Retour
Menu utilisateur
Menu

Section câble 3 eme tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 189 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 80 message Haute Savoie
Bonjour à tous ,

J’ai une interrogation son mon future branchement électrique .

Je vous explique déjà comment est raccordé l’existant .

- sur le tableau principal j’ai un 10mm2 qui aliment un tableau divisionnaire au sous sol sur une longueur de 7 ou 8 mètres
Depuis ce 2ème tableau je souhaiterais alimenter un 3 eme tableau divisionnaire dans l’abris de jardin qui se situe à 16 mètre de celui ci dans le but de brancher un spa .

D’après vous quelle section de câble utiliser ?
6mm2 protégé par un disjoncteur de 32 ampères ?
10mm2 protégé par un disjoncteur de 40 ampères ?
10mm2 protégé par un disjoncteur de 32 ampères ?

Pour le branchement du spa il est préconisé une section de câbles de 6mm2 protégé par un 32 ampère et un différentiel 30ma

Merci pour votre aide précieuse
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les 3 options sont possibles.
Personnellement je partirais sur la 2ème plus évolutive et pas beaucoup plus chère.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Merci beaucoup carminas, j'ai en ma possession un 32 ampère neuf je pourrais alors utiliser celui ci ?
Et si à l'avenir j'ai besoin de plus je mettrais un 40ampere à la place .

Je pensais qu'avec un 6mm2 avec la chute de tension je serais un peu juste pour alimenter un spa qui possède 2 pompe de 3cv et un réchauffeur de 3000 si je me trompe pas .
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est sûr que le 6² est un peu proche de la limite, mais il conviendrait.
Un 10² ne sera que mieux et vous coutera moins de 30EUR en plus.
Si vous avez déjà le 32A, mettez le.
Il sera toujours temps d'acheter un 40A ultérieurement si à l'usage c'était trop juste
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Ok ben je vais suivre ton conseil , qui d'ailleurs on toujours été excellent . C'est pas La première fois que tu m'apporte ton aide et sincèrement je te remercie énormément ?
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 16h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir