Bonjour

Suite à la rénovation partielle de ma maison, que pensez vous des tableaux électriques.

Rénovation partielle car seulement 2 pièces on changé d'usage ( l'ancienne sdb est devenue la cuisine, l'ancienne cuisine est devenue l'entrée-bureau ) 
Pas de coupure par le fournisseur d'énergie donc pas de consuel mais je ferais un nouveau diagnostic électrique en fin de travaux .


Merci d'avance de vos retours
Ricounou





























Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, à première vue tout a l'air correct, vérifiez que l'inter differentiel qui alimente la plaque de cuisson et la machine à laver soit bien un type A
sinon pour info vous pouvez faire les circuits prises normales en section 1,5 sans dépasser 8 prises
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Merci Etcheko
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans le tableau principal, pas grand chose à redire si ce n'est que c'est surdimensionné en interrupteur différentiel. 4 interrupteurs différentiels pour seulement 16 circuits, on pourrait en mettre 2 fois moins

Dans le tableau divisionnaire, inutile de mettre des interrupteurs différentiels 63A vu qu'il y a un disjoncteur 40A au départ du câble (sauf si vous envisagez d'augmenter un jour celui-ci)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonsoir

Pour le tableau principal :
- A la base c'était un 3 rangées avec 3 différentiels ( 1 par rangée )
- Ensuite je suis passé à 4 pour ajouter les départ volets roulants et éclairage extérieur pilote par module somfy . j'ai donc ajouté un 4 eme différentiel pour ces départs extérieurs pour raison de sélectivité et un tableau 1 rangée pour accueillir le compteur du sèche-serviette (gadget destiné à optimiser sa programmation ) et la prise électrique de tableau.

Pour le tableau divisionnaire le 63 A est calculé selon la règle des départs aval et non pas celle du disjoncteur général en amont . Mais je suis d'accord selon cette règle un 40 A conviendrait.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 02h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects