Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin avis sur une pose de tuile..

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 982 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Finistere
Bonjour ,
Nous sommes actuellement en construction et aimerions savoir si vous voyez une malfacon au niveau du faitage, il n’est pas au même niveau, et sur les photos, on vois bien le décalage, et sur la dernière rangée de tuiles, il ont calé des bout de bois pour maintenir certaine tuiles...
je suis dans le doute, sans parler de la découpe sur la descente de tuiles franchement ...
voici quelques photos.
merci d’avance pour vos avis.


https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/7/1529863598-dd[...]-8988-91b161f1ba98.jpeg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/7/1529863598-c6[...]-af13-61c988c3cb55.jpeg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/7/1529863602-e6[...]f-927d-f0a2e47e2d5a.png
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...

Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_couverture.php
 
Env. 100 message Le Teich (33)
Bonsoir,

Pas specialiste, mais pour la différence de niveaux des faîtages je ne suis pas convaincu que ce soit une histoire de liteaux, je me trompe peut être mais sur la photo 1 le pignon de droite a 14 rangée de parpaing contre 13 pour celui de gauche ce qui expliquerait la différence de hauteur, donc pour une éventuelle malfaçon il va faloir ce référer au PC pour vérifier les élévations des faîtages.

Pour les coupes de la noue, je ne m'avancerais pas sur le fait que ce soit une malfaçons (a priori le problème et surtout esthétiques) mais je suis d'accord c'est franchement degu...asse.
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
mariode33 a écrit:
Pour les coupes de la noue, je ne m'avancerais pas sur le fait que ce soit une malfaçons (a priori le problème et surtout esthétiques) mais je suis d'accord c'est franchement degu...asse.


Bonjour ,
Cela s'appelle bien une malfaçon ! la coupe des tuiles est abominable,celui que a fait ça n'est pas un couvreur digne de ce nom .
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Finistere
Bonjour, le faite que le faîtage ne soit pas au même niveau que l’autre, ca peut poser un problème ?? sur mes plans c’est une sommiere du constructeur babeau seguin. et le faitage est plus bas sur photo sur leur site. par contre la tuiles qui est au niveau du faitage, n’est pas rentré dans la charpente si je ne me trompe pas.. donc problème d’étanchéité ?? j’ai un doute. merci pour vos avis.
Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Bordeaux (33)
Bonjour,

Concernant la différence de niveau au faîtage, c'est normal, comme le dit mariode33 la hauteur des pignons est différente. En fait la base de chaque pignon a une largeur différente, la pente de la toiture est identique donc la hauteur des faîtages ne peut pas être au même niveau.
La coupe de la tuile en bas de la noue est effectivement plus que dégueu !!!! exigez qu'elle soit refaite.
Même la coupe le long de la noue n'est pas très propre à mon gout 
Concernant la tuile qui ne rentre pas dans la toiture c'est également normal, l'étanchéité doit être assurée par de la zinguerie à la rencontre des noues (à vérifier).
Messages : Env. 200
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Finistere
Merci pour vos avis! j’ai vu le CDT et j’ai demandé de refaire la descente de toit.
par contre je viens de m’apercevoir que sur la descente ( et ca.. le CDT ne me la pas fait remarqué..) entre le pans gauche et droite il y as un décalage, les tuiles ne se retrouve pas en face a face .. c’est bien un probleme au niveaux des litteaux? qui ont mal été posé ?
sur les photos ont voit un decrochage la descentee sur les 2 pans ne sont pas identique et les tuiles repartent avec un ecart de hauteur.
quelqu’un peut -il confirmer?
merci a tous.
Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Bordeaux (33)
Bonjour,

Je ne comprends pas !!!
Quelle descente ? elles ne sont pas encore posées visiblement 
Et pour le décalage des tuiles une photo avec un repérage serait plus pratique pour comprendre.

Merci
Messages : Env. 200
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Le Teich (33)
Je pense que quand Mickaël parle de descente il parle de la noue, on n'a effectivement l'impression qu'il y a un décalage (les rangs de tuile ne s'alignent pas correctement entre les deux pans, ce n'est pas ce qui choque le plus sur la photo mais ça aurait certainement pu être évité.
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Finistere
Merci mario, je vous joint les photos avec un peu plus de détail une vu de gauche et l'autre vu de droite du retour en L.
pourquoi d'un coté les tuiles sont alignés.. et de l'autre j'ai d'énorme décalage?
c'est un problème de liteaux?
la charpente devrait logiquement avoir la même pente.

https://image.noelshack.com/fichiers/2018/26/3/1530120950-img-1395.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/26/3/1530120959-img-1372.jpg
Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Finistere
Une réponse à m'apporter ?
Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Bordeaux (33)
Bonjour,

A mon avis ça n'a rien à voir avec la pente (dans ce cas) elles semblent identiques.
Les tuiles devraient effectivement être dans le même alignement d'un côté à l'autre du versant. Pour vérifier s'il s'agit bien d'un décalage de liteau (ce qui semble évident puisque les tuiles ne s'alignent pas) il faudrait vérifier l'alignement des liteaux à la rencontre faîtage / noue.
Messages : Env. 200
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Finistere
Je viens de voir mon CDT avec les couvreurs qui était aussi là. ils soutiennent tous que le travail est fait comme il faut, sauf descentes de tuiles qu'ils reconnaissent et vont refaire, par contre, mon CDT refuse de refaire car la pente de toit n'est pas la même, que les liteaux sont a bonne mesure qu'on ne peut rien changer, que c'est un coup de chance que d'un côté ca tombe dans l'alignement contrairement à l'autre pan pensez vous que je dois faire appel à un expert?
Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Bordeaux (33)
Bonjour,

Avez-vous un plan de la toiture avec les pentes ?
Il me semble quelles sont toutes identiques (mais difficile à juger depuis une photo).
Vous pouvez déjà demander à vérifier le pureau (écartement des liteaux) sur chaque versant.
Si il n'y a pas de différence c'est que la pose est correcte et que ce décalage est effectivement dû à la pente.
Je ne pense pas qu'il soit utile de faire appel à un expert pour le moment.
Messages : Env. 200
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Finistere
Comment je peux faire pour mesurer moi même le pureaux? je compte monter sur la toiture demain et vérifier avec un niveau si les tuiles sont droite et je n'ai pas accès de l'intérieur faute de clé..
sur les plans, la pente est a 35 avec 0,60 entraxe. rien d'indiquer d'autre dans le contrat.
Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Bordeaux (33)
Soulevez 2 ou 3 tuiles pour accéder aux liteaux. Le pureau se mesure de "face à face" donc de dessous à dessous ou dessus à dessus. Faite la même chose sur chaque versant, si la dimension et identique et que vous dites que c'est la même pente, je ne comprends pas comment ce décalage est possible !!!!
Si vous avez la référence de la tuile, vous pouvez également vérifier si le pureau correspond aux recommandations du fabricant.
Messages : Env. 200
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Le Teich (33)
Ton cdt essaye de t'enfumer, si c'est pas la meme pente et qu'il'y a décalage, il y a décalage des deux côté.
D'ailleurs pourquoi ce ne seras pas la même pente, c'etais prévu? Y a quoi de noté sur le PC.

Sinon, j'ai une hypothèse, mais il faudrais que tu vérifie car sur les photos c'est pas evident:

on va considèrer que l'on a un toit deux pans qui pénètre dans un pan de toiture (le plus haut), sur ce dernier le nombre de rang de tuile a gauche et a droite de la pénétration devrait être le meme, là j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, sur ce fameux pan je compte 15 rangs de tuile côté pignon et 16 de l'autre côté, c'est peut être l'explication
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Aude
STINGER33 a écrit:Soulevez 2 ou 3 tuiles pour accéder aux liteaux. Le pureau se mesure de "face à face" donc de dessous à dessous ou dessus à dessus. Faite la même chose sur chaque versant, si la dimension et identique et que vous dites que c'est la même pente, je ne comprends pas comment ce décalage est possible !!!!
Si vous avez la référence de la tuile, vous pouvez également vérifier si le pureau correspond aux recommandations du fabricant.

Pour la pente,c'est logique que c'est la méme pente;enfin bref.Ensuite aucun intéret de lui faire démonter les tuiles pour mesurer l'écartement des liteaux et en plus si les coupes des tuiles de la noue sont collés,il fait comment pour tout remettre en place.Il vaut juste mesuré entre le bas d'une tuile et le bas de la tuile du dessus et tu fais pareil de l'autre coté,tout simplement.Et si les tuiles sont décalé,c'est tout simplement que le couvreur a calculé le pureau pour éviter qu'il y est des coupes au niveau du faitage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Aude
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Le Teich (33)
Slt Trinita,

Puisque c'est si logique et si simple tu va pouvoir nous faire part de tes connaissances et nous expliquer comment le couvreur a pu calculer pour que ça tombe bien d'un côté et mal de l'autre sur un ouvrage a priori totalement symétrique.

Je le répète, j'ai l'impression que le couvreur c'est narrer sur le grand pan dans lequel pénètre le deux pans, il n'y a pas le meme nombre de rang de tuile a gauche et a droite de la pénétration, et ça ce n'est pas logique.
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Finistere
Bonsoir, je reviens vers vous, je suis monter sur la toiture, et j’ai pris le mètre, le niveau.. et appareil photo..
donc les tuiles ne sont pas de niveau ( pas toutes ) j’ai retirer quelques tuiles, elle ne sont pas coller, les linteaux je me retrouve a 34 sur certain jusqu’a 30,5..
je vous laisse des photos pour constater.


https://zupimages.net/up/18/27/5k7y.jpeg
https://zupimages.net/up/18/27/hcdr.jpeg
https://zupimages.net/up/18/27/5eod.jpeg
https://zupimages.net/up/18/27/o8xi.jpeg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/6/1530995601-b2[...]1-a787-f109ceed7777.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/6/1530995831-e1[...]-aabf-1a54ccdb05e6.jpeg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/6/1530995832-78[...]-9c75-080095308946.jpeg
Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Bonjour,
Et le plan qu'on a toujours pas vu ?
Pente des 2 toitures ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Finistere
J'ai aucun plan avec les 2 toitures, dans mon contrat j'ai seulement une vue de la toiture en 2D et une pente a 35 qui apparaît sur le pc, rien autre. je vois le chef de mon conducteur de travaux demain, je vous redis tout ça.
les photos ne suffisent pas? je peux montrer ça au chef demain?
Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Le Teich (33)
Slt Mickael

Normalement les différentes vues du pc suffisent pour nous donner les indications primordiale, a savoir la hauteur prévue de tes faîtages (les élévations sont indiquées) les éventuelles différence de pente (quand il y a des différence c'est indiqué, a l'inverse si l'on ne vois qu'une seule fois 35% et que rien d'autre n'est stipulé c'est que tous les pans de toiture serons a 35%)

Comme demandé précédemment n’hésite pas a nous poster les vues de ton pc, on pourra peut être y voir quelque chose qui t'aurais échappé, ça mettra peut être en évidence une particularité qui expliquerait ce décalage  de tes rang de tuile.

A tu eu le temps de contrôler le nombre de rang de tuile de part et d'autre de la pénétration sur le grand pan? 
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Le Teich (33)
Dsl je viens de relire a l'instant ton dernier poste, toi tu nous parle du contrat, nous on te parle du permis de construire (pc), que tu a du signé et dont en théorie tu a une copie.
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Le Teich (33)
Mea culpa, c'est en voulant bidouiller sur paint pour te montrer ce que je croyais avoir vu (nombre de rang de tuile différent) que je me suis rendu compte de mon erreur. 
Messages : Env. 100
De : Le Teich (33)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Bordeaux (33)
Bonjour,

Il faudrait nous donner la référence de la tuile pour vérifier si c'est bien une tuile à pureaux variable.
Puisqu'il semble que toutes les pentes sont à 35° (est non pas 35% ici) il n'y a aucune raison pour que les tuiles ne s'alignent pas, surtout que l'autre coté est aligné.
Et pour répondre à la bêtise de "Trinita" si ils ont fait ca pour éviter la coupe au faitage, il y aurait le même cas de l'autre coté puisque c'est le même versant.
Messages : Env. 200
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Aude
STINGER33 a écrit:Bonjour,

Il faudrait nous donner la référence de la tuile pour vérifier si c'est bien une tuile à pureaux variable.
Puisqu'il semble que toutes les pentes sont à 35° (est non pas 35% ici) il n'y a aucune raison pour que les tuiles ne s'alignent pas, surtout que l'autre coté est aligné.
Et pour répondre à la bêtise de "Trinita" si ils ont fait ca pour éviter la coupe au faitage, il y aurait le même cas de l'autre coté puisque c'est le même versant.

J'ai une question a te poser.Est ce que tu es du métier ou couvreur?Moi je suis maçon et couvreur,depuis une bonne vingtaine d'années,si pour toi et pour d'autre personnes je racontes que des bétises et que surtout j'ai autre choses a faire que de perdre mon temps ici,de toute façon je fais ralentir mes commentaire ou mes commentaires seront court.Quand je lis tes commentaires tu es vraiment un amateur et que tu ne comprends vraiment rien en couverture.Les degrés c'est pour les angles,le pourcentage c'est pour les pentes.Ensuite tu parles de pureau variable,toute les tuiles a un pureau variable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Aude
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 200 message Bordeaux (33)
Écoute je ne suis ni couvreur ni mâcon, je suis dessinateur projeteur en ossature bois, charpente et couverture. Des toitures à 2 pentes, à 20 pentes ou courbe j'en ai déjà tracé des milliers en 15 ans.
Je te garantis qu'ici c'est 35° et pas 35%, chez nous c'est 33% soit environ 18.3° et c'est plus plat que ça....
J'ai vu des dizaines de plans soit en ° soit en %, cela dépend des archi ou des régions.
Et non toutes les tuiles ne sont pas à pureau variable, certaines ont seulement 5mm !!!!
Ici ont parlé de 3.5cm c'est énorme.
Sur ce l'amateur te souhaite une bonne soirée.
Messages : Env. 200
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Valmont (76)
Pour le decalage du faitage, rien de plus normal, on ne peux prévoir de tuile faitière dans le haut d'une noue, donc l'architecte à bien solutionné ce détail.
La tuile faitière en haut de la noue dois suivre le tranchis de noue, pour l'étanchéité ils on du poser une bande de plomb couvrant 15 cm sous la faitière et remontant de 15 cm sous les 2 tuiles de l'autre versant.
Si il y à un rang de plus, c'est parce-que le toit dois déborder certainement un gains esthétique et nécessaire pour la pluie, selon moi cette façade est orienté SUD non?
La coupe de la noue laisse à désirer, pour réussir ce genre de découpe, il faut arrêter le disque à 1 cm du trait de coupe et terminer en rabotant avec le disque en bougeant de gauche a droite jusqu'au trait de coupe en utilisant un disque à matériaux.
Ensuite, s'ils ont bien cloué 1 rang sur 2 et posé le closoir du faîtage je ne vois pas de défaut, par contre je ne vois pas de chatières de ventilation, à moins que l'égout et le faîtage ne joue ce rôle.
Vérifiez ces détails sur vos plans.
Messages : Env. 40
De : Valmont (76)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Valmont (76)
STINGER33 a écrit:Écoute je ne suis ni couvreur ni mâcon, je suis dessinateur projeteur en ossature bois, charpente et couverture. Des toitures à 2 pentes, à 20 pentes ou courbe j'en ai déjà tracé des milliers en 15 ans.
Je te garantis qu'ici c'est 35° et pas 35%, chez nous c'est 33% soit environ 18.3° et c'est plus plat que ça....
J'ai vu des dizaines de plans soit en ° soit en %, cela dépend des archi ou des régions.
Et non toutes les tuiles ne sont pas à pureau variable, certaines ont seulement 5mm !!!!
Ici ont parlé de 3.5cm c'est énorme.
Sur ce l'amateur te souhaite une bonne soirée.

Laisse ce gros pignoleur parler, un toit, une pente tant que l'ensemble forme un angle, libre a chacun d'utiliser les degrés, et ces tuile sont bien à pureau variable et à récouvrement longitudinal variable aussi, ce sont des tuiles béton HP.
Messages : Env. 40
De : Valmont (76)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 22h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir