Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire NFC 15-100 A5

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 308 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Meuse
Bonjour,

Je dois réaliser le tableau divisionnaire à l'étage et j'aurais besoin d'avis s'il vous plaît.
J'hésite à acheter un tableau à 2 rangées car le tableau ne servira qu'à alimenter les lampes et les prises.
-Est-on obligé d'avoir 2 circuits d'éclairage sachant que j'aurais 7 lampes et qu'un seul disjonteur suffirait ?
-Est-ce que pour respecter la norme, on est obligé de respecter les 20% de réserve minimale?
-Doit-on mettre un disjoncteur sectionneur sachant que l'ID coupera tout l'étage ? Si oui faut-il le mettre sur une rangée pour lui tout seul.
-Enfin, dernière question, je compte me repiquer (en 2,5mm2) sur l'entrée de l'ID pour alimenter un autre tableau là aussi pour alimenter un autre tableau dans le grenier. Est-ce la bonne manière de faire?

Un grand Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 20
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

slimounet a écrit:
-Est-on obligé d'avoir 2 circuits d'éclairage sachant que j'aurais 7 lampes et qu'un seul disjonteur suffirait ?

Il faut 2 circuits d'éclairage mini pour tout le logement, pas par tableau

slimounet a écrit:
-Est-ce que pour respecter la norme, on est obligé de respecter les 20% de réserve minimale?

Oui

slimounet a écrit:
-Doit-on mettre un disjoncteur sectionneur sachant que l'ID coupera tout l'étage ? Si oui faut-il le mettre sur une rangée pour lui tout seul.

Non s'il y a un seul ID, il servira de coupure d'urgence.
De plus une coupure d'urgence pour le tableau n'est pas obligatoire s'il est à l'intérieur du même logement

slimounet a écrit:
-Enfin, dernière question, je compte me repiquer (en 2,5mm2) sur l'entrée de l'ID pour alimenter un autre tableau là aussi pour alimenter un autre tableau dans le grenier. Est-ce la bonne manière de faire?

C'est une solution, mais pas forcément adapté si vous arrivez du tableau principal avec une grosse section.
Ce serait mieux de transiter par des borniers
Ou alors augmenter la section jusqu'au disjoncteur 20A au départ

Du 2,5² me semble faible pour alimenter un tableau, même pour un grenier et en tout cas peu évolutif
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Meuse
Merci Carminas pour votre réponse.

Pour le tableau, je peux donc acheter un tableau à 1 rangée si je respecte la réserve de 20% ?
Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, et si vous etes en rénovation personne ne vous dira rien si vous n'avez pas les 20%
Les 20% sont là pour les ajouts ultérieurs.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 12h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir