Retour
Menu utilisateur
Menu

Coup de jus dans la douche

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 397 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour,

J'ai actuellement un souci avec ma douche puisque je me prends des petits coup de jus. C'est une douche à l'italienne. 

J'ai également un tableau de 3 rangées et j'ai réalisé des tests pour voir de où ça pouvait venir. Je me suis rendu compte que je me prenais des coup de jus lorsque les 5 derniers disjoncteurs de la rangée 2 était activé!

Du coup, comment puis je procéder pour la suite des tests? Est ce que le souci pourrait venir d'une mauvaise mise à la terre d'un de ces disjoncteurs? Pourquoi mon disjoncteur ne saute pas quand je me prends une jute?

Actuellement, je fais sauter le courant pour prendre mes douches pour ne prendre aucun risque.

Un électricien est venu tester la terre mais selon lui celle-ci est correcte.

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Le problème ce n'est pas la terre, c'est que les éléments métalliques de la douche n'y sont pas reliés.

Ou autre problème de fuite mais dans ce cas là le différentiel devrait couper.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Nord
Ok mais du coup pourquoi quand je coupe les 5 derniers disjoncteurs alors je n'ai plus de souci?

Le problème ne viendrait pas de ces disjoncteurs qui seraient mal relié à la terre?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Les disjoncteurs ne sont pas reliés à la terre, ils alimentent des prises où la terre est raccordée mais il n'y a aucun lien entre les deux.

Ces 5 disjoncteurs ils alimentent quoi?
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Nord
Ok merci

Ca alimente des lumières et des prises de courrant
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Nord
Mais du coup, si je ne dis pas de bêtise, une price de courant est relié au disjoncteur qui est lui même relié à la terre via une barette non?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Non, il n'y a que la phase et le neutre qui entrent et sortent des disjoncteurs.

La terre est un circuit totalement indépendant qui ne sert qu'à collecter les fuites des appareils quand elles se produisent et envoyer ça à la terre.

Si votre disjoncteur est relié à la terre (par une fuite de courant sur un appareil) alors l'interrupteur différentiel coupe le jus et vous sauve la vie.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Vous devez avoir 3 interrupteurs différentiels (30mA), 1 en tete de chaque rangée donc.
Pour qu'il tombe il faut qu'il y ait autour des 30mA de fuite de courant, soit par votre corps soit par contact franc phase/terre.

Lorsque vous prenez un légé coup de "jute" le courant qui vous traverse est bien inférieur (heureusement...) donc le différentiel ne voit rien d'anormal. Dans votre cas hein ;)

Vous avez donc identifié la rangée, il faudrait aller jusqu'au disjoncteur et donc circuit pour cibler le coupable.
Levez un à un chaque disjoncteurs et faire un test pour chacun individuellement.

On peut aborder le problème différemment en regardant ce qui est au bout de chaque prise ou éclairage. En luminaire la terre est rarement cablée, à voir au cas/cas.
Pour les circuits prises, vous avez quoi dessus? Chercher tout matériel qui aurait la terre de relier (four, frigo, pc....)
Une rangée de 5 disj avec que des PC ou ECL me semble bizarre mais bon...

La terre n'est pas reliée aux disjoncteurs c'est complétement indépendant.
Un disjoncteur vous protège contre un court-circuit ou prot. thermique (dépassement du calibre de celui-ci)
L'interrupteur différentiel, quand à lui mesure les différence de potentiel entre phase, neutre et terre. (En gros ce qui sort doit absolument re rentrer...la moindre fuite (le 30mA) et il coupera).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 18h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir