Norme emplacement prise électrique / canalisation eau

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 964 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 40 message Cournon D'auvergne (63)
Bonjour à tous,
Je suis en train de faire construire et nous en sommes au lot plomberie.

J’aurai aimé connaître la norme en matière de distance à respecter entre une prise électrique et une canalisation d’eau multicouche.

Je m’explique : lors du passage de l’électricien pour placer les gaines et les prises je lui ai demandé de nous mettre une prise dans le placard de la salle de bain. Puis lors du passage du plombier j’ai décidé de lui faire passer le tuyau d’alimentation en eau chaude dans ce même placard pour pouvoir un jour mettre un chauffe eau facilement et le raccorder à ce tuyau (ma PAC étant à une quinzaine de mètres de la salle de bain) voir photo ci jointe
Donc pour l’instant et jusqu’au jour où je me déciderai à mettre un ballon (qui n’arrivera peut être jamais) le tuyau n’est pas un point d’eau mais fait seulement circuler l’eau.

Il se trouve actuellement à 3/4 cm de la future prise.

Ma question est la suivante : est-ce autorisé ?
Je tiens à préciser que je n’ai pas encore discuté de tout ça ni avec le plombier ni avec l’électricien qui ne se sont pas croisés. Il est clair que l’électricien me dira si cela pose problème et nous remonterons la prise sans problèmes, je n’ai pas de contraintes de ce côté là. Je voulais juste avoir un avis technique et réglementaire si quelqu’un peut m’aider.

Merci beaucoup !

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 40
De : Cournon D'auvergne (63)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 50 message Haute Savoie
Bonjour,

C'est autorisé tant que la prise est à plus de 60cm du bord d'un bac de douche ou baignoire.
Il est possible de mettre une prise à proximité d'une canalisation.
Dans votre cas il aurait été idéal de placer la prise au dessus de l'alimentation d'eau pour éviter les problèmes en case de fuite.
En revanche si vous souhaitez mettre un ballon par la suite il faudra un un disjoncteur dédié à cette prise. En observant la sortie des gaines j'observe qu'il y en a deux donc la prise fait partie d'un réseau avec plusieurs points. ça ne respecte donc pas les normes si cette alimentation est prévu pour un ballon d'eau chaude.
En écartant les "normes" le soucis que vous pouvez avoir c'est qu'un élément du réseau couplé à cette prise fasse tomber le disjoncteur et du coup plus d'eau chaude si vous ne vous en êtes pas aperçus. Autre problème c'est qu'il va être impossible de mettre un contacteur Heures Creuses / Heures Pleines si vous le souhaitez sinon le reste des prises de ce réseau fonctionneront uniquement en Heures Creuses.
Je vous conseille d'en parler avec votre électricien et de bien expliquer l'usage que vous allez faire de cette alimentation électrique.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 40 message Cournon D'auvergne (63)
Merci pour cette réponse, du coup que faudrait il faire pour pouvoir dans le futur mettre un ballon d’eau chaude ? Est ce qu’un disjoncteur peut se rajouter par la suite ? Ou faut il d’ores et déjà changer de stratégie pour prévoir le futur ? Quoi qu’il en soit j’en parlerai à l’électricien dès que possible
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 40
De : Cournon D'auvergne (63)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Aucun risque à placer la prise chauffe eau à proximité des canalisations.

Me semble que le chauffe eau n'est pas considéré comme un évier ou douche.

Par contre, pour que cette prise respecte la NFC15-100 il faut qu'elle soit protégée par un disjoncteur unique 20A dédié au chauffe eau et câblée avec du 2.5mm², pas repiquée sur le circuit des chambres ou autre.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 13h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir