les schémas que j’ai pu voir c’etait En entrée.

Après pour le bas c’est à mes yeux totalement inutile. Bien sûr que c’est Du confort mais quand le ballon est à 3 mètres du point de tirage l’interet n’est plus trop la ..

Vic
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
1L a chaque tirage a la poubelle , si tu n'en faisais pas du tout je comprendrais , mais quitte a en faire un de bouclage on boucle tout correctement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 08h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir