Env. 80 message Mayenne
Bonjour à tous,
Je suis en train de préparer ma commande de tableau elec, mais j'ai un petit soucis.
J'ai une affinité avec Schneider, donc je part sur la gamme Resi9.
Sauf que pour ma PAC, mon chauffagiste me demande des disjoncteurs courbe B. Or je n'en trouve pas dans cette gamme, du coup quelle gamme irait le mieux? IC60 ou DT40? J'ai un peu de mal à les découper dans ma tête. On voit souvent Prodis écrit, mais c'est quoi? Une ancienne marque?
Merci
Messages : Env. 80
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour

Prodis est un système de peigne.

La difference entre le dt40 et l'ic60 est la tenue au court circuit.
6 kA pour le dt40 et 10kA pour l'ic60.
De ce fait le dt40 devrait suffir puisque l'icc du resi9 dclic qui equipe le reste de votre tableau est de 3kA. Vous pouvez associer un vigi pour la protection differentielle.


Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Mayenne
Un ptit up sur ce sujet, j'arrive en phase finale
Comme mon tableau sera en tri, j'aurais une partie en DT40 pas le choix y a pas en resi :-(
Les peignes prodis sont il les mêmes que les peigne resi9 xP?
Ou je dois faire attention?
Messages : Env. 80
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,
Je suis étonné de la demande du chauffagiste à avoir un disjoncteur courbe B sur l'alimentation de la PAC ...... un courbe D, j'aurais admis mais un courbe B .... étonnant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Mayenne
Et pourtant je lui ai fait repeter, en réponse il m'a donné la doc viessmann qui en effet préconise un courbe B...
Messages : Env. 80
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Les disjoncteurs de ce type ont une courbe magnétique très basse (de l'ordre de 5xIn). Ils sont plutôt utilisés lorsque nous avons à faire à des circuits très longs, afin de permettre la protection sur court-circuit de faible valeur.
A contrario, le courbe D (bien connu pour la protection des circuits moteur) à une courbe magnétique haute (x15 In) afin de ne pas déclencher sur des appels de courant caractéristique des démarrages moteur ou de magnétisation de transformateurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Mayenne
Je sais bien etant dans l'industrie je connais ces différences, mais il ne veut rien savoir...
Un extrait de la doc: (10kw)

Messages : Env. 80
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bizarre .....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Mayenne
Bon, je retourne dans mes soucis.
Je galère, pour la partie traditionnelle le resi9 suffit, pour la partie triphasée je m'éclate.
Il n'y a pas de Courbe B en Tri en DT40, mais il n'y à pas de Differentiel Type A pour ma table induction en IC60 ou même en DT40.
C'est pas génial leurs gammes sont bizarres en fait...
Les entraxes des peignes sont ils tous standard ou pas du tout? Je vais pouvoir mettre tout avec des peignes ou je vais devoir cabler a l'ancienne?
Je sais plus très bien ce que je dois choisir dans le coup
Messages : Env. 80
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Je te repond cette après midi. Pas chez moi ce matin.

Ca existe dans les 2 gammes et c'est peignable
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime


La fleche rouge donne le vigi ( bloc differentiel type A ) a joindre au disjoncteur .


https://www.schneider-electr[...]17-2018.jsp

chapitre D pour le DT 40 et ic60


Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Mayenne
Ah oui effectivement, Je n'avais pas pensé a faire avec disjoncteur + Vigi...
Par contre Asi est une variante du type A du coup il va pas se facher le monsieur? Dans ce cas il faut que je regarde mais même dans les iID ca existe.
J'avais déja le catalogue , mais j'avoue qu'avec le nombres de possibilités pour arriver a un résultat je suis hésitant..
Et la gamme DT40 et IC60 sont ils compatibles au niveau des peignes?
Merci
Messages : Env. 80
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Mayenne
Et aussi en courbe B en 4P il n'y a rien dans les DT a moins que je sois encore trop mauvais... Il y a un trou dans la gamme a ce niveau...
Messages : Env. 80
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
En courbe B 4P. il n'y a que la gamme ic60.

Question subsidiaire combien en faut il car si il n'en faut peu je vous conseillerais les resi9 pour tout le reste sauf pour ce disjoncteur courbe B que je cablerais en direct depuis l'alim triphasee du tableau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Mayenne
Je met le schema du tableau tel qu'il devrait etre.
Toute la rangée de la PAC est en courbe B, et la rangée du dessus est aux choix mis a part la plaque electrique qui doit etre en type A.
Je suis ouvert à tout au point ou j'en suis ...
Messages : Env. 80
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 01h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir