Bonjour, à tous, 

J'ai raccordé sans difficulté un Tyxia 5610 sur un interrupteur simple mais j'ai un problème pour raccorder un Tyxia 5610 sur un interrupteur va et vient avec voyant. 


J'ai 5 fils raccordés sur l'interrupteur :
- phase rouge sur L
- navette 1 orange sur 1
- navette 2 orange sur 2
- neutre bleu sur voyant
- retour phase noir sur voyant

Je ne vois pas comment gérer les 2 navettes arrivant à l'interrupteur, où les raccorder sur le Tyxia 5610 ainsi que les autres fils.

Merci d'avance de votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


si il y a un va et vient

soit on met au moins un émetteur soit on reste en filaire pour peu qu'il y ai peu de distance entre les deux inters et qu'il y ait une gaine dédiée uniquement aux navettes ce qui est extrêmement rare.

donc, en règle générale, un émetteur (2610 pour un inter, 2620 pour un bp) et de l'autre côté, le 5610 sur lequel on raccorde l'autre inter, pour peu que le voyant soit filaire



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Bonjour,

Merci de votre réponse.
J'ai actuellement un éclairage commandé par 2 interrupteurs va et vient.
Je veux simplement commander cet éclairage à distance avec un 5610 raccordé sur l'un des interrupteurs, celui qui a l'arrivée phase.
Mais comme je l'ai indiqué, je ne vois pas comment gérer les 2 fils navette au niveau de cet interrupteur pour ne pas perdre la fonction va et vient existante.

Merci d'avance de votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


j'ai répondu

un émetteur 2610 de l'autre côté.

côté phase, on raccorde l'inter sur les fils com et int du 5610

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Ok, merci mais que fait-on des 2 fils navette côté 5610 ?
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Donc,

côté phase

on prend le neutre et la phase pour alimenter le 5610
le retour lampe à raccorder sur le 5610 et le voyant
on laisse tomber les navettes

côté retour
on raccorde un 2610 sur l'inter


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Bien, merci beaucoup, c'est plus clair pour moi.
Je vais mettre en oeuvre dès réception d'un 2610.
Merci de votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Bonsoir,

En fait, lorsque j'allumerai avec le 5610 à distance, j'éteindrai aussi avec.
Et donc pour faire plus simple que pensez-vous de ce montage, en parallèle sur le circuit existant
Merci d'avance de votre avis

Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Non et non

aucun système maitre


si on allume via le VV préexistant, impossible de faire ce que l'on veux via le 5610 et inversement


j'ai donné la seule vraie solution



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Ok, pas de problème, je vais donc rester sur l'ensemble 5610 et 2610 comme vous l'avez indiqué.
Merci encore de votre avis et de votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Si on avait une gaine dédiée aux navettes, on pourrait envisager une solution sans utiliser un 2610, mais bon!.


pour ce genre de problèmatique, je préfère yokis, de très loin.

sinon toujours en delta dore le 4910



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Morbihan
En fait, pour éviter l'ajout d'un 2610 dans l'autre interrupteur et réduire le coût tout en ayant le même résultat, il est possible de mettre un petit relais entre la sortie du 5610 et les 2 navettes.
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour,

J'ai branché un module 5610 sur un interrupteur à voyant Céliane.

Ce type d'interrupteur ne dispose pas de fil dédié au voyant.

Sauriez-vous s'il est malgré tout possible d'alimenter le voyant et si oui comment je dois brancher svp ?

Ci-joint 2 photos de mon branchement actuel.

Merci d'avance+++

Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


pas moyen sur céliane sauf à utiliser un voyant colerette


a noter que l'inter est mal raccordé


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nord
Rfco a écrit:Hello


pas moyen sur céliane sauf à utiliser un voyant colerette


a noter que l'inter est mal raccordé


@+

Salut Rfco 
C'est cela le voyant collerrette? 

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 17h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir