Bonjour,

Une société m'a posé des menuiseries PVC en rénovation sur cadre bois.
J'ai un doute sur l'espace entre la menuiserie et l'appui de fenêtre d'environ 5-6 cm, dans cet espace il y a l'isolant.
En soirée, ils ont mis de la mousse expansive pour combler le trou, et demain ils comptent installer les traverses PVC pour refermer.

Cela ne me semble pas étanche à l'eau.
Est-ce conforme aux règles de l'art ?

Voici la photo pour se rendre compte

Merci à vous
Messages : Env. 80
Dept : Lot
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Bonjour,

Le métreur s'est complètement planté à la commande des menuiseries.
Dans votre cas, l' ancienne pièce d'appui bois a été déposée et c'est très bien. On appelle cette méthode la semi-rénovation, pose en réno sur 3 côtés et pose en neuf en bas.
J'ai très souvent fait comme cela, quand la dépose totale n'était pas possible sans gros dégâts.
Par contre, il aurait fallu commander une nouvelle menuiserie rénovation, avec une pièce d'appui basse comme pour la pose en neuf.
Tout bricolage à base de mousse polyuréthane et PVC collé par dessus est bien évidemment totalement hors norme, car en partie basse vous avez un dormant rénovation posé sur RIEN ou, au mieux, sur le doublage intérieur, ce qui revient au même.
A très court terme, vous allez avoir des pbs d'étanchéité.
Refusez tout en bloc, et assistance par expert vivement conseillée.

Courage,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Lot
Bonjour,

Un grand merci pour votre retour, il me semblait bien que cela était étrange.
Dans le doute, j'ai lu un extrait du DTU 36.5, j'ai l'impression qu'il faut allonger le rejingot avec à minima une pièce de bois de classe 4 pour éviter les problèmes d'étanchéité.

Pour info, j'ai choisi la société la plus réputée du coin pour être tranquille, avec un tarif négocié 20% plus cher que la concurrence.

Quels arguments puis-je apporter lorsque je vais aller voir le patron ? Je crains qu'il m'indique que la mousse PU est autorisé dans le bâtiment...
Messages : Env. 80
Dept : Lot
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Ain
Bonjour,

Nous avons aussi des problèmes de pose de menuiseries actuellement et allemand a su être de bon conseil pour nous aider.

Je serais vous j'irai voir le patron en lui mentionnant des passages du DTU. S'il ne veut toujours rien entendre lettre en recommandé afin de ne pas sortir du délai de malfaçons de 1an.
Si vous envisagez de faire passer un expert en batiment, pensez à en prendre un inscrit sur la liste des experts de la cour de justice. Vous aurez moins de chance de tombé sur un auto-proclmé expert généraliste... Même si là le problème semble bien visible.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Erreur de frappe
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Bonjour,
Dans votre cas allonger l'appui n'est pas une bonne solution, il fallait simplement utiliser le bon profilé.

Vous trouverez ci-dessous un dormant rénovation classique prévu pour être posé sur l'ancienne pièce d'appui bois, et le même dormant rénovation avec ajout d'une pièce d'appui afin de permettre la pose sur le rejingot béton.

Voilà ce qui convenait si la pièce d'appui bois avait été conservée :




Voilà ce qui convient dans votre cas :




Ne pas tenir compte des côtes sur les dessins, j'ai extrait ces images d'un certificat CSTB Koemmerling pour imager le texte.
Vous remarquerez que les dormants rénovation sont les mêmes dans les 2 cas. La pièce d'appui est simplement ajoutée (vissée et collée).
A la prise de côtes il faut le prévoir… c'est en gros 15 à 30mm de réservation selon les fabricants.

Précision :
La mousse PU ne permet pas une étanchéité à l'eau.

Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Lot
Bonjour,

Merci pour vos réponses. Pierro19150, où en êtes-vous avec l'expert ?

Allemand, si la pièce d'appui est simplement ajoutée (vissée et collée), je suppose qu'il est toujours possible pour la société de les commander et de venir les poser pour terminer correctement le travail ?

La société a terminé la pose avec les caches sur les anciens dormants ainsi que la "traverse" sur le bas juste après avoir posé la mousse PU, je suppose que ce n'est pas suffisant pour l'étanchéité ? A moins que cette "traverse" soit ce que vous appelez la pièce d'appui ?

Bonne soirée
Messages : Env. 80
Dept : Lot
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Bonjour,
Non, la pièce d'appui ne peut pas être rajoutée après la pose.
Elle fait entre 15 et 30mm d'épaisseur selon les fabricants, et se place sous le dormant avant la pose (souvent posé en usine à la fabrication).
Sur le dessin du bas, la pièce d'appui en exemple fait 14mm précisément.

Cette pièce sert de support à la menuiserie et permet de réaliser l'étanchéité entre la menuiserie et le rejingot béton.
Actuellement votre fenêtre s'appuie sur l'isolation intérieure et pas sur le rejingot béton. Le trou derrière le rejingot est rempli de mousse PU et simplement étanché par une bavette !

Votre pose, comme vous la décrivez, n'est absolument pas dans les normes.
Vous allez avoir du mal à faire plier ceux qui vous ont fourni ces menuiseries car, comme bon nombre de poseurs insuffisamment formés, ils doivent être très satisfaits de leur boulot.
Pour cette raison, je vous conseille vivement de faire appel à un expert.

Bloquez déjà le règlement, si c'est encore possible...
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Lot
Bonjour allemand et merci pour ces précisions, je comprends mieux la différence entre cette pièce d'appui et la bavette qu'ils ont placé faisant office de cache misère...

Dans le doute, je n'ai pas réglé à la livraison, je ferai venir le responsable et leur montrerai les photos des étapes intermédiaires, je pense que cela se résoudra facilement au vu de la réputation de la société.

Quelle est selon vous la meilleure solution ? Remplacement total des menuiseries ou remboursement de l'acompte et ils laissent en l'état ?
Messages : Env. 80
Dept : Lot
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Il y a 2 solutions :

La plus simple, votre menuisier recommande des menuiseries conformes et les remplace mais c'est pas gagné !

Sinon moins couteux pour lui mais long à réaliser :
- commander les pièces d'appui
- déposer les fenêtres PVC et rajouter les pièces d'appui sur les fenêtres (vissé et collé silicone)
- réaliser un délignage des dormants bois existants en partie haute (les amincir), afin de gagner les centimètres pris par la pièce d'appui
Si pas de possibilité de délignage des dormants bois existants, alors cette solution ne convient pas.

N'acceptez pas d'arrangements financiers car vous aurez toujours des fenêtres mal posées.
Le remboursement de l'acompte, n'y pensez pas, le menuisier perdrait sa matière et sa main d'oeuvre.

Tenez moi informé du résultat de la discussion.

Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Lot
Bonjour,

J'ai pu discuter avec le métreur et le poseur, ils m'indiquent qu'il n'y aura aucun soucis, ils ne démonteront pas, pour eux c'est conforme...
J'irai voir un responsable prochainement pour régler la situation
Pour l'instant le paiement du solde est bloqué..

Je vous tiens informé
Messages : Env. 80
Dept : Lot
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Bonjour,
Et bien ce métreur et ce poseur, je n'en aurais pas voulu dans mon entreprise...
Je voudrai bien les voir défendre ce type de pose hors DTU sur un audit RGE !
Je ne peux que vous renouveler mes conseils précédents.

Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 16h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir