Bonjour à tous ,

J’ai une interrogation son mon future branchement électrique .

Je vous explique déjà comment est raccordé l’existant .

- sur le tableau principal j’ai un 10mm2 qui aliment un tableau divisionnaire au sous sol sur une longueur de 7 ou 8 mètres
Depuis ce 2ème tableau je souhaiterais alimenter un 3 eme tableau divisionnaire dans l’abris de jardin qui se situe à 16 mètre de celui ci dans le but de brancher un spa .

D’après vous quelle section de câble utiliser ?
6mm2 protégé par un disjoncteur de 32 ampères ?
10mm2 protégé par un disjoncteur de 40 ampères ?
10mm2 protégé par un disjoncteur de 32 ampères ?

Pour le branchement du spa il est préconisé une section de câbles de 6mm2 protégé par un 32 ampère et un différentiel 30ma

Merci pour votre aide précieuse
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les 3 options sont possibles.
Personnellement je partirais sur la 2ème plus évolutive et pas beaucoup plus chère.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Merci beaucoup carminas, j'ai en ma possession un 32 ampère neuf je pourrais alors utiliser celui ci ?
Et si à l'avenir j'ai besoin de plus je mettrais un 40ampere à la place .

Je pensais qu'avec un 6mm2 avec la chute de tension je serais un peu juste pour alimenter un spa qui possède 2 pompe de 3cv et un réchauffeur de 3000 si je me trompe pas .
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est sûr que le 6² est un peu proche de la limite, mais il conviendrait.
Un 10² ne sera que mieux et vous coutera moins de 30EUR en plus.
Si vous avez déjà le 32A, mettez le.
Il sera toujours temps d'acheter un 40A ultérieurement si à l'usage c'était trop juste
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Ok ben je vais suivre ton conseil , qui d'ailleurs on toujours été excellent . C'est pas La première fois que tu m'apporte ton aide et sincèrement je te remercie énormément ?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 19 janvier 2025 à 22h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir