Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème enrobé

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 380 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Blois (18)
Bonsoir,
Je rencontre un souci avec l'enrobé que j'ai fait faire il y a 7 ans maintenant.
Celui-ci s'est comme rétracté et j'ai sur toute la périphérie un jour d'environ 2 cm.




Côté esthétique pas top et plein de choses viennent d'y mettent.

Et autour des plaques d'égout l'enrobé se fissure.





J'ai contacté l'entreprise pour faire intervenir la garantie décennale.
Mais on me répond que la bande de roulement est garantie 1 an seulement et la structure 10 ans. Et pour eux c'est la bande de roulement qui est concernée mais pas d'explication de leur part sur ces 2cm d'ouverture.

Quels sont vos avis ?
Est ce que la structure (faite de concacé sur 25cm) peut être en cause ?
Que puis-je faire ?
Vis à vis de l'entreprise est ce que je peux tenter qq chose ?

Merci de vos retours par avance.

Benoit
Messages : Env. 20
De : Blois (18)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

sans aucun doute c'est la structure (le fond) qui à bouger, la terre en dessous à séché est se rétracte
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour,

C'est clairement le terrain qui se tasse. Pour l'écart entre la bordure et l'enrobé c'est certainement la bordure qui a un peu chavirée vers l'arrière. Pour les fissures, c'est dû à un tassement du sol, le regard lui n'a pas bougé car posé plus profondément. Du coup l'enrobé fissure à partir du regard qui fait un point dur. Il doit d'ailleurs y avoir un bombé un niveau du regard alors qu'avant il devait être de niveau.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis hier à 10h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir