Retour
Menu utilisateur
Menu

ITI "basic" ou ITE presque passif ???

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 658 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour tout le monde, 

Alors voilà je suis sur un projet de construction et je n'arrive pas a prendre ma décision, je vous expose un peu la chose.

Maison avec étage carré sans décochement avancés ... environ 100m2 habitable j'ai un budget entre 130000 et 150000 en autoconstruction, maison en brique sur vide sanitaire en bloc a banché toit 2 pentes. A coté de biarritz dans le sud ouest donc pas de très grand froid

Je n'arrive pas a me décider sur l'isolation 
Soit je part sur une maison rt2012 avec frein vapeur et 15cm de fibre de bois en ite doublage placo, avec des menuiseries "basic" uw1.4, vmc simple flux, toiture fermette comble perdu avec ouate de cellulose soufflé R5, et polyuréthane sur chape flotante au rdc et des rupteur de pont thermique pour le plancher hourdi de l'étage. Je me retrouve avec une petite isolation et plus d'inertie 

Soit je part sur une maison en rt2012 mais en me rapprochant le plus possible des maisons passives sans aller chercher le label qui ne m’intéresse pas avec donc une ITE fibre de bois souple 20cm r5.25 sur ossature bois plus fibre de bois rigide 60mm r1.5 soit un R de 6.75, a l'intérieur pas de doublage, directement du plâtre sur les briques, toujours deux plancher hourdis, celui du bas avec hourdis polystyrène plus isolation des fondations. Des menuiseries performantes uw<0.8, avec charpente tradi isolation en rampant fibre de bois rigide 35mm plus 30cm de fibre de bois souple et frein vapeur, avec une vmc double flux performante

La difference entre les deux est de 15000 à 20000€ de plus pour le "passif", ramené sur le calcul des mensualité du crédit ça fait environ 100 130€ de plus par mois

Je suis un peu perdu il faut que je me décide entre les deux mais je n'arrive pas à trancher, que feriez vous à ma place ? ite avec inertie ou iti sans inertie ?

(petite précision qui a son importance j'ai un salaire de 1200€ donc 100€ en plus par mois pèse dans la balance)

Serte il y aura des économies sur le chauffage mais le crédit coûteras 1200 à 1500€ à l'année

J'attend avec impatience vos réponses et pourquoi pas quelques retours de personnes habitant dans du passif. 
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-10-devis_menuiserie.php
 
Membre utile Env. 300 message Drome
Bonjour!
Courage pour ce projet, en autoconstruction il occupera votre temps pendant un bon moment!

Alors déjà le gros avantage d'être en autoconstruction, vous ne serez pas tenu aux principes constructifs proposés par les artisans ou constructeurs "du coin", libre à vous de faire vos choix en toute liberté.

J'ai été confronté au même type de réflexion ayant eu un projet de construction, annulé au dernier moment et qui s'est transformé en rénovation lourde, je peux donner des idées, mais je ne suis en aucun cas spécialiste de quoi que ce soit!

D'abord pour la différence entre ITI et ITE, je pense que vous avez bien résumé dans votre message:
- En ITI c'est moins cher, mais difficile de supprimer les ponts thermiques (impossible) et on garde très peu d'inertie. En hiver le chauffage marche et on est bien, en été dès que le soleil sort, sans clim ça fait cocotte minute (j'exagère )
- En ITE le confort est meilleur, mais c'est plus cher...

Alors... Pourquoi ne pas imaginer une sorte de compromis entre les deux, par exemple une maison avec isolation extérieure mais en révisant le reste à la baisse:
- PSE au lieu de la laine de bois: il y a un gros gain à faire de ce côté. L'inertie thermique apportée par la laine de bois est négligeable face aux dizaines de tonnes de la maçonnerie qui sont incluses dans l'espace chauffé.
- Isolation des fondations + hourdis polystyrène: vous pouvez peut être garder soit l'un soit l'autre? Une préférence pour isolation des fondations avec un radier.
- Isolation laine de bois en rampants: installer des fermettes + isolant en vrac dans les combles sera une grosse économie
- VMC double flux: ce n'est pas obligatoire non plus, en passant sur une SF hygro le gain sera de 3 à 4000EUR.

Une autre idée serait de partir sur une maison avec ITI en LDV, mais d'améliorer le confort en ajoutant une VMC double flux couplée à un puits canadien hydraulique par exemple (bien calculer le débit d'air et le linéaire de tuyaux dans le sol).

Ensuite le type de fenêtres à utiliser sera donné par l'étude thermique, suivant votre latitude il ne sera peut être pas nécessaire d'utiliser du triple vitrage partout par exemple.



Bonne réflexion Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Merci pour votre réponse 

Pour le PSE au lieu de la laine de bois me fait peur surtout a cause du déphasage, je ne comptait pas sur l'inertie de la fibre de bois c'est surtout pour le déphasage,

Pour les fondations je pense ne pas avoir le choix, tout dépend si les hourdis enveloppe bien les poutrelles avec une épaisseur suffisante, et je suis en vide sanitaire car terrain très humide

La toiture peut être une bonne idée le seul problème qui pourrais y avoir c'est qu'il faudrait envelopper les pignons, je vais voir ça avec mon fournisseur

La vmc sf m’embête un peu, j'ai normalement pour environ 1500€ de tubes bouches boitier de répartition ... Je peux peut etre trouver un bloc moins chère (3000€) je peux en trouver pour 1500€ je pense, j'avais pensé au puits canadien mais j'ai peur de la condensation qui peut se former dans le tube et stagner 

Je pensais mettre du triple vitrage au nord (3 fenêtres ) et du double vitrage au sud

Mais je retient la solution en ouate de cellulose soufflé pour les combles, je vais me renseigner un peu plus

Merci en tout cas
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< je ne comptait pas sur l'inertie de la fibre de bois c'est surtout pour le déphasage, >

Discussion sans fin sur les laines de bois et le déphasage ;des études montrant que l'influence
du type de l'isolant sur le confort d'été est minime de l'ordre du degré.
(ça me rappelle il y a quelques années des posts qui duraient des mois sur
les isolants minces)
Comme dit dans la réponse précédente une ITE à pas mal d'avantages.
Maintenant si vous faites les travaux vous mêmes je reste persuadé qu'une ITI est
beaucoup plus facile mettre en oeuvre ( on travaille à l'abri, on peut arrêter et
reprendre l'ITI sans problème, facilité pour l'électricité.....) .

<tout dépend si les hourdis enveloppe bien les poutrelles avec .... >
il faut prendre des hourdis à languettes et pour les dalles prévoir
des rupteurs de ponts thermiques.

Comme déja dit n'oubliez pas qu'une étude thermique est nécessaire

Après tout dépend aussi du temps disponible, de son savoir et de ses connaissances
en la matière.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 300 message Drome
bogzi a écrit:

Pour le PSE au lieu de la laine de bois me fait peur surtout a cause du déphasage, je ne comptait pas sur l'inertie de la fibre de bois c'est surtout pour le déphasage,

La vmc sf m’embête un peu, j'ai normalement pour environ 1500€ de tubes bouches boitier de répartition ... Je peux peut etre trouver un bloc moins chère (3000€) je peux en trouver pour 1500€ je pense, j'avais pensé au puits canadien mais j'ai peur de la condensation qui peut se former dans le tube et stagner 

Je pensais mettre du triple vitrage au nord (3 fenêtres ) et du double vitrage au sud


Il faut bien retenir que à peu de choses près, inertie thermique = déphasage. Pour moi la laine de bois en ITE est à réserver aux bâtiments à ossature bois.

Pour une auto construction avec une VMC DF, je conseille à chacun de faire comme moi : gaines TPC diamètre 75 ou 90 comme gaines de ventilation, caissons filtres et répartiteurs faits maison, par contre mettre le paquet sur un groupe VMC performant.

Attention c’est un puits canadien hydraulique que j’évoquais, avec échangeur air-eau donc pas de problèmes d’eau qui stagne si jamais la pose n’est pas faite dans les règles de l’art, et surtout pas besoin d’un regard et d’un siphon au point bas bas du tube.

Et effectivement une étude thermique est nécessaire, ses conclusions diront si du triple vitrage où que ce soit est vraiment nécessaire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Merci,
Aucun risque de surchauffe en pse + brique ?
Disons que je suis en bord de départementale et dans un couloir aérien la fibre de bois avais aussi l'avantage de l'acoustique
Quel épaisseur de pse, 30cm ?
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Drome
20cm,ça fait déjà un R=6, et on peut y intégrer les volets roulants pour éviter leur pont thermique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Avec ton budget annoncé tu dois pouvoir faire un truc sympa en autocons , une ite me parait être un bon choix ds ce cas

une df aussi sans tomber ds le truc a one-million-dollards comme tu le dis toi meme et je suis aussi de cet avis

quitte a faire venir une pelle, profites pour faire ton puit canadien (sous ton vs pttre meme)

de bonnes menuiseries sans tomber ds l'exces non plus , tu ne rentabiliseras jamais une fenêtre qui coute 4X l'autre , il vaut mieux viser a faire un truc homogène que forcer sur un point et laisser le reste de coté

prévois un conduit de cheminée et un pc (au moins le tubage 4/500 balles )

a mon sens tu dois pouvoir sans mettre cette rallonge de budget, qui te reviendrait assez cher mensuellement vu ton revenu et en autocons ou l'on tire bcp sur l'humain tu pourras avec ces 100/130 soigner un peu plus ce coté la

vivre ric&rac qques mois n'est pas un pb, mais toute une vie c'est pas raisonnable

courage a toi , c'est long mais très intéressant tant en économie financière qu'en développement perso

as-tu etudié la mob ?Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Regardes les vmc
1er prix mais 70%
https://www.castorama.fr/kit-vmc-double-flux-noveo70s/332557[...]rd?rrec=true#icamp=recs

MIEUX

88%

https://www.castorama.fr/kit-vmc-double-flux-iseo/3325579109259_CAFR.prd

APRES POUR ALLER CHERCHER QQUES % de mieux il faut investir sévère, chacun ses choix sachant qu'au mieux tu aura 96/97%

Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
Avec 20cm de PSE, le déphasage est sans intérêt vu la très faible amplitude de l'onde de chaleur. Par contre bien penser aux protection extérieurs des ouvertures. Bref, une piste de recherche "bioclimatisme"

Pour fournitures, on peut faire des affaires intéressantes dans l'occasion (lot de fenêtres, poêle à bois, électroménager, outillage etc). A la fin ça chiffre.

Idem en se fournissant en europe (VMC, isolant etc).

idem en se fournissant chez des grossistes, en scierie etc.

perso je trouve dommage de faire du standard quand on fait soi même, pour soi et pour durer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 300 message Drome
ALAIN47300 a écrit:
88%

https://www.castorama.fr/kit-vmc-double-flux-iseo/3325579109259_CAFR.prd

Un rendement de 88% à ce prix, c'est l'arlésienne
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
GaelZorro a écrit:
ALAIN47300 a écrit:
88%

https://www.castorama.fr/kit-vmc-double-flux-iseo/3325579109259_CAFR.prd

Un rendement de 88% à ce prix, c'est l'arlésienne


je ne connais pas le produit ni sa qualité , je répète juste ce qui est écrit sur les sites vendeurs , mais je crois qu'il existe des sites pour vérifier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Drome
Je ne conteste rien, effectivement j'ai vu aussi la même VMC DF sous la marque PANOL qui annoncent aussi 88% vérifiés par le CETIAT pour leur échangeur à courants croisés. Ca ne correspond pas du tout à mon besoin, dans le cas contraire j'aurais testé avec plaisir!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
GaelZorro a écrit:Je ne conteste rien, effectivement j'ai vu aussi la même VMC DF sous la marque PANOL qui annoncent aussi 88% vérifiés par le CETIAT pour leur échangeur à courants croisés. Ca ne correspond pas du tout à mon besoin, dans le cas contraire j'aurais testé avec plaisir!


c'est clair , moi aussi j'aurais vite choisi entre une vmc a 97/98% A 5/10K et celle ci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
On regarde pas une VMC DF en gsb, un minimum de sérieux Tongue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
versus42 a écrit:On regarde pas une VMC DF en gsb, un minimum de sérieux Tongue


pourquoi donc ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
Utilisez ce genre de comparatif, sinon c'est comme pour la pollution automobile, c'est biaisé voir malhonnete.

https://www.fiabitat.com/efficacite-des-principaux-caissons-[...]-maisons-individuelles/
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 300 message Drome
Ce modèle n'y apparait pas, et pour la simple et bonne raison (je pense) qu'elle n'est tout simplement pas performante, et pour ce prix je ne vois pas comment il serait possible qu'elle le soit.

Certes ce n'est pas une Rolls, mais ce type de VMC a certainement une raison d'être, pour des endroits où "une VMC DF quelle qu'elle soit" est peut être mieux que "pas de VMC du tout", et sans devoir y mettre des milliers et des milliers d'euros. Pour la "salubrité" de l'installation, je ne peux pas me prononcer

Et ceci sans parler de rendement ni d'étanchéité ni de nuisances sonores, etc.

Ensuite c'est certain qu'une installation VMC double flux bien faite dans les règles de l'art, c'est une véritable usine à gaz et ça coûte cher...

...Mais c'est confortable!
Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Merci pour tous les messages, j'avais rdv aujourd'hui avec un commercial mydatec, je lui avais demandé un devis pour une vmc thermodynamique, en gros 10000EUR la vmc df thermo (avec toutes les gaines, bouches ...) la vmc thermo avec ballon thermo 200L 11860EUR et un poêle a granuler offert (sans fumisterie) En gros la vmc + chauffage + ecs 12 000EUR chère mais ça a l'air de bonne qualité mais ça reste chère ... Des avis sur ce matos ? Peut être des retours ?

Est ce que quelqu'un peut me confirmer ce que j'ai pu trouver sur internet, est ce qu'une brique creuse à un déphasage de 5h ? Si oui Est ce qu'en mettant 24cm de pse en ite dont le déphasage est de 7h, ont obtient bien 11h ?

Le truc qui me fait peur avec une ite en pse c'est le bruit, est ce qu'avec 24cm et une fenêtre phonique renforcé ça réduit bien le bruit ? (la fenêtre de la chambre donne sur une départementale très passante)
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
Déphasage:
Encore une fois, imaginez votre onde de chaleur qui traverse le mur. Elle subit deux phénomène:
- un déphasage, qu'on peut imaginer comme un ralentissement.
- un atténuation (si dehors la température monte de 10°C en journée, une fois traversé l'isolant l'augmentation n'est plus que de 2 ou 3°C par exemple). Ce phénomène ne dépend QUE de la résistance thermique de l'isolant. Avec 20cm de PSE (puisque c'est votre exemple), certes le pic est arrivé plus tôt qu'avec 20cm de fibre de bois... mais comme ce pic ne fait que quelques °C, il n'est pas ressenti. Qu'il arrive maintenant ou dans 12 heure, ça change rien.

Conclusion: grosse isolation => on se fiche du déphasage. Ce qui fera la qualité de vie c'est la conception bioclimatique. Il y a quelques livres cultes sur le sujet.


Le bruit:
Le bruit passera par les grilles de ventilation des fenêtres s'il y en a (grilles acoustiques ou non...). Et par les défauts étanchéité à l'air. => traiter la maison pour qu'elle soit bien étanche c'est aussi améliorer le confort acoustique.


La vmc:
pour ce qui est de votre devis, c'est comme si vous disiez: "j'ai vu le concessionnaire, il me propose la voiture et le vélo offert à 20kE. Ca a l'air de la bonne qualité. Qu'en pensez vous?"



Sans vouloir être désagréable, je pense que vous vous posez les bonnes questions (lien entre les choses qui font la qualité d'un bâtiment) mais vous être encore trop perdu, donc les questions sont floues.
Un conseil: épluchez les docs d'internet, ce forum, lisez quelques livres. Petit à petit cela va s'éclairer et vous aurez des questions pointues à poser et les connaissances pour les exploiter, des armes pour ne pas se faire pigeonner par les vendeurs en tous genre.

Je suis bien placé pour le savoir, je suis passé par là. Il m'a fallu 6 mois de recherches... et à la fin tout s'éclaire, on a les outils pour trancher les choix.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Merci beaucoup pour cette réponse, j'ai beaucoup lu entre les sites spécialisés les forums les livres et même les videos sur l'isolation l'inertie le bioclimatisme ...
J'ai acheté des livres sur la maison passive notamment un ouvrage terre vivante sur la maison passive, j'en ai acheté un aussi sur l'isolation phonique et thermique du même Editeur et j'ai pu lire, celui de l'isolation thermique et celui sur le bioclimatisme que j'ai pu trouver en bibliothèque.

J'ai aussi eu plusieurs rendez vous avec une personne de l'ADEME mais malgré tout ça il me reste des interrogations.

Pour le déphasage j'ai maintenant bien compris merci,

Pour le bioclimatisme j'essai de faire au maximum mais j'ai beaucoup de contraintes car terrain très petit (environ 200m2) et je doit être selon le plu à 10 du centre de la route d'un côté et à 10m de l'autre, je me retrouve donc avec un carré "constructible", je suis en limite de propriété sur deux côtés donc deux façades sans fenêtre, il me reste une façade exposé sud/sud Est et l'autre nord/nord-ouest c'est pas le meilleur pour le bioclimatisme mais j'ai déjà une façade ensoleillée.

Pour le bruit si double flux pas de grille de ventilation, par contre c'est une question que je me pose, comment faire l'étanchéité à l'air en ite ? Sachant que j'aimerais simplement enduire la brique à l'intérieur

Pour la vmc ma question était surtout est ce que mydatec est fiable ?

Merci en tout cas Biggrin
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
bogzi a écrit:[...]

Pour le bruit si double flux pas de grille de ventilation, par contre c'est une question que je me pose, comment faire l'étanchéité à l'air en ite ? Sachant que j'aimerais simplement enduire la brique à l'intérieur

[...]

Bonjour,
Vous avez tout prévu. Une ITE avec un enduit à l'extérieur, un mur en brique et encore un enduit plâtre ( ou autre ) à l'intérieur et vous aurez votre étanchéité à l'air.
Par contre il faut bien surveiller l'étanchéité à l'air au niveau des menuiseries.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
As-tu regardé du coté des MOB isolation paille ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< Pour le bruit si double flux pas de grille de ventilation, par contre c'est une question que je me pose, comment faire l'étanchéité à l'air en ite ? Sachant que j'aimerais simplement enduire la brique à l'intérieur >

+1 avec un enduit intérieur + un enduit extérieur au niveau étanchéité à l'air des murs
vous n'aurez pas de problèmes . Il faudra soigner les ouvrants.
Pensez que pour l'électricité vous aurez sans doute des saignées à faire dans la brique.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, pour l'étanchéité des ouvrants, ce sera posé avec grand soin pas de problème de ce coté là, j'ai jeté un oeil aux MOB paille, c'est un bon concept mais je préfère une maçonnerie déjà pour l'inertie et puis j'ai pour projet de faire une maison de "feignant" BiggrinBiggrin et facile d'entretient, j'aimerais donc avoir une table suspendu fixé en gros avec "d'immenses équerres" au mur, avec des meubles suspendus et aussi un escalier suspendu une maison suspendu quoi Tongue
Pour l'élec j'avais pensé aux quelques saignées j'essaierais de placer le maximum de prises dans les cloisons

J'ai donc mis de coté la fibre de bois en ITE pour du PSE entre 24 et 30cm ,
Je pense faire un sous sol ou un vide sanitaire profond (2m à 2.50m) est ce que l'isolation enterré en périphérie doit descendre jusqu'aux semelles ou une profondeur de 50 cm suffit ?
Le plancher rdc seras en hourdis polystyrène, faut il isoler aussi les fondations du sous sol ou vide sanitaire ?

Et est ce que quelqu'un connais le site de fenêtre "fenêtre24.com" ?
Je pensais mettre du triple vitrage sur la façade nord et double renforcé au sud, quel est le uw minimum en double vitrage ? uw1.1 ?

Merci à tous
Messages : Env. 50
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< Je pense faire un sous sol ou un vide sanitaire profond (2m à 2.50m) ....>
Dans nos régions au delà de 1,50 m la température est stable de l'ordre de 11 ou 12°
sauf erreur. Maintenant pour 1 m est ce que ça vaut le coup de s'embêter....
et mettre un produit genre Périmate DI-A ou similaire.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 18h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir