Membre utile Env. 1000 message Yvelines
Bonsoir,

Je souhaiterai refaire ce placo sans avoir tout a changer (seulement une face)

url=https://www.noelshack.com/2018-18-3-1525296053-image.jpg][/url]

Mais je ne sais pas comment m'y prendre. J' avais pensé fixer des rails a l'intérieur mais je me suis rendu compte que c est la moitie du placo hydrofuge qui faisait defaut.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cloison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plaquistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, La photo ne peut pas s'agrandir. Il faudrait savoir pourquoi il y a eu de l'eau pour que ça ne recommence pas. Et en tout cas, il faut que ça sèche bien en profondeur avant de refaire.

Aérer souvent en courant d'air, et faire tourner un ventilateur qui souffle contre cette partie, pendant assez longtemps.

Quelle pièce est-ce ? salle de bain ? autre ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
LARZAC a écrit:Bonjour, La photo ne peut pas s'agrandir. Il faudrait savoir pourquoi il y a eu de l'eau pour que ça ne recommence pas. Et en tout cas, il faut que ça sèche bien en profondeur avant de refaire.

Aérer souvent en courant d'air, et faire tourner un ventilateur qui souffle contre cette partie, pendant assez longtemps.

Quelle pièce est-ce ? salle de bain ? autre ?


Merci.

Juste derriere se trouve la douche. Le receveur est posé sur sol. J'ai pourtant mis un primaire isolant ( produit bleu). Et bien siliconé autour du receveur.

Lorsque j'ai commencé à découper je pensais que cela venait du PER (=cst).

Il y a de l'eau sous les lames PVC du palier.

Vous pensez qu'il soit possible de ne réparer que la partie face d'un placo .
Du côté pile, il y a la douche,le carrelage,...

Je poste une autre photo.
https://image.noelshack.com/[...]3-image.jpg
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Juste à Cotés D'amboise (37)
Salut

Je ne vois pas de place hydro sur ta photo... mais une simple cloison alvéolaire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Juste à Cotés D'amboise (37)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
David.R a écrit:Salut

Je ne vois pas de place hydro sur ta photo... mais une simple cloison alvéolaire


Bonjour.

Pourtant ce placo était bien de couleur vert.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Visiblement l'eau, du moins l'humidité a l'air de passer derrière le carrelage, et l'imperméabilisant, n'a pas rempli son rôle, mais encore, il a ses limites.

Si vous ne corrigez pas le problème de passage de l'eau, tout ce que vous ferez sera peine perdue.

Les joints du carrelage étaient-ils bien hydrofuges ?

La douche n'est-elle pas à jets ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
LARZAC a écrit:Bonjour, Visiblement l'eau, du moins l'humidité a l'air de passer derrière le carrelage, et l'imperméabilisant, n'a pas rempli son rôle, mais encore, il a ses limites.

Si vous ne corrigez pas le problème de passage de l'eau, tout ce que vous ferez sera peine perdue.

Les joints du carrelage étaient-ils bien hydrofuges ?

La douche n'est-elle pas à jets ?


J'avais acheté ce produit : JOINT POUDRE AXTON BLANC 2KG mais ignore si il était hydrofuge.Tous les joints ne le sont ils pas ?

La douche a l'option jet en effet, mais nous ne l'utilisons pas.

Pour refaire le placo existe il une méthode pour éviter de tout changer ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Bonjour,

Les cloisons alvéolaires type Placopan existent aussi en version hydro (revêtement de couleur verte sur la face cartonnée) mais cela ne dispense pas d’appliquer un SPEC (Système de Protection à l’Eau sous Carrelage) sur les parties exposées aux projections d’eau. Ces SPEC sont de couleurs variables selon les fabricants

Votre panneau est fortement dégradé et je ne vois guère d’autre solution que son remplacement. Il faut également mortier colle et de jointoiement adapté à l’usage. Vous pouvez regarder du côté des joints Epoxy, plus chers, plus difficiles à employer (deux composants à mélanger et emploi rapide ensuite) mais plus résistants aussi et adaptés aux conditions difficiles.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
Denis.93 a écrit:
Votre panneau est fortement dégradé et je ne vois guère d’autre solution que son remplacement. Il faut également mortier colle et de jointoiement adapté à l’usage. Vous pouvez regarder du côté des joints Epoxy, plus chers, plus difficiles à employer (deux composants à mélanger et emploi rapide ensuite) mais plus résistants aussi et adaptés aux conditions difficiles.


Merci. concernant le remplacement du panneau, est il envisageable de ne remplacer que la moitié.

Fixer des rails sur les pans restant puis visser le morceau de placo sur les rails ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
pillaiyar78 a écrit:
Denis.93 a écrit:
Votre panneau est fortement dégradé et je ne vois guère d’autre solution que son remplacement. Il faut également mortier colle et de jointoiement adapté à l’usage. Vous pouvez regarder du côté des joints Epoxy, plus chers, plus difficiles à employer (deux composants à mélanger et emploi rapide ensuite) mais plus résistants aussi et adaptés aux conditions difficiles.


Merci. concernant le remplacement du panneau, est il envisageable de ne remplacer que la moitié.

Fixer des rails sur les pans restant puis visser le morceau de placo sur les rails ?


La MAP serait elle assez efficace pour coller la deuxième partie sur l'originale ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
Question peut etre idiote mais je ne vois pas de faience sur le mur (carrelage uniquement au sol ?)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone



Bonjour,

Il est de l'autre côté de la cloison le carrelage je crois (j'imagine que le placo restant doit être imbibé).
Comme ce qui a été dit avant, ne réparez pas tout de suite. Il faut d'abord identifier la cause de cette humidité.

Sinon, pourquoi ne pas trouver des tasseaux de 24mm d'épaisseur, en faire une "grille" de la taille de la cloison, coller les tasseaux périphériques aux murs/sols/plafond et les plaques à cette grille. Pas besoin d'avoir un truc aussi serré que les alvéoles en carton. Phoniquement ça sera aussi mauvais que ce qu'il y avait avant par contre.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
breizhcaribou a écrit:Bonjour,
Question peut etre idiote mais je ne vois pas de faience sur le mur (carrelage uniquement au sol ?)


Pour tout vous dire . Côté face i y a la douche et côté pile, sur le palier, ma femme de religion hindouiste,souhaitait un autel.

Aussi j'ai carrelé en blanc les murs et le sol de cet autel.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
Woofy a écrit:


Bonjour,

Il est de l'autre côté de la cloison le carrelage je crois (j'imagine que le placo restant doit être imbibé).
Comme ce qui a été dit avant, ne réparez pas tout de suite. Il faut d'abord identifier la cause de cette humidité.

Sinon, pourquoi ne pas trouver des tasseaux de 24mm d'épaisseur, en faire une "grille" de la taille de la cloison, coller les tasseaux périphériques aux murs/sols/plafond et les plaques à cette grille. Pas besoin d'avoir un truc aussi serré que les alvéoles en carton. Phoniquement ça sera aussi mauvais que ce qu'il y avait avant par contre.


Oui vous avez raison : coller des tasseaux ( à la MAP ?) puis coller la 1/2 plaque dessus. Ingénieux.

Je suppose que l'humidité provient de ma douche. L'eau sur le sol a sans doute infiltré le palier, sous les lames PVC . Puis en s'accumulant a du entame le placo. Mon ragréage a en effet supprimé l'espace dévolu entre le sol et la plaque...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 22h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel type de cloison choisir ?
Quel type de cloison choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir