Ajout d'un interrupteur différentiel pour garage Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 304 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,

dans mon garage actuel, l'électricité provient du tableau électrique de la maison.
malheureusement, le tableau de la maison n'utilise qu'un interrupteur différentiel.
Je souhaiterai en rajouter un pour le garage car dès qu'un élément électrique du garage fait sauter le courant, il le fait pour toute la maison.
J'aimerai juste savoir quels caractéristiques je peux/dois mettre, sachant que dans mon garage il y a :

- 1 moteur pour la pompe de la piscine
- 1 tableau d'électrolyse+mesure Ph pour la piscine
- 2 rangées de néons
- 1 pompe immergée (ce dernier qui me fait sauter les plombs car prise étanche pas étanche dans la partie humide du puits)
- 1 programmateur d'arrosage
- 3 prises libres pour les outils électriques et autres

je ne pense pas qu'il y ait besoin de type A (à me confirmer), mais je ne sais pas si je dois partir sur du 40A ou 63A.
merci d'avance,
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non pas de type A, sauf si vous envisagez un jour une recharge de véhicule électrique.
Un 40A suffirait sans doute. Tout dépend du disjoncteur situé en amont de ce câble.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Carminas a écrit:Bonsoir

Non pas de type A, sauf si vous envisagez un jour une recharge de véhicule électrique.
Un 40A suffirait sans doute. Tout dépend du disjoncteur situé en amont de ce câble.


Bonjour,
Merci pour la réponse.
En effet le disjoncteur est réglé sur l'abonnement 30A.
Même si un jour celui-ci augmente à 45A pour linky je pense qu'un 40A devrait suffire.

Merci
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Attention avec un abonnement à 45A, vous pouvez cramer un ID 40A
De toute façon, il vous faut obligatoirement au départ un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble de liaison.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Carminas a écrit:Attention avec un abonnement à 45A, vous pouvez cramer un ID 40A
De toute façon, il vous faut obligatoirement au départ un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble de liaison.


Comment ça il peut cramer? Dans ma compréhension un abonnement autorise de consommer 45A mais une telle situation le disjoncteur 40A sautera dès 40A non?

Concernant la section des câbles c'est bien là le problème.
Il y a 2 paires de 2,5mm2 qui partent au garage, avec coupe circuit de 10 et 16A.
Je pense donc mettre un différentiel sur le tableau général puis ces deux coupes circuits derrière qui envoient vers le garage.

Edit: je crois qu'en effet les ID ne gèrent pas les surcharge, c'est ça ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement un interrupteur différentiel ne saute pas pour surcharge, c'est le rôle d'un disjoncteur.
Donc si vous tirez plus de 40A, il se détériore et n'est plus opérationnel (il n'ira pas peut être pas jusqu'à cramer).
C'est pour cela qu'il faut :
- qu'il y ait un disjoncteur en amont de calibre inférieur ou égal (règle par rapport à l'amont)
- ou etre certain que l'usage des circuits situés en aval ne fera pas dépasser le courant assigné de l'ID (règle par rapport à l'aval)


Par contre, si vous avez du 2,5², il faut un disjoncteur 20A maxi au départ.
Dans ces conditions est-ce que cela vaut vraiment le coupe de faire un tableau dans ce garage et que vous ne pouvez pas vous débrouiller avec ces 2 circuits ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Merci carminas pour ces compléments d'information. C'est plus clair pour moi.

Par contre j'ai du mal m'exprimer sur mon besoin.
Actuellement j'ai un seul tableau électrique dans la maison composé d'un seul ID de 40A type A.
Derrière cet ID il y a tous les coupe-circuits de la maison et les deux du garage.
Parmi les deux du garage il y a l'alimentation de la pompe de puits qui a un raccord non étanche qui me fait sauter l'ID de temps en temps et donc coupe toute la maison. Je ne voudrais donc pas me retrouver absent de la maison avec l'arrosage automatique qui me coupe le 230v de la maison ( frigo, etc).

Je ne cherche donc pas à mettre un tableau complémentaire dans le garage mais juste rajouter un ID sur le tableau de la maison pour mettre les 2 coupe-circuits du garage.

Comme je vais bientôt récupérer un ID type A 63A je pense mettre sur le tableau de la maison:

- ID 63A type A : coupe-circuits de la maison
- ID 40A type A (actuellement alloué à la maison) : coupe-circuits du garage.

Si un jour l'abonnement dépasse 40A je ferai attention à ce que la somme des calibres des coupe-circuits ne depasse pas 40A (aujourdhui je suis à 10+16) ou mettre un disjoncteur de 40A pour protéger l'ID.

C'est bon comme ça ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement j'avais mal compris

Si vous etes à l'intérieur d'un même tableau la problématique est différente

Ce que vous envisagez est pertinent.
A noter que la somme des calibres est à pondérer par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres types de circuit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Carminas a écrit:Effectivement j'avais mal compris

Si vous etes à l'intérieur d'un même tableau la problématique est différente

Ce que vous envisagez est pertinent.
A noter que la somme des calibres est à pondérer par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres types de circuit.


Cool!
Merci encore pour ces confirmations!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 22h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir