Probleme electrique PAC Atlantic Extensa duo

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 747 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Bonjour à tous!

J’aurai besoin d'aide pour m'orienter sur une recherche de panne concernant ma PAC ATLANTIC Extensa Duo mise e service il y a un peu plus de 3 ans.

Ce matin l'inter différentiel à sauter, et après vérification, il saute des que je ré arme le disjoncteur de l'unité ext.

Au nivau du tableau pour la PAC j'ai:

- Un inter différentiel en tête de ligne
- Un micro disjoncteur C20 pour l'unité intérieure
- Un micro disjoncteur D20 pour l'unité extérieure
- Un micro disjoncteur C20 pour la relève (résistance électrique)

Lorsque les disjoncteurs sont armés sauf le D20 de l'unité ext ça marche mais pas d’affichage au niveau de la pac.

Et de que j'enclenche le D20 de l'unité ext, l'inter différentiel saute aussitôt.

Pour le moment je 'ai que vérifié les connections électrique de l'unité ext sans rien remarqué d'anormal, tout les fils sont bien serré.

Et précision lorsque ça a sauté la première fois ce matin, je suis quasi sur que la PAC n'était pas en marche.

Je vais ce soir tombé le panneau de l'unité intérieur.   Pourriez vous me donner des pistes, des choses à vérifier avant que je me résous à appeler un dépanneur?

Merci à vous!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Photographe Env. 50 message Territoire De Belfort
Bonjour

Pourquoi démonter l'unité Intérieur si c'est l'unité extérieure qui est en défaut ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 50
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Je ne comprends pas pourquoi l’unite Intérieur ne s’allume pas même lorsque seul l’unite Ext est dijonctee?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 50 message Territoire De Belfort
Je ne sais pas comment est faite l'Atlantic, mais sur ma Daikin il y a un sectionneur sur l'unité extérieure qui coupe les deux unités. Je pense que s'il n'y a pas de retour du compresseur l'unité Intérieur ne s'allume pas.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 50
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Migoul a écrit:Bonjour à tous!

J’aurai besoin d'aide pour m'orienter sur une recherche de panne concernant ma PAC ATLANTIC Extensa Duo mise e service il y a un peu plus de 3 ans.

Ce matin l'inter différentiel à sauter, et après vérification, il saute des que je ré arme le disjoncteur de l'unité ext.

Au nivau du tableau pour la PAC j'ai:

- Un inter différentiel en tête de ligne
- Un micro disjoncteur C20 pour l'unité intérieure
- Un micro disjoncteur D20 pour l'unité extérieure
- Un micro disjoncteur C20 pour la relève (résistance électrique)

Lorsque les disjoncteurs sont armés sauf le D20 de l'unité ext ça marche mais pas d’affichage au niveau de la pac.

Et de que j'enclenche le D20 de l'unité ext, l'inter différentiel saute aussitôt.

Pour le moment je 'ai que vérifié les connections électrique de l'unité ext sans rien remarqué d'anormal, tout les fils sont bien serré.

Et précision lorsque ça a sauté la première fois ce matin, je suis quasi sur que la PAC n'était pas en marche.

Je vais ce soir tombé le panneau de l'unité intérieur.   Pourriez vous me donner des pistes, des choses à vérifier avant que je me résous à appeler un dépanneur?

Merci à vous!


Et alors quel était la panne je viens depuis hier d'avoir le même problème
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
C’est vraiment une marque et un modèle à éviter.
Nous rencontrons que des problèmes
Le sav n’est pas mieux.
Aucune réponse concrète.
Je ne recommande pas Atlantic
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60000 message
En prenant le schéma de câblage dans la notice d’installation vous pourrez constater que sur ces machines l’alimentation de la régulation de l’unité intérieure se fait depuis l’unité extérieure.
Et que du coup la protection électrique de l’unité extérieure protège aussi l’ecran de l’unité intérieure. (Et donc l’allume)


Ensuite pour le message rageux qui vient incriminer la marque et le SAV je répondrais que 90% des problèmes viennent d’une mauvaise installation et d’un manque de compétence de l’installateur.
Messages : Env. 60000

En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 00h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir