Retour
Menu utilisateur
Menu

Modification branchement chauffe eau solaire HC HP Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 323 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super bloggeur Env. 20 message Moulès (13)
Bonjour, 

je viens a vous pour essayer de trouver la réponse a mes questions .

suite au changement de mon compteur par un linky , l'appoint électrique de mon chauffe eau solaire (cesi) ne fonctionne plus avec les heures creuses .

le technicien edf a donc vérifié et mon installation ne serait pas aux normes , je m'explique :

avant le changement de compteur mon chauffe eau était branché sur le contacteur heures creuses qui, lui est relié par c1 et c2 + l1 et l2 reliés sur le gestionnaire en 3 et 4 par un câble télé-info 4 fils blindé .

lors du changement du compteur , le technicien m'a branché l1 et l2 sur le compteur edf, du fait que je dispose d'un gestionnaire delta core, mais n'a pas branché c1 et c2 car la section des fils est trop faible, il faudrait un câble mini 1.5mm et donc mon installation étant non conforme et par mesure de sécurité (220v dans un câble tel ) il a préféré ne pas rebrancher c1 et c2.

suite logique c1 c2 n’étant plus branchés le chauffe eau ne fonctionne plus surtout que celui ci n'est même pas branché via le gestionnaire qui peut gérer les hc - hp .

1 ere solution :tirer un cable 1.5mm , on a essayé mais quelques chose bloque a 1m du compteur. Après plusieurs essais rien n'y fait .

2eme solution : brancher le chauffe eau sur le gestionnaire , et c'est la que je viens a vous pour m'aider a faire ce branchement .

sur les photos que je vous mets a disposition on peut voir :

- l1 l2 branchés en 3 et 4 du gestionnaire 
- le disjoncteur du gestionnaire 2A ( 2 eme rangée - position 6 en partant de la gauche) est branché sur le gestionnaire en 11 et 12 
- sur la 3eme rangée , position 8 en partant de la gauche , disjoncteur 16 A du chauffe eau 
- position 9 disjoncteur 10 A coupure pilote CE
- position 10 disjoncteur 2A contacteur chauffe eau 
- position 11 contacteur hp hc

je vois que les fils c1 et c2 ( gros fil noir ) étaient branchés , 1 sur le disjoncteur contacteur chauffe eau  et le 2 eme sur A2 du contacteur hp hc 

apparament sur la notice de mon gestionnaire il y aurait soit branchement en 7 et 8 sachant il me semble que j'ai déja les radiateurs de branchés a la place ou pour les thermodynamique en 16 et 17 .

pourriez vous svp me dire quels sont les fils que je dois brancher par rapport a ma configuration pour que le chauffe eau fonctionne via le gestionnaire grâce a la télé-info l1 et l2 .

merci 










Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 20
De : Moulès (13)
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
Env. 20 message Moulès (13)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Le technicien qui est venu vous remplacer le compteur doit remettre votre installation dans le même etat qu'avant son intervention. Donc si votre chauffe eau ne fonctionne plus en HC apres le changement de compteur, il doit tout remettre en état. C'est l'obligation de résultat. Vous êtes même en droit de réclamer à enedis des dommages et intérêt.


Aamoi n°7693
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
De : Cordelle (42)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super bloggeur Env. 20 message Moulès (13)
Merci pour ces précisions,au final le technicien a passé un cable 3x1,5mm pour une question de normes apparament. Mon câble tele info blindé ne leur convenait pas . C1 c2 l1 l2 tout est rebranché.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 20
De : Moulès (13)
Ancienneté : + de 10 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir