Rénovation réseau électrique maison avec boîte de dérivation

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 268 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour, je fais faire des travaux de rénovation dans ma maison par un professionnel qui gère le chantier dans son intégralité (plomberie, placos, maçonneries, électricité...). Le but principal est de déposer et refaire intégralement l’électricité de la maison en faisant abstraction de l’ancienne installation trop vieille. Par contre j’ai un doute, car ils m’ont installé des boites de dérivation dont 1 dans une cloison placo entre la salle de bain et une chambre: est ce autorisé? Dans tous les cas, est ce normal de passer par des boites de dérivation quand on tombe tout le réseau d’une maison? et pour finir, je ne suis pas expert mais j’ai l’impression que les prises et interrupteurs sont tous reliés les uns aux autres sur une même gaine. Je vous joins quelques clichés. Merci pour vos retours car je suis perdu et j’ai besoin d’etre rassuré. Gonin
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Gonin31500 a écrit:Par contre j’ai un doute, car ils m’ont installé des boites de dérivation dont 1 dans une cloison placo entre la salle de bain et une chambre: est ce autorisé?.

Tout à fait du moment que le couvercle de la boite de dérivation n'est pas dans la sdb

Gonin31500 a écrit:Dans tous les cas, est ce normal de passer par des boites de dérivation quand on tombe tout le réseau d’une maison?

C'est tout à fait autorisé et cela se fait même dans des constructions neuve.
Maintenant il ne faut pas en mettre trop car après pas simple de s'y retrouver pour dépanner

Gonin31500 a écrit:et pour finir, je ne suis pas expert mais j’ai l’impression que les prises et interrupteurs sont tous reliés les uns aux autres sur une même gaine.

S'ils sont bien sur des circuits séparés cela ne pose pas de problème.
Il est tout à fait autorisé de faire passer plusieurs circuits dans une même gaine.

Sans en savoir plus difficile de vous dire si c'est fait ou non dans les règles de l'art
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Merci beaucoup Carminas pour cette réponse claire et précise. Dernier point sur le boîtier de dérivation: il est actuellement dans la cloison...est ce obligatoire de pouvoir y accéder ou peut on le laisser enfermé entre les 2 cloisons sans accès?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
En même temps Carminas, je ne suis pas sur d'avoir compris le sens de votre dernière réponse quant à la notion de circuits différents dans une même gaine...en fait, une prise est reliée à une autre prise, elle même reliée à un interrupteur qui l'est aussi à une autre prise qui finit par être reliée à la boîte de dérivation. Est ce cela ce que vous nommez circuit? Du coup j'ai ensuite plusieurs circuits qui se retrouvent au niveau de la boîte de dérivation pour ensuite aller jusqu'au tableau sur un même fusible...
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Toute boite de dérivation doit être accessible afin de pouvoir intervenir sur les connexions si nécessaire

Un circuit = un disjoncteur ou un fusible (sachant que les fusibles ne sont plus autorisés sur les nouvelles installations)

Sur une installation aux normes récentes (c'est comme cela depuis plus de 25 ans) les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Donc on ne doit pas relier une prise à un interrupteur.
On trouvait cela autrefois sur les anciennes installations, mais dans le cadre d'une rénovation totale, ce qui semble être votre cas de figure (vu que vous déposez l'ancienne installation), il faut suivre la norme en vigueur

Donc si tout est sur le même fusible cela fait un seul circuit.


Cela n'a pas l'air d'être un pro de l'électricité votre professionnel 
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Ah ok je comprends la notion de circuit...je l'ai alerte effectivement sur ce point mais il n'en n'a pas tenu compte. En fait il n'est pa électricien, c'est son père qui l'est et qui doit finaliser les branchements mais je vais lui en retoucher 2 mots car je vais essayer d'obtenir le certificat de conformité pour sécuriser tout ça...d'ailleurs vous savez comment on peut obtenir ce certificat et quel serait le prix pour une maison de 130m2 sur 3 niveaux? ...merci encore. Gonin.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'attestation de conformité, c'est la personne qui réalise l'installation qui doit s'occuper de l'obtenir. Elle doit s'adresser au consuel (voir leur site)
Cela coute 119EUR pour un particulier

Mais pas certain que ce point soit signalé, ce n'est pas un point essentiel de sécurité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Ah d'accord, je pensais que c'était un organisme indépendant qui dressait ce certificat...si on est juge et partie, il est assez simple de le fournir du coup non?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Encore merci Carminas pour vos réponses, mais je reviens sur votre 1er post au sujet de la boite de dérivation dans une cloison placo entre la salle de bain et une chambre. Vous me mentionnez que c'est ok tant que le couvercle de la boite de dérivation n'est pas dans la sdb: J'ai alerté mon artisan sur le probème qui me parle des volumes 1, 2 et 3 de la salle de bain et qu'il comptait mettre le couvercle à 1m du point d'eau pour répondre aux normes...ça vous semble correct comme raisonnement ou c'est hors norme dans tous les cas? Encore merci et désolé pour toutes mes questions...Gonin
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Encore merci Carminas pour vos réponses : J'ai alerté mon artisan sur le probème qui me parle des volumes 1, 2 et 3 de la salle de bain et qu'il comptait mettre le couvercle à 1m du point d'eau pour répondre aux normes...ça vous semble correct comme raisonnement ou c'est hors norme dans tous les cas? Encore merci et désolé pour toutes mes questions...Gonin


Carminas a écrit:
Gonin31500 a écrit:Par contre j’ai un doute, car ils m’ont installé des boites de dérivation dont 1 dans une cloison placo entre la salle de bain et une chambre: est ce autorisé?.

Tout à fait du moment que le couvercle de la boite de dérivation n'est pas dans la sdb
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Vous en pensez quoi Carminas de la réponse de mon artisan quand je lui soulève le problème : "c'est bon mais c'est mieux effectivement séparément donc je vais le séparer. Mais comme on passe en 2,5, on peut mettre 8 prises dans les normes"...ça ne me rassure pas tout ça...non? On est loin de respecter la norme actuelle non?

Carminas a écrit:
Gonin31500 a écrit:et pour finir, je ne suis pas expert mais j’ai l’impression que les prises et interrupteurs sont tous reliés les uns aux autres sur une même gaine.

S'ils sont bien sur des circuits séparés cela ne pose pas de problème.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La règle avec la norme actuelle :
- circuit éclairage : 8 points d'éclairage maxi
- circuit prises en 2,5² : 12 prises maxi
- circuit prises en 1,5² : 8 prises maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 11h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir