Bonsoir,

J'aurais besoin d'avoir des conseils sur la construction de ma maison.
Elle au stade du soubassement pour le vide sanitaire.
Tous les parpaings et les planelles ont été posées ce jour et j'ai constaté que certaines sont cassées est-ce grave ?
Voici des photos pour illustrer mes propos

http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/jz3x.jpg

http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/y3af.jpg

http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/mtl5.jpg

Vous en remerciant par avance.

Bonne soirée
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre utile Env. 500 message Aude
Pour les planelles rien de grave,mais manque arase étanche sous les planelles et aération pour ton vide sanitaire,aprés pour la construction,c'est propre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Aude
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Trinita 11 a écrit:Pour les planelles rien de grave,mais manque arase étanche sous les planelles et aération pour ton vide sanitaire,aprés pour la construction,c'est propre.


Ok pour les planelles cassées merci !
C'est plus embêtant pour l'arase étanche ? C'est quoi exactement ?
Ils peuvent le faire après ?
Pour l'aération, il aurait dû laisser des trous ?

Cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, pas de soucis pour les planelles. Elles ne servent que de coffrage.

Par contre, l'arase étanche n'as pas été faite sur le dernier rang de parpaing (voir forum) et les prelinteaux au dessus des passages du VS c'est pas terrible.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Bonsoir,

Merci pour les infos !
Le chantier a continué, ils ont fait les trous d'évacuation et installer les hourdis, tuyaux et quadrillage en fer à béton.

Pour l'arase étanche j'ai bien re-regardé la notice descriptive et c'est noté : mortier en ciment avec adjonction d'un produit hydrofuge genre sika.

C'est bien aussi ?

Cordialement

http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/u6mp.jpg

http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/6wgb.jpg
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, oui, le mortier en ciment avec hydrofuge, c'est ce qu'il faut pour l'arase étanche.
Sauf qu'elle aurait dû être sous le plancher, donc sous les planelles et les poutrelles.

Les hourdis en bois, c'est pas super en vide sanitaire, çà à tendance à moisir.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Merci pour la réponse ! C'est pas super alors tout ça si j'ai bien compris ? 🤐
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
L'arase étanche, c'est une malfaçon malheureusement récurrente.

Pour les hourdis bois en VS, je n'ai pas vu ailleurs. En général, les négoces de matériaux le disent qu'il ne faut pas mettre d'hourdis bois en VS.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Bonjour
Elles sont où les ventilations ?
Et il n'y a pas d'accès à ce vide sanitaire ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Richard45 a écrit:L'arase étanche, c'est une malfaçon malheureusement récurrente.

Pour les hourdis bois en VS, je n'ai pas vu ailleurs. En général, les négoces de matériaux le disent qu'il ne faut pas mettre d'hourdis bois en VS.


Ah mince c'est pas cool...
Merci pour les infos
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Maine Et Loire
mistigri34 a écrit:Bonjour
Elles sont où les ventilations ?
Et il n'y a pas d'accès à ce vide sanitaire ?


Voici les photos

http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/iwkn.jpg

http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/u6mp.jpg

En tout il y a 6 trous d'aération : 2 à l'ouest, 1 au nord et 3 à l'est. je n'ai pas toutes les photos désolée.

Non pas d'accès... nous n'y avons pas pensé 🙃
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 29 juillet 2024 à 13h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir