Retour
Menu utilisateur
Menu

Composition Ecodan Mitsubishi

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 483 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Bonjour  à tous

Je me lance dans la reflexion de la composition d'une PAC Mitsubishi Ecodan 11kw pour ma future maison mais je bute sur le fait d'avoir ou non une bouteille de découplage et d'un kit bizone 

La maison d'environ 170 m2 aura un plancher chauffant au Rdc et un à l'étage ( je ne sais pas si judicieux pour l'étage , si vous aviez des avis pour ou contre je suis preneur )

Concernant le modèle , je vais prendre [font=Arial, Helvetica, sans-serif]PUHZ-SHW112VAA ERST20C-VM2C  (  version 11kw avec ECS intégré , de plus réversible car j'ai trouvé un bon prix 
https://www.instaladoratermica.com/ecodan/465-mitsubishi-electric-puhz-shw112vaa-erst20c-vm2c.html




Dans la documentation constructeur , je trouve le schema 2 planchers mais sans bouteille ni de kit Bizone ( 2 circulateurs  ) ; et aussi le schéma avec la bouteille et le kit mais pour une autre configuration 
Auriez vous une installation se rapprochant de la mienne ?

Merci par avance




Messages : Env. 50
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Hello.
Personne n a d installation Ecodan Mitsubishi ?
Cdlt
Messages : Env. 50
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message
Bonjour,

Il ne faut pas toujours faire confiance au schéma des constructeurs.
La bouteille et le kit bi-zone sont vraiment utile lorsque vous avec 2 régimes d'eau différents. Ici, 45°C dans les ventilo-convecteurs et 35° dans le plancher.
Dans le cas de 2 planchers, tout est à la même température. La régulation se fait via les électrovannes (ON/OFF).
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Bonjour

Merci pour votre réponse .
2 autres interrogations
-- La bouteille de découplage ne va t 'elle pas permettre de stocker plus d'eau et donc d'avoir une meilleure gestion par la PAC et eviter certains cycles .
-- Ajouter une deuxième zone ne va t elle pas permettre d'avoir une seconde pompe ( comprise dans chaque kit ) et permettre d'avoir une moindre perte de charge par pompe


cdlt,
Messages : Env. 50
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Pourquoi ne serait-il pas judicieux d'avoir 1 PC à l'étage alors que l'on en a un au rdc; ce serait se priver du confort du PC et accepter une baisse du COP dû à une T° d'eau plus élevée.
J'ai 2 PC(étage et rdc) dans ma maison de 154m2, un seul circulateur (haut rendement qui tourne le plus souvent au mini) pour les 2 niveaux, alimentés par une PAC Panasonic via un ballon tampon de 300L. Ce BT n'est pas indispensable lorsque l'on 2 PC (2 zones à la même T°), mais utile lorsque l'on produit également l'ECS.
Avec un seul circulateur il faut équilibrer les débits avec les robinets/pertes de charge en tête de chaque circuit et s'aidant des débimètres.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Bonjour

Raymond en fait je voulais dire avoir 2 zones ( 2 circulateurs ) est-elle nécessaire ?
Visiblement non car vous avez une pompe bien dimensionnée .

Je vais réfléchir à tout cela

cdlt
Messages : Env. 50
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Ce n'est pas une question de dimensionnement, mais une question de logique; en ayant 2 zones à des T) différentes( une basse et une élevée) on perd beaucoup de l'intérêt de la PAC car il faut faire travailler constamment la PAC à la T° la plus élevée.

Il ne sert à rien d'avoir 2 circulateurs, à part consommer de l'électricité pour rien.
Au maximum mon circulateur (Wilo Yonos Pico) consomme 7W pour une élévation à 7m; étant le plus souvent à 1m3/h au total(7 circuits) il consomme 2.5w de conso pour 4m.
Produisant également l'ECS ma PAC n'est pas surdimensionnée(6KW maxi), elle est juste, voir limite(elle travaille au maxi, soit jusqu'à130%, pendant moins d'une heure pour la stérilisation de l'ECS en période très froide), mais il savoir jouer avec la programmation directe(paramétrage) et la programmation dans le temps (je privilégie les HC et/ou les les périodes les + chaudes de la journée).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Drome
chico_54 a écrit:Bonjour  à tous

Je me lance dans la reflexion de la composition d'une PAC Mitsubishi Ecodan 11kw pour ma future maison mais je bute sur le fait d'avoir ou non une bouteille de découplage et d'un kit bizone 

La maison d'environ 170 m2 aura un plancher chauffant au Rdc et un à l'étage ( je ne sais pas si judicieux pour l'étage , si vous aviez des avis pour ou contre je suis preneur )

Concernant le modèle , je vais prendre PUHZ-SHW112VAA   ERST20C-VM2C  (  version 11kw avec ECS intégré , de plus réversible car j'ai trouvé un bon prix 
https://www.instaladoratermica.com/ecodan/465-mitsubishi-electric-puhz-shw112vaa-erst20c-vm2c.html




Dans la documentation constructeur , je trouve le schema 2 planchers mais sans bouteille ni de kit Bizone ( 2 circulateurs  ) ; et aussi le schéma avec la bouteille et le kit mais pour une autre configuration 
Auriez vous une installation se rapprochant de la mienne ?

Merci par avance





Bonjour,
Je viens aux nouvelles et savoir comment vous avez réalisé votre installation ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
"....La maison d'environ 170 m2 aura un plancher chauffant au Rdc et un à l'étage ( je ne sais pas si judicieux pour l'étage , si vous aviez des avis pour ou contre je suis preneur )..."

Malgré que cela coûte plus cher, un PC pour l'étage sera toujours un plus dû pour le confort qu'il apporte, et cela facilite l'installation et la régulation.Un seul circulateur suffit pour les 2 PC, il faut juste bien équilibrer les circuits au niveau des départs des nourrices(une pour chaque PC). 2 PC permettent de s"affranchir de différents "problèmes" inhérents aux 2 zones, et permet d'avoir une PAC travaillant avec un meilleur COP, puisque avec une T° plus basse qu'avec des radiateurs. Si le bâtiment à "beaucoup" d'inertie, une simple régulation par TA dans la pièce de vie suffit, la T° dans les autres pièces étant réglée par le débit dans les boucles; Si vous voulez une T° jour et une T° nuit pour l'étage, il faut un 2ème circulateur et lui programmer 2 vitesses.
Pour moi une bouteille de découplage ne sert à rien, il faut un BT qui, lui, est bien utile; mais ce n'est que mon avis; il permet de lisser les variation de T° et limite les courts cycles.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Drome
Merci pour votre réponse
Une BT est utile seulement si votre circulateur est en permanence en fonctionnement, cependant je ne crois pas que ce soit le cas, une fois que la température de consigne ambiante est atteinte, le circulateur s'arrête comme toute les régulations de chaque fabricant, dans le but de faire quelques économie ...
Peut être que je me trompe ? Savez vous comment fonctionne votre régulation ?
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous
Au final 1 circulateur , 2 nourrices et pas de bouteille. A l etage j'ai mis au mini la circulation dans les boucles .

Régulièrement le circulateur s arrête

Ça fonctionne bien et le confort au rendez vous

Je verrai à l'usage en ajustant . Il me reste à configurer en loi d 'eau la PAC , faut que je regarde comment faire

Bref faut pas trop se prendre la tête

cdlt,
Messages : Env. 50
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Bonjour Dans mon projet j'ai aussi plancher chauffant à l'étage avec du Mitsubishi pourriez-vous m'être des photo de votre système ou m'en dire plus cordialement chico_54
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Drome
Raymond037 a écrit:Bonjour,
"....La maison d'environ 170 m2 aura un plancher chauffant au Rdc et un à l'étage ( je ne sais pas si judicieux pour l'étage , si vous aviez des avis pour ou contre je suis preneur )..."

Malgré que cela coûte plus cher, un PC pour l'étage sera toujours un plus dû pour le confort qu'il apporte, et cela facilite l'installation et la régulation.Un seul circulateur suffit pour les 2 PC, il faut juste bien équilibrer les circuits au niveau des départs des nourrices(une pour chaque PC). 2 PC permettent de s"affranchir de différents "problèmes" inhérents aux 2 zones, et permet d'avoir une PAC travaillant avec un meilleur COP, puisque avec une T° plus basse qu'avec des radiateurs. Si le bâtiment à "beaucoup" d'inertie, une simple régulation par TA dans la pièce de vie suffit, la T° dans les autres pièces étant réglée par le débit dans les boucles; Si vous voulez une T° jour et une T° nuit pour l'étage, il faut un 2ème circulateur et lui programmer 2 vitesses.
Pour moi une bouteille de découplage ne sert à rien, il faut un BT qui, lui, est bien utile; mais ce n'est que mon avis; il permet de lisser les variation de T° et limite les courts cycles.


Je suis d’accord avec vous, seulement la BT a son utilité si le circulateur ne s’arrête jamais, hors avec les PAC et régulation d'aujourd'hui, ce dernier s’arrête lorsque la consigne d’ambiance est atteinte ... Notamment je pense que ceci est du aux chapes liquide de plus en plus mince et qui ont moins d’inertie mais une meilleure réactivité que celle que l’on pouvait voir il y a quelques années ...
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Bonjour ,
@[color=#233743]Kmol , au final j ai simplement une seconde nourrice à l'étage en parallèle de la première .Je n ai pas fait ajouter de second circulateur spécialement pour l'étage . [/color]
[color=#233743]Du coup mais il ne fait pas froid donc pas vraiment testé un hiver complet mais je mets chaque départ au niveau de l'étage au mini afin d'avoir une température plus faible pour des chambres .[/color]
[color=#233743]D'autant plus que la chaleur du RDC monte généralement. [/color]
Messages : Env. 50
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Hello
pas de gaz dans la rue?
@+
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 21h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir