BOnjour à tous,

Le 5 juin dernier un technicien est intervenu pour faire des relevés sur les fondations en vue d'une étude béton.

Aujourd'hui nous nous retrouvons avec 2 trous côté nord et sud  (fait au marteau piqueur). Le constructeur dit qu'il va combler en rajoutant du béton.

Nous craignons que cela ait une impacte sur la solidité des fondations. Déjà que celles-ci ne sont  conformes ni à l'étude de sol ni au DTU.

Est-ce une pratique courante? Quelle technique adopter pour combler ce trou?


Trou réalisé au marteau piqueur afin de voir l'enrobage des semelles en vue de l'étude béton

Trou réalisé au marteau piqueur afin de voir l'enrobage des semelles en vue de l'étude béton



[/url]
[url=https://constructeurtopduo.forumconstruire.com]Mon récit Forum construire

Article sur les fondations 
Article sur l'étude de sol


Merci d'avance pour vos conseils.

Bonne journée!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Pour la réalisation de fondations, le mieux pour pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, c'est d'avoir plusieurs devis !

Conseil : allez dans la section «devis fondations» de ce site, vous remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça pas de prise de tête, vous comparez les prix et les services et vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir.

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php

Bonne journée !
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Quel était le but de ces sondages?
là, ce n'est pas vraiment la fondation, mais plutot un dallage, non?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Et Marne
Bonjour Gille, si vous voulez sur mon récit Forumconstruire il y a la vidéo. ;)

VIDEO
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, ils ont fait des prélèvements au marteau piqueur ?
Il n'ont pas fait de carottages ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Et Marne
NON pas du tout et c'est pourtant ce que le PDG AST nous avait dit, qu'il feront un carottage.

il a juste mesurer l'enrobage des semelles (en dessous et au dessus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Et Marne
Alors, est-ce grave docteur?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Le béton qu'ils on cassé doit définir quoi ? uniquement l'enrobage ou la résistance du béton ?

J'ai cru comprendre qu'une étude béton était en cours, dans ce cas, il doit faire valider cette reprise par du béton qui n'accrochera pas à la fondation par l'ingénieur béton en charge du dossier.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Et Marne
Le technicien nous a dit qu'il voulait juste voir l'enrobage c'est la raison pour laquelle ils ont cassés.

POur savoir combien de cm en dessous de la semelle et combien au dessus!

Oui on attend toujours le rapport de l'étude béton.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Et Marne
Comment combler ces trous. Quelle technique pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de solidité?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 15 juillet 2024 à 20h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir