Je suis en train de realiser une dalle sur poutrelle hourdis a coté de la maison,
J'ai un ecart de 40cm entre le mur porteur de ce plancher, et le mur de la maison,

Je dois donc réaliser un porte a faux de 40 cm par rapport au bord du mur sur une longueur de 4m60, l’épaisseur de beton sera de 15 cm , Il n'y a pas de charge spécifique il s'agit d'une terasse.

Pour la reprise des ferraille, il y a le mur qui fait 20 cm de large, puis il y a la dalle de compression d’épaisseur 4cm (dalle 12+4 qui n'est pas encore coulé)

Quel ferraillage utiliser pour le porte a faux ?

Merci,
Messages : Env. 30
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Pour le porte à faux, il faut mettre des hourdis négatifs de part et d'autre du mur soit minimum 40 cm d'hourdis négatif à l'intérieur du mur. Pour 40 cm de porte à faux, des fers de 12 tous les 20 cm , couplés avec le treillis mis en chapeau (à cheval sur le mur et mis en partie haute),cela doit être suffisant.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Strasbourg (67)
Merci pour votre réponse rapide,
Pour les fers de 12, vous voulez dire mise en chapeau coté extérieur ? (c'est a dire au plus loin du mur de la dalle)
Il y a une alternative aux hourdis négatifs ?
Car j'ai déjà les hourdis standard, et ils sont déjà posé.
S'il faut les remplacer je les remplacerai mais s'il existe une autre solution avec hourdis standard.. C'est ma 1ere dalle, et sur ce coup j'ai mal anticipé ..
Merci,
Messages : Env. 30
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Il n'y a pas d'alternative pour les hourdis négatifs, 4 cm de béton n'est pas suffisant , les fers de 12 comme le treillis soudé supérieur doivent être à cheval sur le mur, longueur :37 cm + épaisseur du mur + 37 cm
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Strasbourg (67)
Ok pour les hourdis négatif, faut il prevoir un chaînage particulier sur le mur ?
J'ai actuellement 2 fer de 10 relié avec épingle.
Messages : Env. 30
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Cela suffit
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Strasbourg (67)
J'ai remplacé aujourd'hui les 2 premieres rangés de hourdis par des hourdis negatif, il y a maintenant 50 cm de hourdis negatif a partir du mur, je me pose encore des questions sur le ferraillage..

Faut-il plié les fers, vers le bas, vers le coté ? comme les chapeaux de la dalle (plié sur 8 ou 10 cm) ? et/ou mettre des fers perpendiculaires (de façon a faire a quadrillage ?)

La proportion pour la longueurs des fers est elle importante ? (ex 1cm dans le porte a faux, 1cm dans la dalle), la longueur dans le porte a faux peut elle être plus importante dans le cas ou ils sont plié ?

Merci pour vos conseils,
Messages : Env. 30
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Ce sont les armatures qui vont reprendre tous les efforts tranchants et de flexion du porte à faux, donc il faut absolument qu'elles soient au minimum aussi longues à l'intérieur que dans le porte à faux.
Concernant les fers perpendiculaires, une nappe de TS fera l'affaire, le principal est que les aciers soient en partie supérieure de la dalle.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Ce sont les armatures qui vont reprendre tous les efforts tranchants et de flexion du porte à faux, donc il faut absolument qu'elles soient au minimum aussi longues à l'intérieur que dans le porte à faux.
Concernant les fers perpendiculaires, une nappe de TS fera l'affaire, le principal est que les aciers soient en partie supérieure de la dalle.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message Montbrison (42)
On parle bien sur d'un très léger porte à faux.
En théorie avec un 12+4 les hourdis négatifs c'est pas suffisant.
Ça fait que 8+8 de béton et il faudrait 12cm.
Mieux vaut coffrer par dessous les poutrelles.Tongue
Messages : Env. 50
De : Montbrison (42)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Strasbourg (67)
Il y a maintenant 50 cm coté dalle + le mur et 37 cm coté porte a faux,

Autre question qui ne concerne pas le porte a faux,
J'ai étayé avec des chevrons de 12x8 cm et pour l'instant 1 étais tout les 1,2 m soit toutes les 2 poutrelles, est il nécessaire de mettre un étais sous chaque poutrelles ? ou 1 étais toutes les 2 poutrelles est suffisant ? La longeur des poutrelles est de 4m maxi, et les etais sont dans tout les cas fixé en bas et en haut.
Le fournisseur me dis ok pour 1 étais/2 poutrelles, mais les conséquences peuvent être grave et je manque d'expérience, j'aimerai votre avis,

Merci,
Messages : Env. 30
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Il existe des poutrelles sans étaiement et d'autres avec étaiement.
Normalement les planchers sont livrés avec un plan de pose et d'étaiement, sur ce plan est indiqué où mettre les étais par rapport aux appuis.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Strasbourg (67)
Sur le plan il est simplement indiqué 1 rangés d'etais au lieu, sans en préciser le nombre ni le "support", dans l'extrême une latte de 2.5*5 est bien moins résistante qu'une panne de 300*100, d'ou la question si j'utilise des chevrons 12*8
Messages : Env. 30
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 03 aout 2024 à 20h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir