Bonjour à tous,

J'ai commencé à brancher mes spots leds de terrasses en parallèles.

Jusqu'au 4ème spot tout fonctionne bien.

En branchant le 5ème et en réarmant le disjoncteur celui  saute directement et je vois un flash. Je réarme mais plus rien ne fonctionne. Je teste en direct de la sortie électrique avec un spot neuf (tout le reste est débranché) et rien ne se passe.

Je décide de regarder derrière le compteur et je vois qu'un boitier tyxia 5610 a brûlé (boitier radio pour piloter de la lumière à priori). 

J'ai vérifié mes branchements, ils sont identiques aux 4 premiers spots (3w, 230v, 50hz : je n'ai pas d'autres indications). Je suis certain de ne pas avoir commis d'erreur.

Je me demande si ce n'est pas la quantité de spots qui est à l'origine du problème.

Si quelqu'un a une idéee, je suis preneur   

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 400
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 400 message Calvados
Personne pour m'aider ? Je peux acheter un nouveau boîtier, mais ne connaissant pas la cause ça ne me servirait pas à grand chose....
Messages : Env. 400
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonsoir 

Le boitier tyxia 5610 est donné pour 200W sous 230 VAC .


Je dirais 2 sources de problème possibles 
- Un cable en court circuit entre le 4eme et le 5 eme spot
- Le courant d'appel à l'allumage des spots

Pour le 1er cas, il faudrait tester le cable 
Pour le 2eme et afin de s'affranchir de la puissance maxi admissible par le boitier tyxia , voici la solution que j'utilise sur mon module Somfy : je pilote un contacteur sur lequel sont raccordés mes éclairages


Ricounou

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message Calvados
Merci beaucoup pour votre retour.

Pour la solution 1, j'ai reverifié les branchements et je n'ai rien vu... un spot défectueux?

Pour la solution, je n'ai pas de box domotique...

Comment je peux verifier si il y a un court circuit ? Cela me permettrait de tester avant de remettre courant...
Messages : Env. 400
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Moi non plus pas de box domotique, mon module somfy est uniquement piloté par des télecommandes.
Votre module tyxia a le meme usage, piloter des lampes via une télécommande.

Avez vous un multimètre pour sonder le cable avec la fonction ohmmetre

Pour etre sur, supprimez le module tyxia, rebranchez et voyez si votre disjonteur saute toujours .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message Calvados
Est il possible de shunter le boitier pour qu'il y ait du courant en continue sans passer par l'interrupteur?

Cela m eviterait d'en cramer un autre. et le remettre une fois le tout fonctionnel.
Messages : Env. 400
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 400 message Calvados
Ok je comprends. j imagine que l'interrupteur mural que j'ai pilote le boitier par radio? non je n'ai pas de ohmetre. je n'ai plus qu'à investir. Si je mets un nouveau module tixya, il faudra le configurer j'imagine
Messages : Env. 400
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Oui le module tyxia peut etre shunté pour cela 2 dominos et hop  

Voici la doc du module
Module Tyxia 5610

Attention coupez le courant avant d'intervenir et au pire vous pouvez mettre juste un interrupteur provisoire a la place du tyxia pour tester
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message Calvados
Du coup je vais le shunter le temps de faire mon installation.

Je ne dépassais pas la puissance du module. Je ne vois qu'un courcircuit... Mais le branchement etait identique au reste.

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 400
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 400 message Calvados
13 spots en parallèles ça passe ça ne devrait pas poser de problèmes au module?
Messages : Env. 400
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 400 message Calvados
Pour shunter, j'enlève le module et je mets un domino entre le marron et bleu ?

Ce qui m'étonne, c'est que sur la doc, l'éclairage est connecté sur l'emplacement 3 et 4. Là il n'y a qu'un fil sur l'emplacement 4




Messages : Env. 400
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 400 message Calvados
Donc a priori si je comprends bien je devrais avoir un autre fil neutre sur l'emplacement 3. Et je devrais avoir 2 dominos entre 1 et 3, 2 et 4. Mais comme je n'ai rien sur 3....
Messages : Env. 400
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Il faut chercher le fil bleu du neutre qui va vers tes spots.

En effet il a du etre branche ailleurs et c'est sans doute ca qui provoque le destruction du module.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Je cablerais 1 la phase 2 le neutre depuis le disjoncteur 3 le neutre 4 la phase vers tes spots
Et donc shunt de 1 et 4 ensemble fil marrons et de 2 et 3 ensemble fils bleus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 09h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir