Retour
Menu utilisateur
Menu

Conformité prise electrique dans sdb Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 320 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour

L'ancien proprio a installé une prise a 20 cm a l'exterieur de la douche équipée d'une paroi en verre coulissante.
Cette prise est du coté de la partie mobile de la paroie.

Le diagnostiqueur n'a pas indiqué de non conformité à ce sujet dans son diagnostic.
A mon avis, cette prise n'est pas conforme car elle est dans le volume 2 et qu'il ne s'agit pas d'une prise en tbt mais en 220vac alimentee sur l'eclairage protégé  par un 10a et un différentiel 30 ma

Qu'en pensez vous

Cordialement
Ricounou



Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, non elle est conforme car il y a la parois de douche qui vient cloturer le volume 2 puisque la partie vitrée entre les 2 est fixe.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
La partie de gauche côté prise électrique est mobile d'où mon doute.

Sur la partie droite fixe, j'ai installé le radiatieur sèche serviette car la paroie separe le volume et le radiateur est ip24 .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Effectivement, quelle que soit la version de la norme qu'on prend en référence, cette prise est en volume 2 et pas autorisée.
Au delà de l'aspect norme, c'est un élément qui présente un risque de sécurité et qui aurait du être signalé dans le diagnostic.

L'autre point non conforme c'est le raccordement au circuit éclairage, mais ce point est mineur et n'est pas signalé dans les diagnostics.

En revanche le sèche serviette aurait pu être installé là car autorisé en volume 2.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour Carminas

Vous confirmez bien mon avis sur le volume 2 par rapport à la paroie de douche.

Le sèche serviette c'est moi qui l'ai installé, il est ip 24 et la boite de raccordement est hors volume 2 donc je l'ai posé dans les règles de l'art.
La prise ne sert qu'a mon épouse pour son sèche cheveu. Elle ne l'utilise pas dans la douche facon Cloclo et elle s'est deja séché le corps avant de l'utiliser, qui plus est son sèche cheveu est double isolé donc aucun risque . Je vais cependant déplacer cette prise en vue du nouveau diagnostic que je ferais réaliser après avoir corrigé toutes les non conformités.

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60000 message
Pourquoi demander des avis alors que tu sembles avoir décidé auparavant ce que tu allais faire ?
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Didier Moreaux a écrit:Pourquoi demander des avis alors que tu sembles avoir décidé auparavant ce que tu allais faire ?

Pour confirmer mon avis personnel, je ne detiens pas la science infuse et avant d'envisager des travaux , je sollicite un avis exterieur sur ce forum .

Je vous retourne la question, pourquoi poster un commentaire incisif alors que je ne l'ai nullement été !!!!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Si la partie gauche est mobile, alors la prise n'est pas règlementaire. une vitre mobile ne ferme pas le volume 2.
après perso... tu va vraiment jouer à arroser la prise avec le jet de la douche?
il faut dissocier règlementation et risque...
voilà tu sais tout, maintenant fais ce que tu veux, c'est chez toi après tout.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Non je vais pas jouer à arroser la prise.

Je ne voudrais pas avoir de remarque sur le prochain diagnostic electrique que je vais faire réaliser après avoir corrigé toutes les remarques du diagnostic recu lors de l'achat de la maison.
Sachant qu'effectivement il y a reglementation et risques .

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 21h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir