Nombre de prises et norme....

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 324 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour a  tous

L annee derniere nous avons refais notre cuisine dans notre nouvel appartement. Dans cette optique nous avons pris un électricien qui nous a rajouté des prises dans la cuisine. Nous n avions pas choisi le moins cher.

Dernièrement, je voulais rajouter moi meme une ou deux prises dans la salle de bains. Je me suis donc interessé aux nombres de prises par disjoncteur. Et j ai compté sur un disjoncteur de 20 avec du cable 2.5 pas moins de 15 prises dans l appartement dont 11 pour la seule cuisine.

Il me semble que la norme est de 12.  Du coup je n ose pas rajouter mes deux lignes. J ai rappelé l electricien qui me dit que ca ne pose pas de soucis particulier tant que pas trop de grosses choses sont branchées dessus. Que cela n amene pas de problème de sécurité. Ce que j ai pu lire sur le net. Reste que cela n est pas aux normes...

Je suis un peu désabusé. Je lis partout que la norme c est 12. On fait venir un pro  et il ne nous fait pas les choses dans les normes il me semble. N aurait il pas du attirer mon attention sur ce fait?

J aimerais avoir l avis de personnes  neutres pour voir si on est en phase ;) Que dois je penser de tout cela? 
Le serieux du pro?
Les 15 prises actuelles pourraient elles m apporter des ennuis en cas de dégats quelquonques de la part des assurances ou de revente d appartement ?
Selon vos reponses, que penser de l ajout de deux autres prises?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Pour l'électricité il fait se référer à la NF15-100 dont les dernières modification ont eu lieu en 2016.
C'est bien 12 prises sur un disjoncteur de 20A avec du câble 2,5
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
vous avez, certes 15 pc sur un circuit mais elles ne fonctionnent pas toutes en même temps et vous n'avez pas atteint la puissance max du circuit qui ferait déclencher le disjoncteur
vous n'aurez pas de soucis avec les assurances ,ni en cas de revente.

cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Rhone
Tout d abord, merci de vos réponses a vous deux. Maintenant vos reponses resument bien la situation. L un me dit la norme c est 12. L autre,  on peut faire plus tant qu il n y a pas de gros appareils consommateurs dessus, cela ne pose pas de soucis cas de degats ou de revente et passage d expert.

Donc a quoi  sert la norme? ? Je suis perplexe la. ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La norme c'est une côte mal taillée faites pour s'appliquer au plus grand nombre de cas.
12 prises c'est pour éviter des circuits surchargés dans des usages usuels.
Dans la version précédente de la norme on pouvait mettre 8 prises doubles soit 16 prises sur un circuit en 2,5².
La dernière version de la norme limite même à 6 le nombre de prise pour le circuit cuisine car on y branche des appareils assez consommateurs.

Mais il est évident que votre circuit ne pourrait pas accepter plus de 3 bouilloires de 1500W branchés simultanément alors qu'il accepterait des centaines de chargeurs de téléphone sans aucun problème.

Donc pas de réel problème de sécurité, s'il y a bien un disjoncteur 20A maxi en amont.
C'est plus un problème de confort.
D'ailleurs se point ne serait pas mentionné dans un diagnostic sécurité en cas de revente ou de location.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Rhone
Ok. Merci. Je crois que je vais pas limiter a 12 et qi il faut vraiment se mettre un jour au norme, j en enleverais quelques unes.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

La norme électrique n'est pas rétro-active, personne ne t'obligera jamais à tirer un nouveau circuit pour tes 3 prises.

Et vu qu'elle sont reliées à la terre et protégées par un différentiel 30mA le diagnostic de revente sera nickel.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Rhone
Merci ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis avant-hier à 15h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir