Diamètre alimentation tuyau PEHD Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 269 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Finistere
Bonjour
Nous allons démarrer la construction de l'extension de notre habitation.
Elle sera équipée d'un WC, d'une douche, d'un lavabo et d'un chauffe eau.
Quel diamètre de tuyau PEHD choisir dans ce cas car il fera la liaison souterraine ( sur 16 mètres ) entre la nourrice 
de la maison principale et l'extension.
Je comptais choisir du 20mm de diamètre ??
Merci d'avance pour vos conseils
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonjour,
Bah pourquoi pas rester en 25mm ? C'est pas pour le prix que ca coûte quand même...

Benoît
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Finistere
Ok Benoît
avec si peut de point d'eau il faut nécessairement rester en 25mm ?
cela me paraît disproportionné 
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,
Avec un PEhd de 20/14 tu peut tirer entre 14 et 18l/minute au max.
a toi de voir si c'est suffisant, et si pas d'autres points d'eaux viennent se greffer par la suite...
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Si la sortie de votre nourrice est en 3/4 (=20/27), c'est la taille qui colle pil-poil avec du PEHD de 25mm (25mm de diamètre extérieur)

Si la sortie de votre nourrice est en 1/2 (=15/21), alors vous devez partir sur du PEHD de 20mm

D'après https://plomberie.ooreka.fr/comprendre/tuyau-per alors WC+Douche+Lavabo ca fait un coef de 4, ce qui passe sur un tuyau de 16mm de diamètre intérieur...

Or si j'ai bien compris un PEHD de 20mm fait 14mm intérieur...

Je ne vois pas de PEHD 20mm chez leroymerlin...
Chez bricoman le PEHD 20mm est plus cher que le 25mm !

(bref, pourquoi vous prendre la tête...)

Benoît
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 21h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir