Bonjour,

j'ai acheté un appartement dans lequel l'électricité n'est pas du tout aux normes, et le vendeur (organisme HLM) s'est engagé à la "mise en sécurité électrique" (que le vendeur m'a vendue comme mise aux normes...). Aujourd'hui les travaux sont prévus, mais ils ne font que déplacer le compteur et mettre un plafonnier dans la salle de bain!
Sachant que tous les fils passent, sans gaine, dans les murs, juste cachés par des plinthes ou des baguettes de finition en bois, et qu'aucune des chambres n'a de prise de terre, est-ce que la mise en sécurité est suffisante "légalement"?
Merci d'avance de vos réponses, je ne sais plus quoi faire!
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Bonjour

Mise en sécurité et absence de terre ça ne sonne pas bien.

Je ne sais pas si la notion de "mkse en sécurité" (avec ce que cela implique) est une notion apparaissant dans la norme.

En tout cas l'installation n'est pas normée. Comme un bon paquet de logements j'ai envie de dire...

Il y a des spécialistes elec ici donc vous devriez avoir un vrai retour sous peu.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Marne
Inferno-Da a écrit:Bonjour

Mise en sécurité et absence de terre ça ne sonne pas bien.

Je ne sais pas si la notion de "mkse en sécurité" (avec ce que cela implique) est une notion apparaissant dans la norme.

En tout cas l'installation n'est pas normée. Comme un bon paquet de logements j'ai envie de dire...

Il y a des spécialistes elec ici donc vous devriez avoir un vrai retour sous peu.



J'ai appris aujourd'hui que "mise en sécurité" et "mise aux normes" n'étaient pas la même chose... Le vendeur m'a vendu en me parlant de mise aux normes, mais sur les papiers il est écrit mise en sécurité... Pour me retourner contre le vendeur, il me faut savoir ce qui entre dans l'obligation de mise en sécurité, comme les fils sans gaine qui se baladent derrière une moulure en bois, on si la terre est obligatoire dans les chambres et la pièce à vivre, et pas seulement dans cuisine et salle de bain...
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Je ne veux pas m'avancer mais il me semble que dans le cadre d'une vente, le vendeur n'est tenu à rien si ce n'est fournir le DDT dossier de diagnostic technique.

Ayant connaissance de tout ça en amont, vous achetez en connaissance de cause.

S'il vend de la daube et le stipule et que vous achetez bah, c'est pour vous quoi.

Après la mise en sécurité c'est peut être une "faveur" qu'il vous a faite.

Mais bon venant d'un organisme HLM ça ne me surprend pas. Ils sont là pour faire des ronds et enfumer le monde.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Marne
Inferno-Da a écrit:Je ne veux pas m'avancer mais il me semble que dans le cadre d'une vente, le vendeur n'est tenu à rien si ce n'est fournir le DDT dossier de diagnostic technique.

Ayant connaissance de tout ça en amont, vous achetez en connaissance de cause.

S'il vend de la daube et le stipule et que vous achetez bah, c'est pour vous quoi.

Après la mise en sécurité c'est peut être une "faveur" qu'il vous a faite.

Mais bon venant d'un organisme HLM ça ne me surprend pas. Ils sont là pour faire des ronds et enfumer le monde.



Oui, je sais bien tout ça, sauf que le vendeur s'est engagé à remettre en "sécurité électrique" le logement à ses frais (ainsi que le ravalement de la façade, l'embellissement des cages d'escalier, etc, ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'était le "deal" proposé par le vendeur). L'agent immobilier lui, m'a dit que ce serait une mise aux normes (il m'a bien arnaquée car je n'ai pas fait la différence entre les deux!).
En tout cas j'ai un papier signé pour la mise en sécurité, donc j'ai besoin de savoir ce que ça prend en charge, tout simplement...
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Seine Et Marne
Https://blog.schneider-electric.fr/residentiel/2014/06/12/mi[...]e-ce-preconise-consuel/

Là vous aurez davantage d'informations.

L'article date de 2014 mais bon ça n'a pas dû vraiment changer pour la mise en sécurité. La mise en conformité ça sera un autre sujet.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Une mise en sécurité d'une installation électrique comporte 6 exigences minimales décrites dans la FD C 16-600 et résumé par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s'écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s'agit d'un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l'installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d'eau aggrave fortement le risque d'électrocution. Ceci impose de limiter l'équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l'électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l'usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs... récents évitent tout risque d'électrisation voire d'électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).

A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15ans.

Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
http://www.promotelec-services.com/librairie.html
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, donc pour répondre à votre question: une mise en sécurité n'impose pas la terre pour les prises des chambres.  Les moulures et plinthes en bois sont également bonnes, tant que les conducteurs ne sont pas visibles et si les conducteurs sont en pvc (et pas en en tissu>>> dangereux).

Quand avez vous acheté le logement?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Marne
cedrikk a écrit:Bonsoir, donc pour répondre à votre question: une mise en sécurité n'impose pas la terre pour les prises des chambres.  Les moulures et plinthes en bois sont également bonnes, tant que les conducteurs ne sont pas visibles et si les conducteurs sont en pvc (et pas en en tissu>>> dangereux).

Quand avez vous acheté le logement?


Merci pour votre réponse, même si c'est évidemment décevant pour moi puisqu' aucun moyen d'obtenir ce qu'on m'avait promis à la vente...
J'ai acheté cet appartement fin décembre 2016...
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Vérifier que les fils de votre installation ne sont pas en fils tissus, auquel cas ils ne peuvent pas garder les circuits correspondants. Et essayer de vérifier que votre mise en sécurité soit bien faite.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Que dit le diagnostic électrique qui vous a été remis lors de la vente.
Les points signalés devraient être rectifiés dans le cadre d'une mise en sécurité
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 02h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir