Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix câble électrique

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 388 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Var
Bonjour, 
J'ai besoin de vos conseil pour le choix de la section. En effectuant des recherches sur internet j'ai trouvé des information différentes.
Ci-apres les informations : 
[font=arial, sans-serif]Technique de raccordement : Branchement complet souterrain.
Type de raccordement : Point de livraison situé en limite de propriété.
Tension de raccordement : 230 V entre phase et neutre

[font=arial, sans-serif]Puissance compteur souscrite 12kva (monophasé) 
[font=arial, sans-serif]Distance 85m

[font=arial, sans-serif]Faut-il prendre du cuivre ou de l'alu  ?
[font=arial, sans-serif]Comment expliquez vous les écarts de prix énorme ? que faut il vérifier avant d'acheter ?   
[font=arial, sans-serif]Merci
[font=arial, sans-serif]Excellente journée
Messages : Env. 20
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 300 message Bouches Du Rhone
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Faut-il prendre du cuivre ou de l'alu ? ==> vu la distance du cuivre.
En gros l'alu est moins cher, mais pour être aussi "efficace" que le cuivre la section doit être plus importante. Sur 85m ça se ressentira sur le poids et la facilité de passage!

Comment expliquez vous les écarts de prix énorme ? ==> Entre quoi et quoi ?

A+

PS: pour être sur, on parle bien du raccordement entre le compteur en limite de propriété (Type 2) et votre maison ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Var
Bonjour Sili40, Merci pour votre retour.
Ok pour le cuivre, même si le fournisseur insistait sur de l'alu.
oui on parle du câble qui passe dans une gaine entre le compteur linky et la maison.
Pour l'écart des prix : pour 100 m en 35 mm j'ai une différence de 300 EUR entre un site internet et un magasin.
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Sauf erreur (Carminas si tu passes par là), la section minimum en cuivre pour 85m de longueur total est de 50mm² (au delà de 85m on passe sur du 70mm² même).
En Alu c'est du 95mm² !

Autant vous dire que les 300EUR d'économie vous allez les reperdre lorsque vous passerez le câble dans la gaine (risque de blocage, de casse du tire-fil, ...).

Qui est le fournisseur qui "insiste" pour de l'Alu ? Vous êtes en domaine privé. Tant que vous respectez la réglementation concernant les 2% de perte de tension vous faites ce que vous voulez.

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est bien celà.

Avec une chute de tension maxi de 2% que la norme recommande pour un tel usage :

Cuivre :
- 2x50² entre 58m et 83m
- 2x70² entre 83m et 117m.
Je ne sais pas avec quelle prévision vous avez pris votre mesure ni si vous avez bien compter la descente et la remontée, donc vous adapterez

Alu :
- 2x95² entre 72m et 98m

L'alu sera forcément un peu moins cher, même si la section est plus élevée
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 200 message Seine Maritime
Bonjour,
Je me permet de remonter ce post. Je suis dans une configuration similaire (12kw/60A monophasé, et entre 75 et 80m entre mon tableau et le compteur, je n'ai pas encore fait le métré exacte).
Pour ma part entre du 2x50 cuivre ou du 2x95 alu, la différence de prix est de l'ordre de 700-800EUR.
Donc je pencherais financièrement plus vers l'alu. Cependant, ces 80m ne sont pas en ligne droite ( 2 courbes sur le trajet) aussi je me pose la question de la difficulté à passer le cable alu.
Selon vous, sera il beaucoup plus difficile, et surtout beaucoup plus risqué de tirer le cable alu que le cuivre ?
Car si je n'arrive pas à passer l'alu et que je doive passer du cuivre, l'économie d'argent n'en sera plus du tout...
D'avance merci de vos réponses
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Avez-vous prévu des chambres de tirage ?
Si non je partirai sur le cuivre sans hésitation ! Il est moins lourd et mois large donc moins de chance de "bloquer".

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super photographe Env. 200 message Seine Maritime
Bonjour,
Merci pour cette réponse
je pense qu'il y a juste un fourreau de 60... Il faut que je vérifie ce qu'à fait le terrassier.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super photographe Env. 200 message Seine Maritime
C’est un fourreau de 90 et j’ai une chambre de tirage à mi parcours
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Nord
Pour ~70m en type 2, j'ai opté pour l'alu également, environ 600EUR d'écart entre les 2, y'a pas photo.
On a passé le câble dans la gaine à plat, avant qu'elle ne soit enfuit dans la terre. Le tir-fil de mauvaise qualité a cassé quand même, du coup obligé de couper la gaine à un endroit + manchon pour continuer.
Pour info, fourreau TPC en 110 au lieu de 90 pour "faciliter" le passage (2x95mm² alu pour l'évolutivité éventuelle).
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
sili40 a écrit:Bonjour,

Avez-vous prévu des chambres de tirage ?
Si non je partirai sur le cuivre sans hésitation ! Il est moins lourd et mois large donc moins de chance de "bloquer".

A+

Bonjour, de ce que j'ai entendu plusieurs fois, c'est l'aluminium qui est moins lourd que le cuivre (avec section en proportion)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir