Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau porte fusible secondaire

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 394 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour à tous,

Étant en train de rafraîchir un peu la cuisine dans la maison de ma chère maman, nous aurions voulu déplacer quelques prises et pourquoi pas changer le tableau porte fusibles. C'est pourquoi j'aurais souhaité avoir vos conseils sur ce qui suit.

Il s'agit d'un tableau secondaire relié sur un disjoncteur 20A du tableau principal via des fils 6mm2. Il y a un interrupteur différentiel (j'espère utiliser le bon nom ?) 40A 30mA sur le tableau principal.

Sur le tableau secondaire il y a un peu de tout: prises de courant et lumiere de la cuisine, salle de bains, WC et buanderie.

1/ le disjoncteur 20A (du principal) est-il suffisant ou faut-il mettre un 32A ?

J'ai essayé d'identifier chaque porte fusible et il s'avère qu'ils fonctionnent par paire.

2/ Sauriez-vous me dire comment cela fonctionne au niveau des connexions et comment cela se passe dans le cas d'un remplacement par des disjoncteurs ?

D'après ce que j'ai pu lire, le remplacement d'un tableau porte fusible n'est pas une obligation mais en revanche une protection pourrait y être ajoutée.

3/ Si oui dois-je mettre un 63A type A ?

Dans la cuisine, il y a actuellement une prise spécialisée en 6mm2 qui arrive dans le tableau principal (mais en passant par un domino du tableau secondaire)

4/ Si on conserve le tableau actuel, il faut donc que j'enlève ces fils, pour le moment connectés sur le 20A et les mettre sur un 32A seuls ?
En revanche si on change le tableau, dans ce cas je met cette prise dans le secondaire toujours en 32A ?

J'espère avoir été clair et je vous remercie d'avance pour votre aide.


Bonne soirée.
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ 20A vous limite à 4,5 kW alors que 32A permet d'aller jusqu'à 7kW, sachant que le 6² permet d'aller jusqu'à 32A

2/ Je n'ai pas compris la 1ère partie de la question, car j'aurai tendance de répondre "à l'identique". L'idéal serait d'avoir une photo
Il serait préférable de déporter l'interrupteur différentiel 30mA dans le tableau secondaire

3/ S'il y a un circuit plaques électrique ou un lave-linge oui il faut un type A, sinon un type A ou un type AC conviennent

4/ Cela dépend de la puissance dont vous avez besoin pour les autres circuits du tableau


Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour,

Merci pour votre réponse


Voici une photo du tableau :




Mon interrogation se portait sur le fonctionnement de ses portes fusibles par paire.
Mais en regardant plus attentivement, je crois avoir compris que la phase allait sur un 1er porte fusible et le neutre sur un 2ème porte fusible ?
Du coup si je met des disjoncteurs, il faut que je réunisse le neutre et la phase dessus ? (soit 5 disjoncteurs au lieu de 10 porte fusibles)

(Pour info, la liaison avec le tableau principal se fait sur le porte fusible 3 et 4)
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
Dans les porte fusibles où arrivent les fils bleus , il ne doit pas y avoir de fusibles , mais des cartouches neutres qui sont des tubes en métal aux dimensions des fusibles .Si tu remplaces le tout par des disjoncteurs , effectivement , phase et neutre sur le même disjoncteurs , mais le remplacement n' est pas obligatoire .
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela 5 disjoncteurs unipolaires+neutre
Du coup cela vous libère de la place pour mettre un interrupteur différentiel 30mA
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
Ces disjoncteurs s' appellent aussi DPN ( disjoncteur phase neutre )
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Pas De Calais
Merci beaucoup pour vos réponses.

Concernant les portes fusibles où il y a plusieurs fils qui arrivent en dessous (exemple sur le porte fusible 7) si je souhaite remettre à l'identique sur un disjoncteur, est-ce que je peux mettre un wago afin de n'avoir qu'un seul fils pour le neutre et un seul pour la phase ?

(ou alors si j'arrive à identifier les paires phase/neutre je pourrais éventuellement rajouter des disjoncteurs)
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

2 fils maxi par bornes

Vos 2 propositions sont bonnes
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour,

Suite à vos conseils j'ai pu changer le tableau en question. Merci encore.

J'ai une interrogation concernant la section des câbles.
D'après ce que j'ai constaté, les circuits de prises existants sont câblés en 4mm2.

Côté disjoncteur, ai-je le droit de rallonger un câble 4mm2 via un wago avec du câble 2,5mm2 ?
De même, ai-je le droit de me repiquer sur une prise câblée en 4mm2 afin de rajouter une autre prise en 2,5mm2 ?

Je me pose cette question car de nos jours, il me semble que les circuits de prises sont câblées en 2,5mm2 ou 1,5mm2.

Merci
Bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce n'est jamais idéal de mélanger les sections sur un circuit car cela peut porter à confusion, mais ce n'est pas interdit.
Parfois en rénovation on n'a pas d'autres choix, ou alors cela simplifie le travail.

Si vous mettez du 2,5², il faut que le disjoncteur au départ soit de 20A maxi.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 21h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir