Bonjour Smile

Je suis au chauffage electrique, j'ai lu dans la norme C15-100 dans la partie chauffage ---> sectionnement du fil pilote Happy qu'est ce qu'ils veulent dire par la ? Blush
Constructeur ---> MFC
Credit 25 ans 3.7% credit mutuel
Livré le 18/02/2008 avec 1 mois de retard
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=30315
Messages : Env. 300
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Env. 7000 message Rhone
Cela veut dire qu'à la fin de l'installation du chauffage, il faut sectionner le fil pilote !!! W00t W00t

Au moins l'installation devient plus sure, mais bon le chauffage ne marche plus W00t W00t .


Messages : Env. 7000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Laugh le but etant par la suite de raccorder le tout avec un minimum de dominos W00t

plus serieusement je dirais que le sectionnement du fil pilote fait référence à la possibilité d'avoir plusieurs zones distinctes pour parametrer le chauffage (zone 1: salon, zone 2: chambre ....)
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Beauvais (60)
roger a écrit:Cela veut dire qu'à la fin de l'installation du chauffage, il faut sectionner le fil pilote !!! W00t W00t

Au moins l'installation devient plus sure, mais bon le chauffage ne marche plus W00t W00t .




tusors W00t W00t W00t
Constructeur ---> MFC
Credit 25 ans 3.7% credit mutuel
Livré le 18/02/2008 avec 1 mois de retard
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=30315
Messages : Env. 300
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 7000 message Rhone
Laugh Laugh

avant de sortir, j'suis d'accord avec clad63..


waw waw
Messages : Env. 7000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Beauvais (60)
clad63 a écrit:Laugh le but etant par la suite de raccorder le tout avec un minimum de dominos W00t

plus serieusement je dirais que le sectionnement du fil pilote fait référence à la possibilité d'avoir plusieurs zones distinctes pour parametrer le chauffage (zone 1: salon, zone 2: chambre ....)


Donc en resumé, d'apres toi, il faut que je regroupe mes fils pilotes par zones.....mais que veut dire sectionner pour eux ? un autre avis peut etre... Rolleyes
Constructeur ---> MFC
Credit 25 ans 3.7% credit mutuel
Livré le 18/02/2008 avec 1 mois de retard
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=30315
Messages : Env. 300
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
ben sectionner dans le sens créer des sections, des zones
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Landes
Vous avez tous faux.
Citation: Je suis au chauffage electrique, j'ai lu dans la norme C15-100 dans la partie chauffage ---> sectionnement du fil pilote Happy qu'est ce qu'ils veulent dire par la ?

Ils veulent dire qu'il faut aussi prévoir de couper le 230v qui circule dans le fil pilote.
Messages : Env. 2000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Beauvais (60)
Fistonne a écrit:Vous avez tous faux.
Citation: Je suis au chauffage electrique, j'ai lu dans la norme C15-100 dans la partie chauffage ---> sectionnement du fil pilote Happy qu'est ce qu'ils veulent dire par la ?

Ils veulent dire qu'il faut aussi prévoir de couper le 230v qui circule dans le fil pilote.


Pour toi, il faudrait mettre un disjonteur pour couper l'alimentation des fils pilotes ?

Qui dit mieux ??? Wink qui confirme ? Rolleyes
Constructeur ---> MFC
Credit 25 ans 3.7% credit mutuel
Livré le 18/02/2008 avec 1 mois de retard
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=30315
Messages : Env. 300
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Landes
Un dispositif de coupure du fil pilote oui...

Google confirme mes dires.
Messages : Env. 2000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message 66 (66)
Il faut qu'en cas de défaut sur le circuit d'alim du ( ou des ) radiateur, le fil pilote soit aussi coupé.

Cela ce traduit par un dijoncteur + un auxiliaire coupure du fil pilote emboité l'un a coté de l'autre l'autre, quand le disjoncteur se déclanche, l'auxiliaire coupe ( électriquement Laugh ) le fil pilote.
Messages : Env. 500
De : 66 (66)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Landes
...ou par disjonction du gestionnaire d'energie...
Messages : Env. 2000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Beauvais (60)
Ok merci pour vos conseils Smile Rolleyes
Constructeur ---> MFC
Credit 25 ans 3.7% credit mutuel
Livré le 18/02/2008 avec 1 mois de retard
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=30315
Messages : Env. 300
De : Beauvais (60)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 18h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir