Bonjour,

Je n'ai pas encore le branchement EDF (Attente demande de consuel).
Pour mon contacteur J/N de cumulus, ces Fils arriveront du compteur extérieur ? Dans la gaine demandée ?
Ou je dois déja faire passer des fils (si Oui, quelles sections) de mon tableau vers ce compteur externe ?
C'est pour le C1 et C2 du contacteur

Merci et bonne journée.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Le contacteur jour nuit est effectivement commandé depuis votre compteur, concernant les fils, vous pouvez les passer vous mêmes (2 fils en 1.5 / 2.5 - idéalement rouge et une autre couleur (pas de bleu / vert jaune).

les bornes C1 & C2 sont sur le compteur, coté contacteur, c'est plutôt le fil rouge sur une phase puis l'autre sur A1/A2.

Si le comptage est en extérieur, passez de préférence un câble.

PS : je n'avait pas vu le titre, amha le fil pilote c'est autre chose (un fil de commande entre les chauffages et le tableau pour une commande centralisée par thermostat par exemple)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci, je passe un cable gainé donc genre dans IRL ?Un rouge et un Blanc ou noir (Si je trouve en gainé).
Je ne peux pas faire passer ces 2 cables indépendamment ? Je passe en 1.5 cela suffit ? Ou conseillez vous du 2.5 pour le consuel ?

Bonne journée.
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Le 1.5 suffit, par contre, les câbles usuels comportent tous un neutre et une terre.

vous pouvez par exemple utiliser un RO2V - 3G1.5 mm² et utiliser le neutre entre C2 et A2 mais

- il faudra utiliser un manchon ou du scotch de couleur pour indiquer que le fil bleu n'est pas utilisé normalement (comme un neutre...)
- ou câbler le contacteur de façon atypique (la phase directement vers A2 puis le neutre entre le neutre et C1 et enfin le marron entre C2 et A2.

Si vous êtes a l'extérieur en tranchée, c'est plutôt du conduit souple type TPC / ICTA.

Si c'est dans une coursive et non exposé au intempéries, vous pouvez passer du fil / câble dans un conduit IRL
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
OK, je peux donc utiliser une gaine Rouge/Bleu et sur le dernier mètre de chaque côte remplacer le bleu par du marron par exemple ?
Le tout si je comprends bien est que je dois mettre sur la gaine du scotche de couleur spécifiant cela sur des sections de sa longueur ?
La gaine est dans le mur, passe du compteur externe au tableau interne où se trouve aussi le DB.

Merci
Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


il n'est pas autorisé de passer du fil issu de partie privative dans des parties communes.

on fait passer la phase du 2A sur le contact C1/C2. Il n'y a pas obligation de baguer le fil bleu d'un câble pour faire comprendre que ce n'est pas un neutre, mais ce n'est pas plus mal


on choisis donc soit un 3G1.5 ou un 2x1.5

il est judicieux de passer un câble téléinfo.



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci.

En fait, pas de partie commune.
J'ai mon appartement qui a pignon sur rue.
En gros, j'ai mon compteur extérieur où il y aura le linky et donc je dois faire aller de ce compteur vers mon DB les 2 fils C1 et C2.
Pour ça je ne sais pas si dans IRL ou dans une gaine en plus de IRL. IRL déja en place. Vide donc.

Messages : Env. 800
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 21h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir